Idealni delta T je vedno čim bližje ničli.
Predpostavka: Toplotni tok je konstanten in je produkt razlike temperatur in pretoka ter toplotne kapacitete medija, ki ga pretakamo.
Za čim nižji delta T pa rabimo zadosti velik izmenjevalec in zadosti močno črpalko.
Oboje stane.
Topotni izmenjevalec samo denar.
Obtočna črpalka pa polek denarja ima še neko porabo elektrike.
Zato je nek optimum najprej stvar denarja, ki ga nekdo vloži v postrojenje.
Še malo OFF Topoc.
Danes sem se malo igral, ker je prvi pravi dan, ko sveti sonce odkar sem dogradil izmenjevalec solar/centralno ogrevanje na povratek pred vhod v TČ.
Iz "lufta" sem pri mojih 9,4m2 kolektorje uspel potegniti moči do cca 4 kW.
Zadevo sem imel del časa priklopljeno hkrati s TČ in del časa sem imel TČ na OFF.
Ocenjujem, da sem danes ujel kakoh 20kWh, kar je za tak dan, ki je bil poln oblačkov na sicer dokaj jasnem nebu kar OK.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
sicer ste s temo drugje...a ena stvar glede na temo...
Je problem taktiranja tc lahko tudi v slabih mozganih..programu tc?
Prekmalu 'ugotovi' da je treba spet gret nato pa hizro ugotovi da temu ni tako in se ugasne...
Objave: 297
Teme: 2
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
Če mene vprašaš je res problem v tem, da bi bile avtomatike lahko bolj dovršene.
Taktiranje bi preprečila že majhna opcija, ki bi časovno preprečila ugašanje, ko TČ deluje konstantno na minimalni moči. Temperatura dvižnega voda se pa viša preko nastavljene vrednosti.
Recimo 2h (ali poljubno nastavljivo s programsko opcijo)
Posebej se to pomoje odraža pri sistemih radiatorskega gretja v kombinaciji z vodenjem po zunanji temperaturi.
Podnevi gre običajo temperatura zraka gor, set point temperatura pri vremensko vodeni regulaciji pa dol. TČ potem zaradi svoje "omejene pamenti" zniža obrate na minimum (kar je OK), potem pa se ustavi, kar ni OK. Pa imamo taktiranje.
Tukaj pomoje ne pomaga drugega kot povečati histerezo (da se voda bolj ohladi), preten TČ spet starta. Ali pa kot sem to storil pri mojem očetu, ki ima bakrene cevne radiatorje s parimi plunki vode. Prestavil sem enostavno na konstantno temperaturo dvižnega voda.
Objave: 46
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
Živjo!
Pri meni je takole:
TČ 8kW Fuijtsu Waterstage
Talno, 180m2:zidana klet + Marles mega sistem
V sezoni 12/13 smo porabili za TČ (z sanitarno vodo) ca. 300evrov elektrike ter kakšen (enega ali dva) m3 drv. Običajno kurimo drva, ko TČ najbolj "švica" (okoli 0st. in velika vlaga).
Vedno imamo 22st (raje malo več). Sanitarno na 47st.
Urnik ogrevanja imam nastavljen "comfort" 22st (ali 22,5) od 22:00 do 6:00. Preostali čas red. na 21st.
SV (200l) segrevam od 22:00 do 00:00 (zaenkrat je še ni zmanjkalo, pa smo 4-je).
Ponavadi se kompresor zažene 2 do 3 x na dan.
Taktiranje sem opazil samo, ko se lotim "ročnega - push" pregrevanja SV do 65st. Verjetno zato ker mi manjka kakšen m2 izmenjevalca v bojlerju (imam namreč komaj 1,4m2).
Precej smo zadovoljni s to zadevo.
LPS
Objave: 386
Teme: 4
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
0
Meni zubadan11kw + coolwex duo ne taktira. Pozimi se vklopi ~3x na dan po par ur, sedaj pa max 1x na dan za ogrevanje in 1x za SV. Vremensko vodena + sobni korektor.
Zelo zadovoljen z regulacijo, le kakšne statistike vklopov ipd pogrešam za analizo. Nastaviš lahko tudi, kako dolgo mora kompresor tečt po zagonu itd. Tega se sicer nisem dotikal. Le moč imam omejeno na 70% v nastavitvah. NEH 210 m2.