22.1.2013 ob 17:03
Citat: Tedenciozno ali ne :? ....??Ali je napačno ali ne,........Tako je!
Verjetno odvisno tudi od situacije in filozofije posameznika!!
Da je tendenciozno, sem sklepal, ker je k betonski plošči dodal le 25 cm izolacije, za druga dva primera pa po 35 cm.
Na izračun faznega zamika še nisem naletel v taki obliki, da bi mi bil razumljiv za večplastno steno. Morda sem se premalo trudil. Da bi se dokopal do neke resnice sem si naredil simulacijo prehoda toplote skozi steno, če se zunanja temperatura spreminja v 24 urnem ciklu. Ker je tu poudarek na poletni vročini, sem dodal tudi možnost pregrevanja (pod kritino) v času močnega osončenja. Moj namen je bil, da bi dobil nihanje notranje temperature, ki bi bilo zamaknjeno glede na zunanje nihanje. Zame je to realni fazni zamik. Jasno mi je bilo, da na energijsko stanje notranjosti prostora ne smem z ničemer vplivati = zaprt prostor brez ustvarjanja toplote.
Realno pa je čisto drugačno stanje. V mansardi bivamo, gledamo TV, kuhamo, ... skratka ustvarjamo toploto. Dokler je v notranjosti manj vroče kot zunaj, se mora ta toplota nekje skladiščiti (akumulirati) in s tem to maso skladiščenja segrevati. V nočnem času lahko odpremo okna in to maso ohlajamo z zunanjim zrakom.
Skratka simuliram lahko bivanje v mansardi in opazujem dnevni potek temperature. Iz tega lahko sklepam, kdaj bo potrebna klima naprava, kdaj pa se bo dalo vzdržati brez nje.
Pa prilagam diagram poteka temperature za:
- Zunanja temperatura sinusno od 20 do 34 C, dodatno dnevni porast na 50 C. Višek ob 15h.
- Diagrami so za sestav stropa: Levo za: 12 mm gips, 30 cm steklena volna in 12 cm beton. Desno za obratni vrstni red (beton znotraj). Levo spodaj za:12 mm gips, 35 cm celulozna vlakna (0,035) in 2,2 cm lesene deske.
- Diagram je risan za zunanjo temperaturo ter za notranjo temperaturo: 1. če je prostor prazen in zaprt, 2. če je ponoči hlajen skozi okna, čez dan prazen in zaprt ter 3. za nočno hlajenje in dnevno bivanje s proizvodnjo toplote 5 W/m2. Lahko naredim tudi za drugačno proizvodnjo toplote.
Rezultat:
- Časovni zamik po vrsti za sestave: 9; 6,5 in 11 ur
- Max temperatura pri dnevnem bivanju: 39; 24,6 in 39,5 C.
Notranji beton je dosti ugodnejši kot celuloza.
Nimam časa - sem v penziji!

Čeprav uradno je mnogo mnogo slabša. 