Je mogoče kdo na forumu, ki bi proti plačilu seveda, zmontiral Centrometalovo peč in naredil zagon (lokacija Prekmurje).
Objave: 36
Teme: 0
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
0
[quote="mars"]Ja črpalka pri izklopu OFF začne delati ne glede na sobni termostat in peč iz 68 st. ohladi na 66 st. pri tej temperaturi seavtomatsko izklopi. Ne vem +kako bo, ko bo peč temperirana na 75-80 st.C, ali bo tudi diferenca 2 st. C ali pa bo izklop pri 66st. C
Glede na zgoraj omenjeno lahko rečem, da imaš črpalko priklopljeno na CM vtičnico na zadnji strani peči. Ta možnost je namenjena za kurjenje samo na trdo gorivo. CPREG ima vse potrebne izhode za črpalke, sobni termostat .... Sam imam CM centroplus in kadar kurim na trdo gorivo imam CPREG stalno vklopljen. Če ne za drugega, da spremljam temperaturo.
Objave: 134
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
0
Hvala za odgovor, pumpa je vklopljena na CPREG in mi jo izklopi pri 66 st.C, tako da to je vredu. Kurim pa pelete, tko da ni drv, peč pa feroterm in tudi ni drugih vtičnic kot na CPREG-u. No za višje temperature bo pa potrebno preizkisiti, če bo diferenca tudi 2 st. C, ker potem me nebo motilo, bilo bi pa moteče, če mi bi hotla peč ohladit iz 80 st. C na 66 st. C, posebej, če bo v prostoru dovolj toplo, da bi bil sobni termostat izklopljen
Objave: 134
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
0
pozdravljeni, po nastavitvah peči na 70 st.C se ob doseženi temperaturi črpalka ne vklopi, prav tako tudi pri višjih temperaturah (75 st. C). Ali ima kdo kako razlago, zakaj se samo pri 68st. C, ker neke hude logike ni, ali pač?
Hvala in lep večer vsem na forumu
Objave: 52
Teme: 18
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
A mi lahko kdo prosim razloži razliko med pečjo:
Centrometal EKO CK P 25 in Centrometal EKO CK P 30. Po slovenskih specifikacijah (mix.si) bi naj prva imela moč 20kw, druga pa 25kw. Vendar na uradni strani proizvajalca (centrometal.hr) piše, da ima Centrometal EKO CK P 25 toplotni učinek od 20-25KW?
Namreč kupili smo peč EKO CK P 25 (še na zadnji strani peči je na "tablici" napisano, da je moč 25KW), pa me zanima ali imamo sedaj 20kw ali 25kw močno peč?
Hvala!
Objave: 36
Teme: 0
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
0
Drejc 87: Za doseganje 90% in več izkoristka je potrebna eno stopnjo večja peč. Takšen je bil odgovor od MIX in tudi Centrometala HR, ko sem bil jaz v fazi nabave. Lahko imaš gorilnik nastavljen na P4 a bo poraba peletov načeloma malo večja.
Mars: Tvoja elektro vezava priklopa črpalke ali nastavitve CPREG ni pravilna. Preveri el. načrt in parametre. Lahko mi jih tudi pošlješ.
Obtočna črpalka peči ali ogrevanja stanovanja ( odvisno od vezave ), se vklopi pri 61°C in izklopi pri 59°C. Če imaš na CPREG priklopljen še sobni termostat je ta aktiven s svojim ON/OFF režimom na tej in večji tepmeraturi peči. To piše tudi v originalnih navodilih.
Povsem druga zgodba pogojev ON/OFF je pa črpalka sanitarnega kroga. Morebiti je tu napaka?
Objave: 207
Teme: 7
Pridružen: Sep 2012
Ocena:
0
a mogoče kdo ve kako se imenuje hrvaški forum ,kjer je govora o peletih in pečeh.lp
Objave: 27
Teme: 1
Pridružen: Aug 2006
Ocena:
0
tule imaš ogromno napisanega :wink:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")forumunichr("46")hr/showthreadunichr("46")php?t=337601[/url]
Objave: 207
Teme: 7
Pridružen: Sep 2012
Ocena:
0
Mi lahko kdo pove zakaj se mi gorilec cppl35 vklaplja pri petih stopinjah razlike,še danes zjutraj se je vkl.pri desetih st.razlike.Pri nastavitvah ni bilo delano nič.
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
3
Tudi pri meni se vklaplja na 5.C razlike od nastavljene v elektroniki. Tole je tovarniško naštimano in mislim, da se neda spremeniti. Jaz sem nekaj nastavljal preko programa P9 vendar ni bilo efekta. Kasneje sem v navodilih našel, da se program P9 uporablja samo za centroplus peči.
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
3
Varilec mislim, da te je zavedla zadeva po končanem vmetavanju peletov v gorilec. Recimo, da imaš naštimano temperaturo 65.C. Gorilec segreje na cca. 70.C ker more dokončati cikel izgorevanja preostalih peletov v šalčki.
Lahko, da se ti je sproti toliko ohlajala peč in temperatura ni narasla toliko čez nastavljeno.
Tega tudi jaz ne razumem zakaj se more prižigati na 5.C razlike od nastavljene. Razumel bi, da bi se peč prižigala najkasneje pri 60.C zaradi kondenzacije. Ne pa, da nastaviš 75.C na peči in se ti potem prižiga na 70.C :/
Objave: 207
Teme: 7
Pridružen: Sep 2012
Ocena:
0
some 1,bom videl kaj bo rekel uradni serviser baje pride v sredo... :?: