PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri peč na pelete centrometal

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vzel sem Cm 25kw brez kotla imamo samo eno vejo(iz vsake sobe grejo cevi v zgornje nadstropje,za vsak radijator posebej) od kleti do 1.nad. zanima me zato ,ker ogrevam tudi kletni prostor kjer je stanovanje ,kjer je tudi peč.
Ali mi pride v poštev kakšna regulacija ,recimo da želim v kleti eno temp.(kjer je razlika zaradi sedanjega termosifonskega sisitema ,nimam nepovratenega ventila) in drugo temp. v 1.nadstropju?
stepski Napisal:Pri 65 stopinjah pri drvnem delu in 60 pri peletnem ti vklaplja pumpo zato ker je to mišljeno kot varovanje peči pred kondenzacijo... torej če bi rad to spremenil se boš moral nekako izogniti CM-ovi regulaciji...
No še to sem mislil... to je že OK da pri teh stopinjah vklaplja pumpe... samo takrat pa na povratku hladna voda priteka v peč... a ni to nekako tako da bi ta moj mešalni ventil neka "regulacija" počasi odpirala začela na skoraj zaprtem mešalnem in ga postopoma odpirala, seveda po pogoju tipala na povratku v peč...
Ali se motim? Zakaj bi pri tem moral obiti CM regulacijo? samo vprašam Smile
Za to pa poskrbi ESBE termostatski mešalni ventil...


LP
metelko Napisal:No saj bojler že imam vezan na CM regulacijo, glede mešalnega sem pa rekel da imam samo enega in za njem vzporedno na dve pumpi... bo potrebno predelati na dva?
Kaj pa regulacija povratka?
Na Firštovi strani imaš vse potrebno da zadevo sestaviš. Mešalni ventil boš rabil še eden.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.centrometal.hr/pel-tec-14-48-kw/">http://www.centrometal.hr/pel-tec-14-48-kw/</a><!-- m -->

Še vedno malo podatkov o višini dimniškega prikjučka, količine vode in ceni.
Zanimiv se mi zdi predvsem model 18kW.
metelko Napisal:Pozdravljeni,
Imam Centroplus35+peleti set
Zaradi pomanjkanja denarja sem lansko jesen zmontiral zgoraj omenjeni ogrevalni sistem brez dodatne regulacije na spodnji način:

-4potni ročni ventil, za katerem se razdeli dvižni vod na 2 veji, 2pumpi
-dva navadna termostata po hišah vključujeta te dve pumpi, dovod faze sem pripeljal iz CM elektronike zato da pumpi vklopi šele pri 65°C ne glede na potrebo termostata po hišah.

Po eni kurilni sezoni pa nekako vidim na tako ne bo šlo, vseeno bi rad nadgradil sistem...

Kurim pa drugače na drva + 2t peletov malce za vmes, ko ni časa Big Grin

Kaj mi lahko kaj priporočate za nadgranjo obstoječega sistema, katerega bi se lotil letos, namreč v prihodnosti bi rad dogradil še zalogovnik toplote, se pravi bi ta elektronika morala imeti to funkcijo, in pa seveda krmiljenje mešalnega ventila, povratka, nevem kaj bi bilo najbolje Smile
Prosim za kakšen nasvet, da bi se ta sistem optimiziralo

Pozdravljeni.
Vsekakor predlagam vgradnjo vsaj cca 1.5m3 velikega zalogovnika(še raje pa več), tropotnega meš. ventila na izhodu kotlovne vode na peči (ali Laddomata), ter regulacije Seltron WDC (ali podobne), ki krmili meš. ventil na peči (za višanje temp. povratka), ter meš. ventil na dvižnem vodu glede na zunanjo temperaturo. Za polnenje zalogovnika je seveda potrebna še ena obtočna črpalka. Če ste zadovoljni s temperaturami v obeh stanovanjih nikakor ni potrebe po vgrajevanju dodatnega MV na dvižnem vodu.

