12.10.2013 ob 18:33
Ker ni še nobene teme, ki bi direktno obravnavala omenjeno problematiko, odpiram novo temo, ki je aktualna predvsem za vse, ki imamo instalirane inverterske (nekateri jim podcenjevalno pravijo tudi "klima") toplotne črpalke zrak voda brez zalogovnikov, ali imamo (v strahu da nas tudi v najhujši zimi ne bi zeblo) bolj ali manj predimenzionirane TČ.
Kljub temu, da inverterska TČ zna prilagajati oz. zmanjšati svojo moč delovanja, je minimalna moč omejena na 10-30% nazivne, zato se predvsem v prehodnih obdobjih, ko je toplotnih potreb relativno malo, vsi srečujemo z bolj ali manj pogostimi vklopi kompresorjev.
Še najbližje tej temi je bila naslednja:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=40725&hilit=taktiranje[/url]
Žal je zaklenjena, zato se dajmo potrudit, da se to ne zgodi še tej;prosim, da zagovorniki drugih tipov črpalk (voda-voda, zemlja-voda) to temo ignorirajo oziroma v njej ne sodelujejo aktivno.
Torej želel bi si čim bolj strokovnih odgovorov ter dolgoročnih izkušenj na naslednja vprašanja:
1. Kdaj se smatra, da TČ "taktira" - ali je to že pri enem vklopu na uro, ali šele pri petih vklopih na uro?
2. Približno koliko ciklov vklopov bi naj zdržale (specifikacije?/izkušnje?) "mainstreem" toplotne črpalke zrak-voda, katerih cena je v rangu med 4 in 8 k€?
(Pustimo "high-end" in "low-cost" naprave ob strani).
Drugače povedano - ali "taktiranje" bistveno vpliva na pričakovano življenjsko dobo TČ, ali je to bolj dogma, ker bo TČ povprečno odpovedala v istem času, ne glede ali bo v času uporabe "taktirala" bolj ali manj?
3. Kolikšen je vpliv "taktiranja" na porabo oz. COP? Je to pomemben del, ali je to bolj "prodajna caka" zagovornikov inštalacije zalogovnikov?
4. Kakšne so izkušnje z maksimalnim številom vklopov na uro ter skupnim sezonskim številom vklopov kompresprja pri vaših inverterskih zrak-voda toplotnih črpalkah - podajte tudi tip in moč TČ, tip grelnih teles (radiatorji, talno, stensko), kvadraturo, izolacijo, letno porabo kWh, po možnosti pa še kak drug podatek
Moji podatki:
TČ 11kW Daikin ERLQ011CV3 & EHBX16C3V
Radiatorji, 160m2 (2x80m2), izolacija 12cm stiropor
Letne porabe še nimam, po izračunih pričakujem med 4000 in 6000kWh
(lani porabil 1300l elko samo za ogrevanje, brez sanitarne tople vode)
Delovanje v času od 6.10 do 12.10.2013 (povprečna ZT 12°C, NT 21-23):
-povprečna proizvedena toplotna energija 24,8kWh/dan
-povprečna porabljena el. energija 8,4kWh/dan (povprečni COP 2,95)
-povprečni čas delovanja obtočne črpalke 14,4ur/dan
-povprečni čas delovanja kompresorja 6,2ur/dan
-povprečno število vklopov kompresorja 62x/dan oz. 2,6x/uro
-povprečni čas delovanja kompresorja 6 minut na vklop
Kljub temu, da inverterska TČ zna prilagajati oz. zmanjšati svojo moč delovanja, je minimalna moč omejena na 10-30% nazivne, zato se predvsem v prehodnih obdobjih, ko je toplotnih potreb relativno malo, vsi srečujemo z bolj ali manj pogostimi vklopi kompresorjev.
Še najbližje tej temi je bila naslednja:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=40725&hilit=taktiranje[/url]
Žal je zaklenjena, zato se dajmo potrudit, da se to ne zgodi še tej;prosim, da zagovorniki drugih tipov črpalk (voda-voda, zemlja-voda) to temo ignorirajo oziroma v njej ne sodelujejo aktivno.
Torej želel bi si čim bolj strokovnih odgovorov ter dolgoročnih izkušenj na naslednja vprašanja:
1. Kdaj se smatra, da TČ "taktira" - ali je to že pri enem vklopu na uro, ali šele pri petih vklopih na uro?
2. Približno koliko ciklov vklopov bi naj zdržale (specifikacije?/izkušnje?) "mainstreem" toplotne črpalke zrak-voda, katerih cena je v rangu med 4 in 8 k€?
(Pustimo "high-end" in "low-cost" naprave ob strani).
Drugače povedano - ali "taktiranje" bistveno vpliva na pričakovano življenjsko dobo TČ, ali je to bolj dogma, ker bo TČ povprečno odpovedala v istem času, ne glede ali bo v času uporabe "taktirala" bolj ali manj?
3. Kolikšen je vpliv "taktiranja" na porabo oz. COP? Je to pomemben del, ali je to bolj "prodajna caka" zagovornikov inštalacije zalogovnikov?
4. Kakšne so izkušnje z maksimalnim številom vklopov na uro ter skupnim sezonskim številom vklopov kompresprja pri vaših inverterskih zrak-voda toplotnih črpalkah - podajte tudi tip in moč TČ, tip grelnih teles (radiatorji, talno, stensko), kvadraturo, izolacijo, letno porabo kWh, po možnosti pa še kak drug podatek
Moji podatki:
TČ 11kW Daikin ERLQ011CV3 & EHBX16C3V
Radiatorji, 160m2 (2x80m2), izolacija 12cm stiropor
Letne porabe še nimam, po izračunih pričakujem med 4000 in 6000kWh
(lani porabil 1300l elko samo za ogrevanje, brez sanitarne tople vode)
Delovanje v času od 6.10 do 12.10.2013 (povprečna ZT 12°C, NT 21-23):
-povprečna proizvedena toplotna energija 24,8kWh/dan
-povprečna porabljena el. energija 8,4kWh/dan (povprečni COP 2,95)
-povprečni čas delovanja obtočne črpalke 14,4ur/dan
-povprečni čas delovanja kompresorja 6,2ur/dan
-povprečno število vklopov kompresorja 62x/dan oz. 2,6x/uro
-povprečni čas delovanja kompresorja 6 minut na vklop


hock: dt med kontenzatorjem in dvižnim vodom je zelo nizek ? Namreč temp. vročega plina govori drugače.