sedaj pa je tukaj primer mojega prvega problema. Žerjavar je že seznanjen. Ker je preteklo že nekaj časa bi prosil za osvežitev.
Imama nadstrešek ob hiši vpet v nadstropno AB ploščo debeline 20cm(višina vpetja je 2,5m).
Dolžina nadstreška: 14 m
Extrem nadstreška: 1,6m
Razdalja med konzolami; 1,67m
Število konzol: 9
Kritina: 2x OSB 18mm + SIKA(zgoraj)-Lesene obloge spodaj
Zavetrovanja: 2x na krajnih okvirjih
Naklon: ravno
Lokacija: Celje
Prosim, če lahko pogledate kakšen profil moram dati za ta razpon in ali je kakšna druga pametna rešitev, da tudi čim bolj zmanjšam vpliv toplotnega mosta.
- Nosilna konzola IPE 100
- Trije vzdolžni nosilci KC 50 x 3
- Zavetrovanje ni potrebno
- Zgoraj zadostuje 1 kom OSB 18 mm
- Toplotni most vsake konzole, pri 15 cm izolacije in 22 stopinjah temp.razlike, bo znašal 7 W (0,32 W/K)
- Če nimaš posebnega razloga za vijačen stik, pusti profile toliko daljše (jih zalij v ploščo), da se zgoraj natezna napetost prenese v armaturo (sedaj se prenaša iz vijakov).
- Ko boš spodaj zapiral z lesom, pusti nekaj špranj, da se bo notranjost (spodnja stran OSB) prezračevala, sušila.
hvala za odgovor. Kot veš je bila planirano prej HEA120.
Zanima me kakšne deformacije konzole lahko pričakujem pri polni obremenitvi na IPE 100?
Vijaki so bolj zato, da lahko kaj popravljaš in modificiraš.
Kaj se zgodi če bi dal med dve železni plošči tale material v debelini 20mm (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.insula.ltd.uk/thermal_plate">http://www.insula.ltd.uk/thermal_plate</a><!-- m -->).
Od strani lahko izvedem izolacijo spodaj in zgoraj pa bolj težko, ker je problem z omejitvami na višini.
Ali bi bilo boljše razmišlajti o AB plošči-balkonu(14mx1,6m) debeline 13cm in 5cm izolacije okrog in okrog. Kakšne bi bile izgube v tem primeru?
Bilo je še nekaj ugank okrog možne obremenitve (lastna teža, ...). Ziher je ziher, da se pozneje ne blamiraš.
- Poves konca konzole zaradi obremenitve 150 kg/m2 snega in skupne lastne mase 60 kg/m2 bo 8 mm.
Citat:če bi dal med dve železni plošči tale material v debelini 20mm
Izolativnost ni ravno vredna imena toplotni izolator. Če ga vgradiš tako, da bo ta plošča v betonu, potem lahko računaš, da bo prehod toplote skozi jekleno konstrukcijo potekal na dolžini 15 cm fasadne izolacije in še 2 cm te izolativne plošče. Nisem šel računat, sem pa prepričan, da razlika prevodnosti ni vredna cene te plošče.
Citat:Od strani lahko izvedem izolacijo spodaj in zgoraj pa bolj težko
Nima smisla posebej izolirati profil, govorim o debelini fasadne izolacije, skozi katero gre IPE.
Citat:Ali bi bilo boljše razmišlajti o AB plošči-balkonu
Če betonsko konzolno ploščo 20 cm z vseh strani izoliraš enako debelo (15 cm) kot fasado, bo približno tak toplotni most (0,35 W/K za dolžino 1,67 m), kot pri sedanji varianti.
Citat:1.Torej če profil izoliram še z cca. 3 cm stiroporja spodaj in zgoraj in cca. 15 cm levo in desno po celi dolžini potem bi moralo biti še bolje?
2. Koliko bi moral biti nosilec potisnjen v AB ploščo?
3. Kolikšna bi pa bila deformacija z IPE120 in toplotne izgube?
1. Izolacija samega profila bi imelo smisel, če bi ga izoliral po vsej dolžini. Imaš tudi privarjene vzdolžne nosilce - tudi njih bi moral izolirati.
2. To mora povedati kak gradbeni statik ali stari armaturni mojster. Potreben je prenos nateznih napetosti zgornje pasnice na zgornjo armaturo. Pasnico je treba nadaljevati z armaturno palico 2 kom Fi 14 mm. V priročniku sem našel za gladko palico (tudi profil je gladek) da je to 70 cm. Se mi zdi zelo dosti. Morda se bo splačalo variti armaturo na zg. pasnico. Tudi zaradi prenosa tlaka iz spodnje pasnice v beton bo potrebno teh 70 cm, ali pa privarjena armatura.
3. Če boš vzel IPE 120, bo poves 4 mm (za IPE 100 je 8 mm). Toplotni most bo 10 W.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »