Objave: 699
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
0
Sicer nimam peči in gorilca iz teme, pa bom vseeno povedal svoje rezultate meritev.
-temperatura v izgorevalni komori pri moji peči niha med 360 in 410 stopinj,
-temperatura pri izhodu iz peči točno na sredini cevi iz peči oziroma od zbiralnika dimnih plinov v dimnik (dolžina te cevi je 60 cm) niha med 100 in 115 stopinj,
- temperatura dimnih plinov v zbiralniku dimnih plinov je 150 stopinj,
-da se peč ogreje iz 53 stopinj na 78 stopinj potrebuje med 12 in 14 minut, in to ob konstantnem odjemu dvižnega voda 40 stopinj (merjeno danes cel dan, povprečna temperatura čes dan 4+ stopinj), nato gorilec počiva cca 15 minut pa se zopet užge,
- ko ni odjema dvižnega voda potrebuje peč da se ogreje od 53-78 stop. 8 minut, nato pa 3,5 ure počiva (to je ponoči),
- vlek dimnika (med obratovanjem 13 pascalov, v mirovanju 8 pascalov),
- kurim od 12.10.2012 (ogrevam 250 metrov, tem. v stanovanju 22-23 stopinj ter 300 litrov sanitarne vode), poraba do danes 1300 kil peletov, peč čistil do sedaj 2x.
Lep dan
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
1
okvals
Dobri rezoltati,samo ta kotel najbrž ni v CM cenovnem razredu.Nisi nič omenil izolacije objekata.Moja poraba je 1600kg od 10.10.2012, pepela 11kg
Objave: 226
Teme: 4
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
Delajo leve in so pri MIX 900 eur dražje od desne izvedbe !
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
3
Eto prihajam s prvimi meritvami mojih nastavitev opisanih na strani 15.
peč EKO CKB P 20kw ( 14kw gorilec). Merjeno brez odjema ( ventili zaprti) od 59.C (štart gorilca) do dosežene T-podana 72.C
Default nastavitve:
1. 18:28
2. 19:05
Moje nastavitve( spremenjeni časi vmetavanja, malenkost znižani obrati ter hitrejši prehod iz P1 na P2)
1. 14:48
2. 15:10
Meril sem tudi hitrost dviganja temperature od 61.C naprej. Pri lastnih nastavitvah se mi temperatura dvigne za 1.C v 20-22s. Pri defaultu v 40-48( včasih tudi 1:15, ko polž zasuje ogenj).
Trenutno zelo zadovoljen z rezulatati. Sedaj bom malo meril porabo pelet, čeprav predvidevam, da bi morala biti nižja vsaj za 5%.
Lp
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
Sedaj ne vem če imaš CM gorilec na neki drugi peči... Pri moji peči Centroplus se začne temperatura dimnih plinov okrog 150 stopinj seveda pa z zamazanostjo le te, rastejo... sam jih ponavadi spustim nekje do 180, potem pa čiščenje... S prestavitvijo iz enega P-ja na drugega si zmanjšal moč samega gorilca, seveda se posledično to odraža v temperaturi dimnih plinov... z meritvijo pa boš videl če lahko kaj narediš na samem izgorevanju...
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
3
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3z/Lk/3zHbq6Gn/2012-12-18-134607unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3z/Lk/3zHbq6Gn/2012-12-18-134607unichr("46")jpg[/img][/url]
Še slika ognja po novih nastavitvah.
Objave: 783
Teme: 1
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
fantje iz kluba" CM,lep pozdrav iz kluba DKP
-ko takole malo prebiram po vaših straneh,se mi zdi podatek o tem. dimnih plinov(v nadaljevanjuTDP)malo visok(160-200),namreč tako visoke nisem imel niti na kurilcu(140-160)
-naše pečke,tudi,ko so "umazane,ne oddajo več,kot 120st na kolenu in to pri polnem gasu(nazivni moči recim 25kw),pečka pa nese tudi zaprto dimno loputo in pobere še dodatnih 20 st
te podatke vam navajam iz razloga ,kaj pa če bi se dalo kaj z dimno loputo"pršparat,kajti vsaka stopinja v dimnik je izguba
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
đozo
te podatke vam navajam iz razloga ,kaj pa če bi se dalo kaj z dimno loputo"pršparat,kajti vsaka stopinja v dimnik je izguba.
Kaj pa bi se dalo in/ali kako?
Objave: 783
Teme: 1
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
men je šidl fi 16 že pri kurilcu spontano švical(ob vžigih),pa ni blo nič kar bi lahko "rjavelo,mam pa peto dimnika"neprebojno,tak da se tudi sproti izhlapi
tak da ni panike ,mam že rajši večji izkoristek,katerga pokazatelj je nižja tem. dimnih plinov
rajš več v bajti,kot v dimniku
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
citiram... Temperatura dimnih plinov mora biti na vstopu v dimnik najmanj
125oC, najbolje med 140 in 160oC. Prevroči dimni plini pomenijo
večje toplotne izgube, prehladni pa lahko poškodujejo dimnik.... konec citata
Se pa da temperaturo regulirati tudi z količino zraka, s tem pa posledično vplivamo tudi na samo izgorevanje, oziroma na kakovost le tega...
@đozo
glede na to da sem prebral vse strani vaše klubske teme, od prvih vznesenih komentarjev do teh zadnjih, žal vaše peči res postajajo samo še pečke...
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
1
stepski
Kakšno pečko oziroma kotel ti priporočaš???
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
Sam lahko pišem edinole o svojem Centroplusu, ker jo imam in jo poznam... so pa tukajle tudi zapisi o drugih pečeh, tako da jih lahko vsak prebere in lahko do neke mere potegne vsporednice med njimi... in če jih potegnem sam, moram reči da sem imel kar srečno roko pri nakupu... na koncu se mora pa tako ali tako odločiti vsak sam...