some1 Napisal:Če prav razumem imaš ti tudi gorilec vezan na sobni termostat?
Ker meni se gorilec vkloplja samo glede na temperaturo v kotlu. Če temp. v kotlu pade pod 60.C se gorilec vklopi. To je zaščita proti nabiranju kondenza. Termostat pa potem vklaplja ter izklaplja pumpo. četudi pa je tisti moment pumpa na sobnem termostatu izključena voda še vedno kroži termosifonsko.
Mojstri, pri meni je situacija podobna kot zgoraj navedena, smo pa doma v dilemi glede kondenziranja kotla.
Z kurilnico v njeni primarni vlogi se komaj spoznavam in me skrbi, da je v našem sistemu CM (pelet set z CK EKO) varovanje proti kondenzaciji kotla bolj "odsotno" :wink:, po vklopu obtočne črpalke (ki je na povratnem vodu) temperatura v kotlu praviloma pade na 50 stopinj C in manj, preden gorilec začne delovati.
Odčitavam digitalno prikazano T - na regulaciji CPREG .
Zaenkrat od 09.00 do 17.oo ure nismo imeli vklopov obtočne črpalke (sobni termostat) , zato se voda v inštalacijah in v radiatorjih ohladi, ob prvem vklopu črpalke pa T kotla pade tudi na 40 stopinj C.
Zanima me, ali v opisanem primeru prihaja do kondenzacije ali ne?
Ali je za varovanje potreben primeren 4-potni ventil, kot sem bral v prospektih ali je še kak drug način?
Ja, da ne pozabim, če je pomembno, priključen je še kombinirani bojler 80l, ampak trenutno še ne segrevamo SV z pečjo
Hvala za odgovore ali komentarje, lahko tudi na ZS. Lp