Objave: 7
Teme: 3
Pridružen: Mar 2013
Ocena:
0
Pozdravljeni!
Zanima me kako ste uporabniki peči Centrometal EKO-CK P 25 (na pelete) zadovoljni z regulacijo te peči?
Serviser mi je namreč svetoval regulacijo Seltron Promatic D10+DD2.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://nakup.ekofluid.si/index.php?route=product/product&page=3&manufacturer_id=13&product_id=268">http://nakup.ekofluid.si/index.php?rout ... uct_id=268</a><!-- m -->
Hvala za nasvet mnenje.
Lp
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
1
Z kotlom sem zadovoljen prav tako z gorilcem,napak do sedaj ni bilo .Regolacijo kotla uporabljam samo za kotel.Regolacijo ogrevanaj stanovanja regoliram z FIRŠT MR-TR plus ki upravlja mešalni ventil .Seltronove reg.ne poznam.Moja deluje dvanajst let brez napak.Regolacijo moraš nabavit takšno, ki bo pokrila vse zahteve.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/2012/www.first2012/izdelki/rototerm-mr-tr-plus/rototerm-mr-tr-plus.html">http://www.first.si/2012/www.first2012/ ... -plus.html</a><!-- m -->
Objave: 7
Teme: 3
Pridružen: Mar 2013
Ocena:
0
Če prav razumem regulacijo kotla uporabljaš samo kar se tiče gorilca...(regulacija moči)
Z regulacijo FIRŠT MR-TR pa upravljaš mešalni ventil ter črpalko za sanitarno vodo in črpalko za ogrevanje?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
1
Sanitarno vodo ogrevam z toplotno .
Objave: 7
Teme: 3
Pridružen: Mar 2013
Ocena:
0
A se da mogoce tud prek centrometalove regulacije krmiliti crpalke...?
Objave: 21
Teme: 2
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
Njihov tehnik mi je na sejmu DOM zagotovil, da je možno krmilit obe črpalki za radijatorje in SV. Krmilje obsega samo za zagotovitev varovanja povratka. To pomeni, ko je voda v peči segreta na 60 C se izvrši vklop črpalk in nič več.
Za kaj več, pa potrebuješ regulator ogrevanja: FIRŠT, SELTRON, HONEYWELL,...
Tudi sam sem reševal podoben problem in se odločil za Seltron WDC10B s katerim bom krmilil obe črpalki.
Objave: 7
Teme: 3
Pridružen: Mar 2013
Ocena:
0
Hvala za informacijo.
A regulacija Seltron WDC10B omogoča časovno programiranje npr. da ti od 8 do 10 ure greje na 19 st. od 10 do 12 na 22 st.....
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
1
To omogočajo vse vremensko vodene regolacije Firšt,Seltron......Izbrat moraš takšno ,ki ti bo pokrila vse potrebe in še kaj za vbodoče če imaš še kaj v planu,da ne kupuješ vsake regolacije posebaj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/2012/www.first2012/izdelki/rototerm-mr-tr-plus/rototerm-mr-tr-plus.html">http://www.first.si/2012/www.first2012/ ... -plus.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/regulatorji-ogrevanja/regulator-ogrevanja-wdc20-komplet.html">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... mplet.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tech-reg.pl/en/shop,6,controllers">http://www.tech-reg.pl/en/shop,6,controllers</a><!-- m -->
Objave: 433
Teme: 95
Pridružen: Nov 2010
Ocena:
0
Pozdravljeni
tudi sam sem kupil CM 25kw in bom letos peč zmontiral ,me pa zanima glede vaših regulacij ali lahko v mojem primeru ,kjer imamo iz kleti le eno vejo in gredo cevi do radijatorja iz spodnjih prostorov direktno navzgor v drugo nad. in naslednji radijator.(se pravi iz vsake sobe gre cev v zgornji radijator v drugo nad.) ali mi lahko ta regulacija omogoča ,da v kletnih prostorih ,kjer imam stranko določam željeno tem. ter v svojem nadstropju drugo?Povsod so termostatski ventili.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
1
Ne,ni takšne regolacje, razen z ter.ventili kot imaš urejeno že sedaj.Če pa hočeš ogrevat vsako etažo posebaj pa moreš imet dva voda ki jih uravnavaš z ustrezno regolacijo(Firšt,Seltron so najbolj razširjene pri nas)
Objave: 433
Teme: 95
Pridružen: Nov 2010
Ocena:
0
Hvala, jani65 bom pač zmontiral klasično brez regulacije!