Še malo pa bom končal s polaganjem hidroizolacije, tako, da ti (in vsem ostalim, ki se podajajo v to "dogodivščino") lahko s prve roke povem svoje sveže izkušnje. Torej:
Ker nimam levih rok, še kar sposoben mikroprocesor in dar opazovanja sem pričakoval precej manj težav kot sem jih imel. Težave so seveda bile tehnične narave, kar v veliki meri pomeni neizkušenost. Bi se pa temu v precejšnji meri lahko ognil, če bi že kdo pred mano omenil kakšne težave se lahko (še) pojavijo. Tudi zato bom to storil jaz. 8)
1. Najprej material. Kupil sem ga že pred časom (15.9.2006....skrbno spravljam račune :lol: ) in ga seveda narobe skladiščil. Role se MORA SKLADIŠČITI V POKONČNEM POLOŽAJU. Takrat o tem nisem niti pomislil, nobeden pa me ni na to opozoril. Seveda so kar nekaj časa počivale leže. Posledica: role so postale ploščate in jih je bilo nemogoče lepo odvijati in polagati. Zato sem jih moral razviti in ponovno zviti. Tu pa pri nizkih temperaturah postane problem, ki pa je bil na tem forumu že omenjen: IZOLACIJA SE LOMI, POKA! Seveda je tu pomemben faktor sama kvaliteta. Tukaj nimam kaj povedati, ker imam izkušnje samo s to katero polagam jaz. In to je Italijanska INDEX V3 ( Dejan, upam, da ni to tista, ki je še slabša od skoraj najslabše velikokrat omenjene :wink: )
2. Če sem jih hotel lepo odviti sem jih moral greti. Tako pridemo do "brenerja". Sem si ga sposodil. Po enem dnevu "garanja" sem si sposodil drugega. Bilo je mnogo bolje, vendar še vedno ne tako kot mora bit. Ko sem šel po polno jeklenko plina je vsa zadeva začela funkcionirati tako kot mora. Problem je v tem, da je pri nizkih temperaturah, v precej prazni jeklenki (cca. 1/3 polna) premjhen tlak, da bi na gorilcu dobili oreng ogenj. Pa še dodatno se ohlaja, ker se relativno hitro prazni (tlak se zmanjšuje). Tako se mi je na primer na začetku dogajalo, da sem na enem koncu izolacijo segrel, predno sem prišel na drugi konec, se je na začetku že strdila :mrgreen: Zato sem začel uporablja najrazličnejše tehnike "ogrevanja" in stresanja jeklenke, ki pa jih tu prepuščam vaši domišljiji (nekatere so bile precej "adrenalinske" :twisted: ) Poduk :!: : PRISKRBITE SI KVALITETEN GORILEC IN ČIM BOLJ POLNO JEKLENKO. To seveda velja za "zimske" razmere, poleti vseh naštetih težav ni (predvidevam). Aja, še to! Priskrbite si gorilec z DOVOLJ DOLGO CEVJO, razen če ne mislite skompenzirati nekaj obiskov fitnesa! :wink:
3. Bilo je veliko govora, ali se izolacija viha po zidovih navzgor (10cm) ali je to jalovo delo. Jaz adaptiram objekt, kjer prej pod estrihi ni bilo hidroizolacije in je verjetno tudi pod zidovi ni. Ni pa bilo videti, da bi bile kakšne težave z vlago. Ne glede na vse, sem se odločil folijo vihat tudi navzgor po zidovih. To pa je živa jeba dokler ne dobiš taprav grif, osvojiš taprave taktike in seveda funkcionalno opremo. Pa še potem ko ga maš te sem pa tja razveseli, da zapoješ kletvice (fajn je če imate širok repertuar le teh, da ni občasno preveč monotono

).
4. Jaz sem z ibitolom namazal samo po kotih in robovih, okoli kanalizacijskih cevi in malo po občutku na tistih delih, ki so bili malo bolj razdrapani. Pozornost sem dajal prevsem spojem, saj smatram, da to ali je izolacija prilimana na tla nima nekega pomena. Paziti je potrebno le, da se pod izolacijo ne ujame preveč zraka. Na nekaterih delih se mi je to zgodilo, vzel olfa nož, prerezal mehur, segrel, iztisnil zrak in zaflikal.
5. Okoli kanalizacijskih cevi sem polagal manjše trakove, ki sem jih predhodno dodobra pregrel, vendar ne preveč. Če imate pri rokovanju s takim trakom občutek kot, da vas napada razjarjena hobotnica, bodite prepričani, da ste ga preveč segreli :!: :twisted: Prav tako sem segrel že položeno izolacijo v bližini cevi, pri tem sem si pomagal s "kelo" s katero sem naredil ščit, da plamen ni prišel do cevi in jo prežgal.
6. Na koncu sem se odločil, da bodo stiki za prmej, razrezati eno rolo na 10-15cm trakove, s katerimi bom še dodatno prekril stike. Nekateri se pač ne preklapljajo 10cm pa tudi ne vem če vsepovsod 100% držijo. Tako pa bo ta dilema rešena.
7. Če se le da počnite vse skupaj pri dobro prezračenem prostoru. Se mi zdi, da vsi ti plini vplivajo na razdražljivost - negativno! :roll: :oops: To, da so me prvi večer po tem delu doma spraševali ali sem izoliral ali raufenke pucal, ne bi ravno na glas razglašal

.
To je trenutno to. Pa kar pogumno. Več ko je težav, bolj je lušno, ko je delo opravljeno :!:

Pa ne bojte se spraševat, pa gnjavit, pa ponižni bit pred tistimi, ki zadevo bolj obvladajo kot vi. Tistim pa, ki ropotajo kot da imajo znanje vsega sveta, pa se razumevajoče nasmehnite :twisted: :!:
LP.