Objave: 75
Teme: 4
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
0
jas nisem predlagav anzetu moč 1,ker to kar sem napisal so parametri za prvo dovajanje peletov inzanadalno dovajanje peletov med stopnjo 1,2,3,4,5 ter dolžino dovajanja peletov .
Objave: 10
Teme: 2
Pridružen: Jul 2012
Ocena:
0
Ali mi lahko kdo pove kaj je modularni način in navadni način?
Kaj je timer funkcije lopute - kje je kakšna loputa?
O kakšnem tipalu na dvižnem vodu je govora v navodilih?
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
3
mislim da je tipalo na dvižnem vodu nekak dodatna oprema, ki jo potrebuješ za modulirano delovanje gorilnika. gorilnik imam doma v garaži, pa tega tipala sigurno ni zraven.
Objave: 10
Teme: 2
Pridružen: Jul 2012
Ocena:
0
kaj pa je tipalo ki gre v kotel? Saj ta meri temperaturo vode, torej dvižnega voda?
Še vedno ne razumem kaj naj bi bil modularni način, kako deluje?
Objave: 14
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
Pozdravljeni
Moduliran način pomeni ,če imaš recimo naštelan gorilec na moč 4,on začne delat iz programa
1,potem 2 ,3,4,in potem predem doseže temperaturo ki si jo nastavil na gorilcu začne žnižat programe,recimo 4,3,2,1,in tako dela na minimum moči,ko pa doseže,temperaturo kisi jo nastavil na gorilcu,pa se ugasne.
l.p.
Objave: 10
Teme: 2
Pridružen: Jul 2012
Ocena:
0
A, razumem, hvala, bom probal nastavit pa da vidim kaj bo.
Objave: 34
Teme: 0
Pridružen: Dec 2012
Ocena:
0
Sem nov na tem forumu in se zahvaljujem daminovu za razjasnitev pojmov, ki so v navodilih slabo opisani.
Imam peč Stadler in gorilec Micro Sun. Za tako veliko kurišče mislim, da je najprimerneje, da deluje na moči 4. To pa zato, ker pri manjših močeh ne pride plamen do stene peči. Poraba je bila v zadnjih dneh okoli 3 vreče pelet (45 Kg) dnevno. Nastavitev na moči 4 je bila po navedbah na zadnji strani navodil, T 07 - 10, nastavil sem na 15sek., na dvajset ne gre. T 15 pa iz 47 na 40. Zanimivo je, da sem ročno meril čas sipanja, ki mi pokaže 3sek. Kaže da timer na gorilcu ni najbolj natančen. Po mojih predvidevanjih bi se morala sedaj poraba občutno znižati. Razmišljam, da bi v kurišče napeljal sondo za merjenje temperature zgorevanja. Sigurno pa bom meril temp. izstopnih plinov.
Naj še malo pokritiziram pooblaščene monterje.serviserje. Sam sem vse montiral in priključil sam, ker je bil serviser iz Tržiča poleti prezaposlen s klimatskimi napravami, ko je prišla jesen, pa z našimi gorilci. Tako, da ga še sedaj nisem dočakal. Verjetno nisem tako nujen primer, ker sem mu (bedak) povedal, da se že grejem na pelete. Konec koncev pa je dobro, če uporabniki sami do podrobnosti spoznamo delovanje, kajti le tako bo zadeva optimalno delovala. Izkušnje z gorilci na kurilno olje mi pravijo, da sem vedno pokuril preveč, če je gorilec nastavljal pooblaščen serviser, ker ni dosti vedel o zadrževalnih časih.
Se bom še oglasil kako uspeva.
Objave: 14
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
za vklopit modulirano t18 daj na 1 zdaj je na 0 ,to je navadno delovanje on of.
Objave: 15
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
Pozdravljeni,
Pred dobrim mesecem smo na starejšo peč TVT zmontirali peletni gorilec Lamborghini ECO 3.4 P. Že od samega začetka pa se nam pojavlja problem, da peleti ne zgorijo popolnoma. Nezgorele pelete odpihne v peč. Serviser se je med tem časom že ustavil pri nas, nekoliko spremenil nastavitve pri moči 3, ker še vedno ni bilo OK je moč moč znižal na 2. Vendar je na dnu peči še vendno veliko nepopolnoma izgorelih peletov.
Mogoče imate kakšen nasvet kako problem rešiti?
Na trenutke se zazdi, da polž ne dozira enakomirno. Ob enem doziranju (obrtu) doda več peletov kot v drugem, nekako ciklus več,manj,več,manj...
Objave: 583
Teme: 5
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
Verjetno ventilator prevec piha in se neizgorjene pelete pihne ven.. Tako doziranje pelet je normalno, ne mores pricakovat, da bo polz enakomerno vlekel pelete iz zalogovnika.
Objave: 14
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
Kaj znaš pogledat v programe kakšne so nastavitve za t03,t04,t08, t09,t10,t11,t12,t13,