#76
Akumulacija je na 2/3 višine resda ponavadi precej toplejša, zato ob zagonu prihaja v peč ajde recimo kakih 50% več vode, torej bo zalogovnik na vrhu topel v 25, namesto v 23 minute (20 minut še vedno rabiš, da se segreje peč).
Ampak ali ni potem daleč bolje, da uporabiš mešalni ventil za preklop radiatorskega kroga iz peči na zalogovnik. Radiatorji še prej dobijo vročo vodo, zalogovnik lahko odklopiš, če imaš težave z njim.
Ali je kaka zahteva WVterma glede načina polnjenja;
- Esbe polnilni termostatki
- Ladomat
- Mešalni ventil s pogonom

Moja ideja z izklopom črpalke ko pride iz radiatorjev vroča voda je resda malo lovska in vprašanje kako bi delala, predvsem kako in zakaj bi se ohlajala cev, na kateri bi bil termostat povratnega voda (itak bi bila pa nastavljiva temperatura izklopa in pri 70 v bistvu ta funkcija izklopljena). Ampak da imaš črpalko 24 ur vključeno, povratna temperatura je pa 60°C, to ti krepko zmanša akumulativnost zalogovnika. Pri dvižnem vodu na 80 bi imel povratek recimo 30, pri dvižnem na 60°C pa 50°C. Je pa res, da bi rabil elektronske termostatske s kompenzacijo temperature dvižnega voda.
Ali pa da mešalni ob vroči peči preklopi radiatorje na peč, ko peč ugasne pa na zalogovnik, v vejo proti zalogovniku se pa vgradi termostatski ventil, ki pri recimo 40°C začne zapirati pretok. Uporabil bi kak Esbe mešalni ventil za talno ali morda polnilni ventil, če imajo takega za 40°C. Upam, da je razumljivo napisano. Torej do 40°C je pretok visok, ko se začne vračati vroča voda pa ga zapre.
#77
Jaz od 6:00 do 22:00 vsak dan v radiatorje pošiljam 50°C vodo, pri zunanji temperaturi 0°C (ogrevalna krivulja). Črpalka deluje od 6:00 do 22:00, posledica je konstantna temperatura 21°C v stari neizolirani hiši s starimi okni. Reduciran režim (nočni) imam nastavljen, da se vklopi pri Tzun -5°C in nižje, takrat pa ogreva z vzporednim premikom krivulje za 5°C na dol. Tako nekako čez noč držim 18-19°C, čez dan 21°C. Sedaj, ko v sistem pošiljam 50°C preko dneva, se mi v povratek (v kotlovnico) vrača 42-43°C, deltaT je torej 7-8°C kar je super. Črpalka mi deluje na 16W in to zadošča za ogrevanje dveh etaž hiše z 250m2 ogrevalne površine.

Sicer pa:
- Črpalka najbolj trpi in največ elektrike porabi ob zagonih. Pa življenska doba črpalke je bolj odvisna od vklopov/izklopov, kot pa od obratovalnih ur.
- Celoten sistem centralnega ogrevanja (cevi, radiatorji) bo najbolj trpel (raztezanje in krčenje kovin) ob temperaturnih šokih, ki jih tvoja ideja prinaša.
- Vodni kamen se pri višjih temperaturah intezivnejše odlaga, kot pa ob nižjih. Enako velja za stoječo vodo v radiatorjih, kot pa pretočno.
- Pa verjetno sem še kaj pozabil.

Verjemi, tvoja ideja se je verjetno porodila že marsikomu, pa so strokovnjaki našli razloge, zakaj to ni najbolj pametno.
#78
"Celoten sistem centralnega ogrevanja (cevi, radiatorji) bo najbolj trpel (raztezanje in krčenje kovin) ob temperaturnih šokih, ki jih tvoja ideja prinaša."

Naš sistem tako "trpi" že več kot 30 let, pa še vedno živi. Vsaj kar se te točke tiče ne vidim nekega problema.
#79
Hehe. No tudi jaz trpim, ko me boli zob, pa preživim, ampak v tem vseeno vidim nekakšen problem. Smile
#80
Ta moj sistem je bil ponujen kot argument za eliminacijo tretjega mešalca, ki povzroči večanje kapacitete akumulacije. To je treba razumeti bolj kot akademsko nabiranje + točk neglede na minuse Smile Pri meni je vedno malo akademskosti in cinizma Smile

@milan torej tebi vremenska regulira temperaturo mešalnega ventila in to je to?
Kako pa zjutraj, dvigneš temepraturo dvižnega voda in iz radiatorjev začne pritekati vroča voda, ki ti greje dno akumulacije? Saj res, še ena akademska:
Lahko bi dal 2 črpalki, ena bi pri vzdrževalnem režimu potiskala povratno vodo v dno zalogovnika, druga črpalka pa bi zjutraj terala vročo povratno vodo (zaradi povišane temperature dvižnega voda) na 2/3 višine zalogovnika. V črpalki daš protipovratni loputki in si zmagal.
#81
Moj 500L akumulator na peletni peči služi za kompenzacijo moči (povečanje količine ogrevne vode -> povečanje zahtevane moči odjema) . Je celo zimo, noč in dan, ogret na 63-68°C. Nimam sistema, ki bi ga lahko direktno primerjal s tem.

Zjutraj črpalka ob 6:00 zalavfa, po krivulji glede na zunanjo temperaturo pošilja ustrezno toplo vodo v radijatorje in greje bajto (slika krivulje spodaj). Sobnega termostata nimam. Nekaj dela sem imel na začetku, da sem ujel ogrevalno krivuljo in sedaj, ko sem jo ujel "u nulo" imam konstantno T 21°C v stanovanju (preko dneva).