muci123 Napisal:Vzel sem Cm 25kw brez kotla imamo samo eno vejo(iz vsake sobe grejo cevi v zgornje nadstropje,za vsak radijator posebej) od kleti do 1.nad. zanima me zato ,ker ogrevam tudi kletni prostor kjer je stanovanje ,kjer je tudi peč.
Ali mi pride v poštev kakšna regulacija ,recimo da želim v kleti eno temp.(kjer je razlika zaradi sedanjega termosifonskega sisitema ,nimam nepovratenega ventila) in drugo temp. v 1.nadstropju?

Črpalka/loputa/sobni termostat so komponente potrebne za vsaj osnovno regulacijo. Vsekakor jih vgradite. Predlagam montažo sob. termostata v kletno stanovanje. V stanovanju v nadstropju (ali povsod) po potrebi vgradite ventile s termost. glavami. Predvidevam seveda, da imate kotel na pelete?

muci123 Napisal:Vzel sem Cm 25kw brez kotla

Ste mislili brez bojlerja?

LP Davor
G. Davor
tako je vzel sem kotel brez bojlerja ,nisem pa točno razumel kaj ste nislili z loputo (ste mislili nepovratni ventil?).Povsod imamo montirane termostatske ventile in prav imate montiral bom peč na pelete!
Lep pozdrav....
Pozdravljeni.

Mislil sem nepovratni ventil, seveda. Če že imate vgrajene termostatske ventile povsod, potem morda ni potrebe po prestavljanju sobnega termostata v klet (predvidevam da je v nadstropju). V tistem prostoru, kjer je sobni termostat, naj bo vsaj en radiator (če jih je več) vedno odprt do konca, saj se sobni in radiatorski termostat med seboj izključujeta.

LP Davor (gospod pa nisem :mrgreen: , se pa lepo sliši)

PS: Termostatski ventili na sistem s termičnim vzgonom je pa sicer slaba rešitev; termostatski ventili imajo namreč notranji presek precej manjši kot navadni, tako da že v povsem odprtem položaju predstavljajo velik odpor vodi, ki se dviga z gravitacijo. Če je napeljava še zelo razvejana, z dolgimi vodoravnimi deli, ali pa brez zadostnega dviga (kot pri vas v kleti), sistem ne more zadovoljivo delovati, kot ste tudi sam opazili.
Tudi v sistemih z obtočnimi črpalkami, ki niso hidravlično uravnovešeni, prihaja do težav z delovanjem termostatskih verntilov.
Tudi v sistemih z obtočnimi črpalkami, ki niso hidravlično uravnovešeni, prihaja do težav z delovanjem termostatskih ventilov.
Bi lahko bila dodatna razlaga kaj gre lahko narobe?
jani65 Napisal:Tudi v sistemih z obtočnimi črpalkami, ki niso hidravlično uravnovešeni, prihaja do težav z delovanjem termostatskih ventilov.
Bi lahko bila dodatna razlaga kaj gre lahko narobe?

Mislite pri sistemih s termičnim dvigom in termost. ventili?
Termični dvig je brez črpalk ali se motim
Seveda imate prav.
Zanima me z črpalkami kaj gre narobe
V manjših sistemih, kot recimo pri vas doma v hiši, večinoma deluje dobro. Če pa živite v bloku, imate vgrajene term. ventile in nimate hidravlično uravnoteženega sistema (tako se pač reče), bo šla voda v ceveh tja, kjer ima najmanj upora- to ni nobena znanost. Če so v vašem(recimo) bloku stranke, ki TV niso vgradile, še posebej če je takih, recimo 1/3 ali še slabše 1/2, bodo vaši radiatorji hladni.
Sicer pa se običajno balansira samo dvižne vode.

LP Davor
Hvala
1 ... 32 33 34 35 36 ... 88 Pojdi na stran 
Iskanje po temi