8.12.2012 ob 22:44
Sedaj pa konkretne izkušnje po merjenju zrakotesnosti: :-)
- NEH iz opečnih zidakov Goterm
- notri strojni ometi debeline verjetno od 1 - 2 cm narejeni do tal (plošče), zunaj pa še ni fasade
- tlaki še niso narejeni
Ker gre za NEH smo si lahko v PHPP projektu postavili malo višjo mejo, in sicer 0,9. Izmerili smo 0,73. :-)
Ko sva šla z izvajalcem blower door testa čez hišo pomeriti kritična mesta, sva našla kar nekaj mest, kjer je močneje pihalo. Ko ta mesta zatesnimo, je merilec ocenil, da bo naš rezultat boljši od 0,6. Povsod kjer je ugotovil preveliko gibanje zraka je naredil sliko in označil. In katera so ta mesta oz. kakšne so ugotovitve?
- imamo dve panoramski drsni steni - ena je super tesnila (glede na izkušnje merilca), na drugi pa je reža med drsnimi vrati in fiksnim delom okna spuščala precej zraka in to po celi višini tega stika (2 metra).
- da bi se omejevali z zrakotesnimi dozami, mi ni padlo na pamet. Vgrajevali smo modul doze. Luknje za doze so električarji na debelo zamazali z gipsom in v gips potopili dozo. Tudi na zunanjih stenah imamo veliko takšnih doz. Večinoma so naredili dobro, čez nekaj doz pa je vleklo zrak. Te bom sedaj naknadno pokital.
- tudi na nekaj zaščitnih ceveh od elektrike je bil pretok zraka malo prevelik. Nisem se še poglobil v razloge za to - mogoče je cev povezana z garažo, ki ni zrakotesna, ali pa s katero od doz, ki ni bila dobro zagipsana.
- preboje skozi zid in ploščo smo dobro ometali, pred merjenjem pa sem težko doseglijiva mesta še zapurpenal s Spumaflex purpenom. Nikjer na teh prebojih ni bilo problemov z zrakotesnostjo.
- omet smo naredili do tal in v mansardi do špic oz. do preklad tako da naj bi bilo čimmanj vleka po zidovih. Na zunanji strani je zid še gol, brez fasade. Tako da je res: zrakotesnost ti zagotovi le notranji omet in dobro zatesnjeni preboji. Zunaj se ni potrebno mučiti in zapravljati denarja z zunanjim ometom ipd.
- kjer je omarica za talno gretje na zunanji steni sem pred vgradnjo omarice naredil omet in tam ni bilo nobenega puščanja. Tako je treba narediti z vsako zadevo, ki je vgrajena na zunanji steni (npr. elektro omarica, geberit ...).
- kjer se je notranji zid naslanjal na zunanjega, sem tam, kjer sem lahko, na zunanjem zidu na tanko ometal reže predem smo začeli zidati notranji zid - z namenom, da ne bi vleklo preko zunanjega zidu v notranjega in skoz kakšno dozo potem v prostor.
- strešna okna znajo bit problem. Pri nas je bilo vse v mejah normale - prehod zraka je bil sicer malo povišan, vendar še ni problematično. Kolega, ki dela PH, je imel pri strešnih oknih velike probleme s prehodom zraka.
- dimnik je čisto navaden 3-slojni pločevinasti. Z zrakotesnostjo ni bilo problema. Ne vem pa kako bo potem, ko bo priključen kamin. Merilec je rekel, da kamini vedno puščajo ...
- mansardo nam je poknaufal in polepil/pokital Zimic. Ker ve kaj mu je narediti in ker zadevo obvlada, tam ni bilo problemov. Če malo pomislim, sem samo to zadevo čisto prepustil izvajalcu. Ostali izvajalci pri naši hiši so vajeni delati bolj "po domače", pa jih je bilo trebaj malo bolj nadzorovati in "usmerjati".
Verjetno bi se dalo še kaj povedati pa se sedaj ne spomnim.
