PodSvojoStreho.net
Regulacija peči Centrometal EKO-CK P 25kw na pelete - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Regulacija peči Centrometal EKO-CK P 25kw na pelete (/showthread.php?tid=50288)



Regulacija peči Centrometal EKO-CK P 25kw na pelete - CMpelet - 16.3.2013

Pozdravljeni!

Zanima me kako ste uporabniki peči Centrometal EKO-CK P 25 (na pelete) zadovoljni z regulacijo te peči?

Serviser mi je namreč svetoval regulacijo Seltron Promatic D10+DD2.


<!-- m --><a class="postlink" href="http://nakup.ekofluid.si/index.php?route=product/product&page=3&manufacturer_id=13&product_id=268">http://nakup.ekofluid.si/index.php?rout ... uct_id=268</a><!-- m -->

Hvala za nasvet mnenje.

Lp


Re: Regulacija peči Centrometal EKO-CK P 25kw na pelete - jani65 - 17.3.2013

Z kotlom sem zadovoljen prav tako z gorilcem,napak do sedaj ni bilo .Regolacijo kotla uporabljam samo za kotel.Regolacijo ogrevanaj stanovanja regoliram z FIRŠT MR-TR plus ki upravlja mešalni ventil .Seltronove reg.ne poznam.Moja deluje dvanajst let brez napak.Regolacijo moraš nabavit takšno, ki bo pokrila vse zahteve.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/2012/www.first2012/izdelki/rototerm-mr-tr-plus/rototerm-mr-tr-plus.html">http://www.first.si/2012/www.first2012/ ... -plus.html</a><!-- m -->


Re: Regulacija peči Centrometal EKO-CK P 25kw na pelete - CMpelet - 17.3.2013

Če prav razumem regulacijo kotla uporabljaš samo kar se tiče gorilca...(regulacija moči)
Z regulacijo FIRŠT MR-TR pa upravljaš mešalni ventil ter črpalko za sanitarno vodo in črpalko za ogrevanje?


Re: Regulacija peči Centrometal EKO-CK P 25kw na pelete - jani65 - 17.3.2013

Sanitarno vodo ogrevam z toplotno .


Re: Regulacija peči Centrometal EKO-CK P 25kw na pelete - CMpelet - 17.3.2013

A se da mogoce tud prek centrometalove regulacije krmiliti crpalke...?


Re: Regulacija peči Centrometal EKO-CK P 25kw na pelete - Marli - 17.3.2013

Njihov tehnik mi je na sejmu DOM zagotovil, da je možno krmilit obe črpalki za radijatorje in SV. Krmilje obsega samo za zagotovitev varovanja povratka. To pomeni, ko je voda v peči segreta na 60 C se izvrši vklop črpalk in nič več.
Za kaj več, pa potrebuješ regulator ogrevanja: FIRŠT, SELTRON, HONEYWELL,...
Tudi sam sem reševal podoben problem in se odločil za Seltron WDC10B s katerim bom krmilil obe črpalki.


Re: Regulacija peči Centrometal EKO-CK P 25kw na pelete - CMpelet - 18.3.2013

Hvala za informacijo.
A regulacija Seltron WDC10B omogoča časovno programiranje npr. da ti od 8 do 10 ure greje na 19 st. od 10 do 12 na 22 st.....


Re: Regulacija peči Centrometal EKO-CK P 25kw na pelete - jani65 - 18.3.2013

To omogočajo vse vremensko vodene regolacije Firšt,Seltron......Izbrat moraš takšno ,ki ti bo pokrila vse potrebe in še kaj za vbodoče če imaš še kaj v planu,da ne kupuješ vsake regolacije posebaj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/2012/www.first2012/izdelki/rototerm-mr-tr-plus/rototerm-mr-tr-plus.html">http://www.first.si/2012/www.first2012/ ... -plus.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/regulatorji-ogrevanja/regulator-ogrevanja-wdc20-komplet.html">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... mplet.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tech-reg.pl/en/shop,6,controllers">http://www.tech-reg.pl/en/shop,6,controllers</a><!-- m -->


Re: Regulacija peči Centrometal EKO-CK P 25kw na pelete - muci123 - 1.4.2013

Pozdravljeni
tudi sam sem kupil CM 25kw in bom letos peč zmontiral ,me pa zanima glede vaših regulacij ali lahko v mojem primeru ,kjer imamo iz kleti le eno vejo in gredo cevi do radijatorja iz spodnjih prostorov direktno navzgor v drugo nad. in naslednji radijator.(se pravi iz vsake sobe gre cev v zgornji radijator v drugo nad.) ali mi lahko ta regulacija omogoča ,da v kletnih prostorih ,kjer imam stranko določam željeno tem. ter v svojem nadstropju drugo?Povsod so termostatski ventili.


Re: Regulacija peči Centrometal EKO-CK P 25kw na pelete - jani65 - 1.4.2013

Ne,ni takšne regolacje, razen z ter.ventili kot imaš urejeno že sedaj.Če pa hočeš ogrevat vsako etažo posebaj pa moreš imet dva voda ki jih uravnavaš z ustrezno regolacijo(Firšt,Seltron so najbolj razširjene pri nas)


Re: Regulacija peči Centrometal EKO-CK P 25kw na pelete - muci123 - 1.4.2013

Hvala, jani65 bom pač zmontiral klasično brez regulacije!