Objave: 370
Teme: 67
Pridružen: Aug 2005
Ocena:
0
Do sedaj se je voda grela na olje. Poraba olja je prevelika, zato se isce alternativa. Opcije so toplotna crpalka, elektricni grelec ali ogrevanje vode s kotlom na pelete. Gre za 10 do 12 oseb, zelja je da investicija skupaj z ogrevalnim sistemom (peletnimsistem) ne presega 5000 eur.
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
za 12 ljudi je tudi navadna TČ za vodo OK. Ampak če že menjate na pelete za ogrevanje, bodo pa ja tako poštimal da bo še za vodo zraven...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Ogrevanje samo sanitarne vode z nobenim kotlom ni ekonomično, je včasih ceneje z vgrajenim elektro grelcem. Sicer pa Sanitarna TČ 500L mora zadostovat
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 462
Teme: 4
Pridružen: Aug 2008
Ocena:
0
TČ čez poletje zmaga. V kurilnici s paletami tudi.
500l tudi dovolj, če 4 tuši hkrati žgejo. Pri nas 2 tuša in 300 l bojler komfortno z viški.
Objave: 1828
Teme: 4
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
Samo za sanitarno verjetno toplotna najboljša rešitev.
Ne vem pa zakaj ogrevanje sanitarne s kotlom ne bi bilo v nobenem primeru najbolj ekonomično. Če kuriš na drva in imaš zalogovnik je najbolj ekonomična in dost komot varjanta- mi kurimo 1x na 8 dni za 4 osebe s 1500l zalogovnikom. Bolj ali manj zastonj topla voda če je sistem že postavljen.
Objave: 370
Teme: 67
Pridružen: Aug 2005
Ocena:
0
toplotna crpalka se mi v tem primeru sporna predvsem zaradi visoke investicije in odzivnosti.
1. bojler (za TC) bi moral biti velik koliko litrov?
2. s kaksno toplotno mocjo bi se voda v bojlerju ogrevala?
3. cena investicije?
jaz sem mu svetoval navaden el bojler. predvsem zaradi nizke cene investicije. bi pa jaz dal v bojler (na prirobnico) el. grelec visje moci (ali vec grelcev) kot je predvideno, da bi se voda prej segrela. saj na koncu je vseeno ali kuris 2kw 6 ur ali 6kw 2 uri. na koncu placas isto, vem pa kako zoprno je, ko prides v nedeljo zvecer domov in ko odpres tus, tece samo hladna voda...
ker pa bo ogrevalni sistem nadgrajen s peletnim sistemom, mogoce ne bi bila slaba varianta, da tudi preko poletja ogrevajo sanitarno vodo s peleti. ne vem sicer koliko bi ti dodatni zagoni skrajsali zivljensko dobo peci oz peletnega gorilnika...
predvidevam da je ogrevanje s peleti cenejse kot direkt na elektricne grelce?
Objave: 846
Teme: 1
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
0
Sanitarna TČ za zunanjo postavitev 5kw 1500eur, 7kw 2000eur, vodna povezava, obtocna crpalka integrirana. Bojler najbolje res 500L, kot predlaga sassapo.
Elektricno ogrevanje pri tako veliki porabi je srednjerocno bistveno drazja resitev.
Objave: 370
Teme: 67
Pridružen: Aug 2005
Ocena:
0
@ Sanitarna TČ za zunanjo postavitev 5kw 1500eur, 7kw 2000eur
5kW in 7kW je predvidevam toplotna moc. koliko casa taka TC segreva 500 l bojler za sanitarno vodo?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Teorija:
Za dvig temperature 1l vode za 1 stopinjo potrebuješ 4184 J
Če je vstopna voda 10 stopinj in izstopna voda 50 stopinj je dT= 40 stopinj
Torej 4184 x 500(l) x 40© = 83,68 MJ
83,68 MJ = 23,25 KWh
Če to delimo z močjo je za:
5KW TČ = 4,65 ure
7KW TČ = 3,32 ure
Ker je to teorija in niso upoštevane izgube, morebitna manjša moč pri nizki temperaturi, ...., bi jaz te vrednosti zaokrožil navzgor na najmanj 5 oziroma 4 ure.
Izbral bi močnejšo TČ.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
T0RN4D0
Prosim povej mi kako ti uspe 1x8dni kurit pa imaš vedno toplo vodo.
Kako imaš nastavljeno temp. bojlerja in ostale nastavitve.
Lp
Objave: 846
Teme: 1
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
0
Za 12 oseb je 5kw enota dovolj mocna
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Teoretično, vendar pa upoštevaj da je to večstanovanjska hiša kjer bodo lahko ob določenih urah veliki odjemi vode. Dolge cevi in cirkulacijske črpalke bodo tudi prinesle določeno porabo.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Problem nastane če 3 stanovanja hkrati polnijo banjo. Vode bo zmanjkalo, 3 se bodo nakopali, 10 jih bo pa še smrdelo ob mrzli vodi. Če se pa znate zmenit, pa vam lahko povem da je 80l bojler (pa ne navit na ful), umival 9 ljudi v 2 banjah. No kdaj je kljub temu zmanjkalo.