No.. V dnevni popoldne prikurim še sobni kaminček in dvignem na 23°C da se malček in mami lahko crklata.

[attachment=o8701]


Preden sem naštimal pelete, sem ogreval na kurilno olje in s "temperaturnimi šoki". To je delala firštova regulacija, sobni termostat... Z novo regulacijo in prehodom na pelete nisem prihranil samo na stroških, ampak tudi na porabljeni energiji. Je pa to posledica celovite obnove kotlovnice, ne samo menjave peči in načina regulacije.


Priložene datoteke
.png   4T.png (Velikost: 11,53 KB / Prenosi: 1419)
#82
Vedno bolj mi je simpatična vezava radiatorjev preko Esbe VTA522 45-65°C v povratnem vodu. Torej povratek iz radiatorjev na črpalko, nato Hot priključek Esbeja, Mix pa na dno zalogovnika ali morda ene 40cm višje. Ventil bo v primeru dviga povratka recimo preko 45°C začel zapirati pretok in temperatura bo začela upadati.
Kriza je namreč zjutraj, ko sobni termostat za kako uro ali še več zažene obtočno črpalko, termostatski ventili so odprti in nazaj prihaja recimo 75°C in ti segreva dno zalogovnika. Če v hudem mrazu 45°C povratka ni zadosti, pa lahko dvigneš do 65°C. Še boljš pa da vežeš vzporedno en navaden ventil, s katerim izklopiš Esbeja - če bi bile morda kake težave.
Ta ventil je sicer namenjen za temperiranje tople sanitarne vode, meni pa že drugo sezono lepo služi kot mešalni ventil za radiatorje.
#83
Pozdravljeni,

doma imam prvo sezono peč wv term LT 20. V kurilnici je tudi zalogovnik 2000l, 4 ogravalni krogi.

Ta teden sem v kompletu izklopil ogrevanje in včeraj zakuril samo za zalogovnik in 300l sanitarni boljčer.

Uporabniki te peči, prosim povejte na kakšni temperaturi deluje vaša peč. Moja več kot tri ure ne pride čez 65 stopinj. Na 70 se dvigne čisto na koncu, ko je tudi skoraj ves zalogovnik segret.

Je to normalno?

Pa še eno vprašanje, kakšne dimenzije dimnikov imate? jaz imam fi 180 dolžine cca 11m. Med samim gorenjem se iz kurilnice sliši bobnjenje in ropotanje regulatorja vleka. Ob vsem tem pa peč nonstop regulira primar in sekundar od 32 do 59. Na wv termu so rekli da je to problem premočnega vleka dimnika. Včeraj sem tudi slišal neko piskanje za pečjo (previdevam, da se je slišala loputa. Mogoče jo je treba podmazat?)



Ob vsem tem sploh ne vem če mi peč deluje pravilno in se bojim, da ko bo poleti konec garancije, se bodo pojavile težave, katere bom drago plačeval

Hvala za vaše odgovore in podatke.

Lp

Boštjan
#84
na koliko imaš nastavljen povratek? probaj ga dvigniti na vsaj 60c.
#85
Na koliko imaš nastavljen povratek,to je eno?Drugo kakšno imaš kurjavo in kako suha imaš drva?Bobni ti zaradi velikega fija tuljave in posledično močnega vleka dimnika.
To kar si ti napisal ,mi bolj diši na vlažno kurivo,kurivo ne sme presegati 20%vlage.
#86
Pozdravljeni,

bom pogledal na koliko je nastavljen povratek (ker je zadeva v garanciji nočem preveč šarit). Kar se tiče dimnika je tuljava fi 180 pa še regulator vleka je montiran spodaj.
Drva pa so bila napravljena jeseni 2011, nacepljena, zložena in so se sušila do septembra 2012 potem pa smo jih začeli počasi kurit (drva so bila kupljena pri prijatelju, tako da so podatki lahko verodostojni). Kar se tiče vlage pa žal nimam vlagomera, da bi izmeril, bom moral obiskati hofer ali pa ga kje kupit kakšnega cenejšega.
Zanimivo je, da se bobnjenje začetna 2 meseca ni pojavljalo, potem pa se je začelo.

Hvala

Lp
#87
jaz sem kupil tegale
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/Digital-LCD-Wood-Moisture-Meter-Humidity-Tester-MD-816-/140663669388?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20c035428c">http://www.ebay.com/itm/Digital-LCD-Woo ... 20c035428c</a><!-- m -->

drva pa verjetno nisi imel pod 20%
Jaz sem imel podobno situacijo - drva sušene eno sezono
izmerjena vlaga je bila sicer od 15-20%, če pa si poleno preklal pa je znotraj bila 30%
#88
baterija za merilec vlage pa ni bila vključena
Battery: 1 x 12V (23A) - ta pa stane še 2-3€, je pa nimajo povsod
#89
bnemec80 Napisal:Pozdravljeni,
Kar se tiče dimnika je tuljava fi 180 pa še regulator vleka je montiran spodaj.
Zanimivo je, da se bobnjenje začetna 2 meseca ni pojavljalo, potem pa se je začelo.

Hvala

Lp

Preveri če regulator vleka pravilno deluje da se ni slučajno blokiran.
#90
Kaj pa pravi monter, wv term?
Če imaš regulator, potem ga odpri. Bobnenje ima mogoče vezi z zunanjo temperaturo.