26.1.2013 ob 17:14
Zdravo
Imam plinsko peč Vaillant ecoTEC pro vezano na plinohram (UNP) v povezavi s sobnim termostatom Vaillant 430 ter vremensko vodeno regulacijo.
Peč porabi cca 1m3 plina/dan (3.6€ z DDV), ogrevam pa SAMO otroško sobo - talno gretje (12m2) - ostale prostore grejeva z invertersko klimo (zaradi prevelikih stroškov UNP)
Termostat imam v otroški sobi, nastavljen na 23 stopinj (24x7) s spodnjimi paramteri (to je vse kar je možno na termostatu sploh nastaviti)
- Znižana temperatura 15 stopinj
- Krivulja ogrevanja 1
- Min temperatura 15 stopinj
- Max temperatura 45 stopinj
Termostat kaže naslednje informacije za talno gretje
- Zadana temperatura dvižnega voda 45 stopinj
- Merjena temperatura dvižnega voda - odvisno nekje max 40 stopinj, kolikor spušča sistem v talno gretje
- Status mešalnega ventila odprt/zaprt
- Status črpalke vključena/izključena
Kolikor jaz razumem vse skupaj, je sistem nastavljen tako, da voda ki gre v talno gretje nikoli ne preseže 45 stopinj (parameter max temperatura) - v praksi sistem šiba vodo v talno nekje 40 stopinj.
Ne vem pa kaj pomeni min temperatura na termostatu ?
Ko se vklopi gorilec na peči, ta segreje peč na 50 stopinj, ter pošlilj vodo skozi mešalni ventil (ki je v celoti odprt) v talno gretje s temperaturo 40 stopinj.
Termostat v sobi je nastavljen na 23 stopinj, vendar zmeraj kaže nekje 22.5, občasno tudi 23.
Čudno mi je, ker se peč konstantno vklaplja (na cca 10 min, včasih več/manj), črpalka za talno gretje tudi deluje večino časa...
Še najbolj zanimivo pa je, da ko sem se nekaj igral s krivuljo ogrevanja, in sem pri zgornjim parametrih pustil krivuljo na 1 je bilo v sobi lepo 22.5 - 23 stopinj, s tem da je bilo zunaj 2 ali več stopinj.
Sedaj ko je zunaj -2 pa se je soba segrela na max 22, zato sem povečal krivuljo na 1.2.
Kolikor jaz razumem, bi moral sistem to sam delati, glede na to da naj bi uravnaval notranjo in zunanjo temperaturo ?
Skratka, zanima me ali je možno kakorkoli drugače nastaviti parametre, ker imam občutek da vse skupaj ni ok, predvsem pa poraba ki je prevelika.
Monter pravi da je to vse normalno, pač da je ta UNP plin najdražji energent, da naj se s tem spijaznim :-)
Za kakšen koli nasvet bi bil zelo hvaležen, oziroma če je kdo od vas kaj majstra pa je pripravljen proti plačilu pregledati ter kaj bolje nastaviti sistem se priporočam.
Malo razmišljam o toplotni črpalki, samo sem v pogodbi za ButanPlin videl da so me vezali na 7 let, tako da ne vem kaj to pomeni če prej prekinem... Ker tale UNP plin je res adijo, na koncu lahko na mesec delaš samo za njih :-)
Hvala že vnaprej
Imam plinsko peč Vaillant ecoTEC pro vezano na plinohram (UNP) v povezavi s sobnim termostatom Vaillant 430 ter vremensko vodeno regulacijo.
Peč porabi cca 1m3 plina/dan (3.6€ z DDV), ogrevam pa SAMO otroško sobo - talno gretje (12m2) - ostale prostore grejeva z invertersko klimo (zaradi prevelikih stroškov UNP)
Termostat imam v otroški sobi, nastavljen na 23 stopinj (24x7) s spodnjimi paramteri (to je vse kar je možno na termostatu sploh nastaviti)
- Znižana temperatura 15 stopinj
- Krivulja ogrevanja 1
- Min temperatura 15 stopinj
- Max temperatura 45 stopinj
Termostat kaže naslednje informacije za talno gretje
- Zadana temperatura dvižnega voda 45 stopinj
- Merjena temperatura dvižnega voda - odvisno nekje max 40 stopinj, kolikor spušča sistem v talno gretje
- Status mešalnega ventila odprt/zaprt
- Status črpalke vključena/izključena
Kolikor jaz razumem vse skupaj, je sistem nastavljen tako, da voda ki gre v talno gretje nikoli ne preseže 45 stopinj (parameter max temperatura) - v praksi sistem šiba vodo v talno nekje 40 stopinj.
Ne vem pa kaj pomeni min temperatura na termostatu ?
Ko se vklopi gorilec na peči, ta segreje peč na 50 stopinj, ter pošlilj vodo skozi mešalni ventil (ki je v celoti odprt) v talno gretje s temperaturo 40 stopinj.
Termostat v sobi je nastavljen na 23 stopinj, vendar zmeraj kaže nekje 22.5, občasno tudi 23.
Čudno mi je, ker se peč konstantno vklaplja (na cca 10 min, včasih več/manj), črpalka za talno gretje tudi deluje večino časa...
Še najbolj zanimivo pa je, da ko sem se nekaj igral s krivuljo ogrevanja, in sem pri zgornjim parametrih pustil krivuljo na 1 je bilo v sobi lepo 22.5 - 23 stopinj, s tem da je bilo zunaj 2 ali več stopinj.
Sedaj ko je zunaj -2 pa se je soba segrela na max 22, zato sem povečal krivuljo na 1.2.
Kolikor jaz razumem, bi moral sistem to sam delati, glede na to da naj bi uravnaval notranjo in zunanjo temperaturo ?
Skratka, zanima me ali je možno kakorkoli drugače nastaviti parametre, ker imam občutek da vse skupaj ni ok, predvsem pa poraba ki je prevelika.
Monter pravi da je to vse normalno, pač da je ta UNP plin najdražji energent, da naj se s tem spijaznim :-)
Za kakšen koli nasvet bi bil zelo hvaležen, oziroma če je kdo od vas kaj majstra pa je pripravljen proti plačilu pregledati ter kaj bolje nastaviti sistem se priporočam.
Malo razmišljam o toplotni črpalki, samo sem v pogodbi za ButanPlin videl da so me vezali na 7 let, tako da ne vem kaj to pomeni če prej prekinem... Ker tale UNP plin je res adijo, na koncu lahko na mesec delaš samo za njih :-)
Hvala že vnaprej