Glavno da trud okoli doseganja zrakotesnosti ni bil zaman. Je pa sedaj padel en velik kamen od srca ... :lol:
- NEH iz opečnih zidakov Goterm
- notri strojni ometi debeline verjetno od 1 - 2 cm narejeni do tal (plošče), zunaj pa še ni fasade
- tlaki še niso narejeni
Ker gre za NEH smo si lahko v PHPP projektu postavili malo višjo mejo, in sicer 0,9. Izmerili smo 0,73. :-)
Ko sva šla z izvajalcem blower door testa čez hišo pomeriti kritična mesta, sva našla kar nekaj mest, kjer je močneje pihalo. Ko ta mesta zatesnimo, je merilec ocenil, da bo naš rezultat boljši od 0,6. Povsod kjer je ugotovil preveliko gibanje zraka je naredil sliko in označil. In katera so ta mesta oz. kakšne so ugotovitve?
- imamo dve panoramski drsni steni - ena je super tesnila (glede na izkušnje merilca), na drugi pa je reža med drsnimi vrati in fiksnim delom okna spuščala precej zraka in to po celi višini tega stika (2 metra).
- da bi se omejevali z zrakotesnimi dozami, mi ni padlo na pamet. Vgrajevali smo modul doze. Luknje za doze so električarji na debelo zamazali z gipsom in v gips potopili dozo. Tudi na zunanjih stenah imamo veliko takšnih doz. Večinoma so naredili dobro, čez nekaj doz pa je vleklo zrak. Te bom sedaj naknadno pokital.
- tudi na nekaj zaščitnih ceveh od elektrike je bil pretok zraka malo prevelik. Nisem se še poglobil v razloge za to - mogoče je cev povezana z garažo, ki ni zrakotesna, ali pa s katero od doz, ki ni bila dobro zagipsana.
- preboje skozi zid in ploščo smo dobro ometali, pred merjenjem pa sem težko doseglijiva mesta še zapurpenal s Spumaflex purpenom. Nikjer na teh prebojih ni bilo problemov z zrakotesnostjo.
- omet smo naredili do tal in v mansardi do špic oz. do preklad tako da naj bi bilo čimmanj vleka po zidovih. Na zunanji strani je zid še gol, brez fasade. Tako da je res: zrakotesnost ti zagotovi le notranji omet in dobro zatesnjeni preboji. Zunaj se ni potrebno mučiti in zapravljati denarja z zunanjim ometom ipd.
- kjer je omarica za talno gretje na zunanji steni sem pred vgradnjo omarice naredil omet in tam ni bilo nobenega puščanja. Tako je treba narediti z vsako zadevo, ki je vgrajena na zunanji steni (npr. elektro omarica, geberit ...).
- kjer se je notranji zid naslanjal na zunanjega, sem tam, kjer sem lahko, na zunanjem zidu na tanko ometal reže predem smo začeli zidati notranji zid - z namenom, da ne bi vleklo preko zunanjega zidu v notranjega in skoz kakšno dozo potem v prostor.
- strešna okna znajo bit problem. Pri nas je bilo vse v mejah normale - prehod zraka je bil sicer malo povišan, vendar še ni problematično. Kolega, ki dela PH, je imel pri strešnih oknih velike probleme s prehodom zraka.
- dimnik je čisto navaden 3-slojni pločevinasti. Z zrakotesnostjo ni bilo problema. Ne vem pa kako bo potem, ko bo priključen kamin. Merilec je rekel, da kamini vedno puščajo ...
- mansardo nam je poknaufal in polepil/pokital Zimic. Ker ve kaj mu je narediti in ker zadevo obvlada, tam ni bilo problemov. Če malo pomislim, sem samo to zadevo čisto prepustil izvajalcu. Ostali izvajalci pri naši hiši so vajeni delati bolj "po domače", pa jih je bilo trebaj malo bolj nadzorovati in "usmerjati".
Verjetno bi se dalo še kaj povedati pa se sedaj ne spomnim.
Glavno da trud okoli doseganja zrakotesnosti ni bil zaman. Je pa sedaj padel en velik kamen od srca ... :lol:

, ni prav tako nič naredil ker površina vrat ki jih odpreš pa oken na dan je velko večja od vseh špranj v steni.
hock: Tole berem ...... in se sprašujem .......a mi to hiše zidamo 