Sem tik pred nakupom kotla na pelete. Že pred časom sem se zanimal na forumu, kateri kotli so primerni za majhno kurilnico. Ker sem v fazi adaptacije hiše letnika 1985 in ne poznam predhodne porabe energentov, sem v eni od tem našel excelovo preglednico na osnovi katere sem približno - v grobem izračunal energetske izgube prek ovoja. In sicer skupne izgube za trenutno stanje znašajo pri temperaturi -13 st. C cca. 8100W po sanaciji pa cca. 3800W. Omenjene izgube ne vključujejo morebitnih prezračevalnih izgub.
Zdaj me pa zanima kakšna moč kotla pride v poštev?
Že vnaprej hvala za vse konstruktivne odgovore.
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
Daj raje opiši objekt, torej kvadraturo, trenutno stanje izolacije ovoja, strehe in stavbnega pohištva, regijo..
Objave: 190
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
Pa malo reklame za peletni kotel Valher, ker ne rabiš zalogovnika in gre v subvencijo.
Ima moduliran gorilnik 10-30Kw.
Objave: 222
Teme: 15
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
Manjših peletnih kotlov od 7 kW itak ni, kajne? 7 kW bo pa več kot dovolj, če si prav izračunal toplotno prevodnost (nisem bral "traktata" o izolaciji).
Modulacija 10-30 kW ni dovolj, če praktično nikoli ne boš rabil več kot 5 kW (samo, kadar boš želel na hitro segreti hišo).
Extraflame LP20 je zelo majhen, ima avtomatsko čiščenje in modulacijo od mislim da 4 kW naprej. Zalogovnik za pelete je sicer majhen, a pri tako nizki potrebni moči bo vseeno zadoščal za nekaj dni. Od dražjih pa Eta PU. Če prav vem, oba vsebujeta že ekspanzijo, črpalko itd, tako da je poraba prostora res minimalna. (Nobenega od teh še nisem videl v živo, sem se pa pred časom precej zanimal za peletne kotle.)
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
1
Da ne odpiram nove teme bom kar tukaj vprašal. Tudi mi se spogledujemo z prenovo kurilnice, in sicer bi šli na pelete. Sedaj se ogrevamo na kombinirano peč na olje, moč 25kW, poraba na sezono je od 1500-1800 litrov. Hiša je letnik 80, K+P+M. Klet je delno vkopana v zemljo 85 m2, zraven je naknadno po celi dolžini prizidana garaža. Klet je grajena iz 30 cm opeke, brez izolacije in ni bivalna in neogrevana. V P je stanovanje, 85 m2, okna so PVC dvoslojna, letnik 2003, fasada 5 cm stiripor. V M je stanovanje 85 m2, okna lesena dvoslojna, letnik 2005, fasada 5 cm stiropor. Izvedena ja škatlasta fičara po dolžini objekta, sestava od znotraj: gips plošča, 24 cm volne, farmacel 12 mm, 5 cm stiropr, zaključni sloj. Strop je iz gips plošč in okoli 40 cm izolacije, med špiravci 18 cm izolacije. Kurilnica je v kleti, 6 m2 velika, notri je poleg peči še 300 litrski bojler. Plošča je monta.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
Pri dobro izolirani bajti je ta odstotek večji, pri slabo izolirani manjši, absolutno gledano pa enak. Odvisen pa je od bivalnih navad. Po mojem moraš glede na planirano izolacijo in kvalitetno stavbno pohištvo dodati še kakih 30%. Je pa seveda odvisno od tega, koliko mislite luftat, koliko bo hiša "prehodna" (dopiranje vrat), ali bo imela prezračevanje (z rekuperatorje: da/ne)...
Objave: 28
Teme: 14
Pridružen: May 2011
Ocena:
0
Rekuperacije ne bo, ampak bo klasično luftanje dvakrat na dan po par minut. Torej če 30% dodatka pri ročnem luftanju res drži, imam pri -13 st.C trenutno toplotne izgube preko ovoja 10,5 kW, po dokončanju fasade pa 5 kW. Kaj ti dve številki pomenita? Kakšno moč kotla brez zalogovnika potrebujem?
Objave: 28
Teme: 14
Pridružen: May 2011
Ocena:
0
Aja pa še to, ogrevanje je talno za obe etaži.
Objave: 222
Teme: 15
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
Ker imaš talno in če regulacija omogoča, da nastaviš visoko histerezo temperature dvižnega voda (po domače, pustiš, da temperatura ogrevalne vode bolj niha), potem ni toliko problem, da si brez zalogovnika. Temperatura v prostoru pa zaradi tega ne bo opazno nihala.
Če si naračunal 5 kW izgub s prezračevanjem vred pri najnižji možni temperaturi (če zanemarimo nekajurne špice), potem potrebuješ 5 kW kotel oz. v teoriji malce več zaradi gretja sanitarne vode. Kot sem ti napisal že zgoraj, 7 kW mora biti dovolj. Koliko je problem, če je kotel bistveno močnejši, pa moraš vprašati pelet-strokovnjake in najbrž je zelo odvisno od modela kotla.
Objave: 190
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
Za talno je priporočljivo; dve možnosti: kotel z velikim volumnom vode npr.Valher ali mali kotel in k njemu zraven zalogovnik. Pri peletih je treba paziti na čas delovanja gorilnika, ker ima pri vklopu največjo porabo elektrike in trpi vžigna elektroda. Manj vžigov daljša življenska doba.
Da umirajo pri P7 gorilnikih je preveč vžigov na časovno enoto. Z zalogovnikom se ubijejo dve muhi na enkrat, sanitarna voda in življenska doba kotla na pelete ter gorilnika (oz. vžignega elementa).
Objave: 190
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
Pozabil vprašati koliko oseb za sanitrno vodo in delikatno vprašanje obstaja velika bana oz. Džakuzi.
Potem priporočam da se delno dimenzionira na porabo vode. Za 1l vode, da se segreje v 1minuti iz
10st. na 50st. se potrebuje 3kW energije.