oprosti za pozen odgovor, sem zelo zaseden v službi in komaj utegnem.
No vidim, da imaš problem rešen glede klicanja na gsm vmesnik, supek, kaj naj rečem, sporoči mi kateri vmesnik to omogoča pa bomo kaj preverili.
Glede UTPja pa imam malo pomisleke, ker mslim, da ima vse žile preseka 0,22, menim, da bi to bilo za napajanje malo premalo, lahko pa poskusiš. Rešitev je tudi možna da porabiš eno parico za plus, eno za minus, pa ti še vedno ostaneta dve parici oziroma štiri žile.
Kabel naj bi bil oklopljen tam kjer je veliko motenj (220V, daljnovodi. če jih imaš blizu, strele,...) V velikih primerih sistem deluje tudi, če ne priklopiš žile ali opleta. Lahko, da ti bo delovalo brez problemov.
Praviš, da imaš kabel 6x0,5 ta bi bil dober, ampak potem raje poskusi z UTPjem, ker nikoli ne veš kdaj boš rabil oplet.
Upam, da sem ti odgovoril.
Lep pozdrav
Objave: 2376
Teme: 50
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
0
Tnx za odgovor,
vmesnik je samogradnja z gprs modulom, trenutno v fazi razvoja, ko bo fertik, poslikam in napišem seznam funkcij.
LP, El Barto
Objave: 157
Teme: 26
Pridružen: Jun 2006
Ocena:
0
ElBarto, kje pa delaš, če ni skrivnost???
Objave: 2376
Teme: 50
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
0
Eh, v eni računalniški firmici 8)
Glede na to, da si te stroke, in če te zanima ta nastajajoča zadeva, katere blede kopije dosegajo na trgu trenutno še debele cene, (npr navadni dodatek da zna alarmna centrala klicat z GSM telefonom stane 75 jurjev) lahko ko bo končano sprobamo če ti ustreza, seveda bo programček odprt raznoraznim željam ( magari da fanfare igrajo, ko se ti vrata odpirajo) in se dogovorimo za posel.
Več na PM, da nebova delala reklame.
LP, El Barto
Objave: 157
Teme: 26
Pridružen: Jun 2006
Ocena:
0
Pozdravljeni,
kaj pa ostali kaj, razmišljete o alarmnih sistemih??
Lp
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
0
Moja hiška je v stanju ko se napeljuje el inštalacija. Za alarm in ostali nadzor sem mislil speljati el cev so vseh oken (dvigovanje rolet) in potem še v vogale vsake sobe, pa mogoče še kam. Omarico za alarmno centralo sem mislil postaviti zraven el. omarice. Moja vprašanja so sledeča:
1. Kako velika mora biti ta omarica?
2. Kam se splača napeljati cevi za žice? Ali je do oken in kota sobe dovolj?
3. Imate kakšne pomisleke glede postavitve omarice?
Objave: 604
Teme: 66
Pridružen: Oct 2006
Ocena:
0
Pri nas smo tudi v fazi napeljevanja elektrike torej bi lahko se naredili kaksno cev za alarm.
-Kaksen kabel se uporabi(kako se mu rece in koliko stane 1 m),ali je za vsak senzor extra kabel al kako?
-Da nebi pretiraval bi naredil za klet in za vsako okno priklljucek(alarm,elektricno krmiljenje,stikalo)kam se pa pripelje cev oziroma kabel do okna,vrjetno nekam zgoraj,ob strani?
-Vrjetno se v kleti najbolj splaca kaksen stenski senzor na vrata,ostalo pa na okna in v vsak stuk senzor proti pozaru/dimu.
-Ali je UTP kabel vredu zato?
Ali se splaca kanale iste debeline vlect kot za elektriko al se dobijo tanjsi?
Objave: 157
Teme: 26
Pridružen: Jun 2006
Ocena:
0
Raliart
najprej pozdravljen, glede same kablaže se za alarmni sistem uporablja kabel liycy 2x0,5+4x0,22, torej 6 žilni, za požar pa se ponavadi uporablja 2x2x0,6.
Bi pa bilo priporočljivo, da bi videl skico ali pa tvoj načrt in bi ti potem lahko bolje pomagal.
Od kod pa si???
Lp
Boštjan
Objave: 193
Teme: 37
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
0
Tudi pri nas bomo v kratkem vgradili alarm z GSM vmesnikom, razlika od prej opisanih je le ta, da stane v moje primeru centrala z GSM vmesnikom + 2 senzorja + sirena + 2 daljinca skupaj 250 EUR.
Glede zunanje sirene je zadeva taka, da te lahko v primeru, da sirena tuli sredi noči kdorkoli v bližini prijavi za motenje, kazni pa so visoke. Koristna je torej samo notranja sirena, ki se je ven skoraj ne sliši.
Objave: 604
Teme: 66
Pridružen: Oct 2006
Ocena:
0
Sej v bistvu me ne zanima napeljava,itak imas center in nato razvejas po celi hisi.
Nacrte imam sam nevem kaj bo to pomagalo.
Zanimal me je samo kako in kje se napelje(praksa)kabl do okna(gor,dol,levo,desno)kaj so univerzalni kabli,ali se da UTP uporabit,pac praksa pove koliko zil potrebujes in nato si lahko stem pomagam.
Niti ne sprasujem tolk zaradi alarma,lahko bo tudi samo stikalo ki bo porocalo ali je okno odprto ali ne(varnost pred pozabljivostjo ali pa alarm),zanima me kam se kaj daje v praksi.
Objave: 157
Teme: 26
Pridružen: Jun 2006
Ocena:
0
Pozdravljen,
protivlomni senzorji se montirajo v kot sobe, tako da naj ne bi gladali skozi okna, stikala za okna pa se ponavadi montirajo v zgornji kot, tako da ti javi tudi če je okno odprto na kiper.
Priporočam ti, da uporabiš kabel liycy, saj bi ti mogoče tudi UTP deloval, samo boš imel probleme pri napajanju senzorjev, za senzor potrebuješ 4 - 6 žil, 2 za napajanje, 2 za alarmni kontakt, 2 za sabotažo senzorjev, lahko vežeš brez sabotaže, vendar to NI pravilno, ker potem lahko drorkoli odpre senzor in ga onemogoči.
Za stikala na oknih potrebuješ dve žili, ker imajo samo alarmni kontakt.
Upam, da sem ti odgovoril, če nisem sprašuj naprej.
Lp
Objave: 558
Teme: 21
Pridružen: Jul 2006
Ocena:
0
Mene pa zanima kako je z alarmom takrat, kote ni doma (alrem je vklopljen), hkrati pa se po hiši sprehaja tvoja domnača žival (v mojem primeru maček).
Objave: 201
Teme: 9
Pridružen: Dec 2005
Ocena:
0
Alarmni in sabotažni signal lahko prenašaš po isti parici in za to ne potrebuješ 4 žile (če je že kriza z številom žil).
V izogib alarmom, ki bi jih sprožale domače živali (hišne) obstajajo senzorji s posebno lečo, ki razporedijo IR "žarke", ki onemogočajo proženje alarma s strani hišnih živali.
Objave: 604
Teme: 66
Pridružen: Oct 2006
Ocena:
0
A ni bilo za zivali vedno da alarm zaznava zadeve nad 15kg al nekaj takega?