Objave: 71
Teme: 40
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
0
Zanima me formula za izračun toplotne prevodnosti stene. To sicer dela tudi program NovoCAD in še kak program se najde. Vendar ti programi ne omogočajo vnosa svojih izolacijskih materialov.
Objave: 71
Teme: 40
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
0
Sem kar sam našel!
Za vsak material posebej izračunamo:
= toplotna prevodnost (W/mK) / debelina materiala (m)
Rezultate vseh posameznih materialov seštejemo skupaj. Vsoto vstavimo v formulo:
Toplotna prehodnost stene U = 1 / vsota vseh materialov
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
poznati je potrebno debelino posameznega sloja v steni ter lambdo teg amateriala (pri stekleni volni je npr. 0,040 W/mK).
En enostavem primer:
imamo steno debeline 25 cm sledeče sestave:
- omet 2 cm, lambda=0,81
- nodularna opeka 20 cm, lambda=0,52
- omet 3 cm, lambd=0,81
__________________________________________
Sledi preračun upornosti (za vsako debelino materiala posebaj z upoštevanjem določenih pribitkov):
R=Ri + Re + vsota (d/lambda)=
=0,125 + 0,043 + (0,02/0,81) + (0,20/0,52) + (0,03/0,81)=
= 0,696 m2K/W
k (oz. U) = 1/R = 1,42 W/m2K.
To je pravilen izračun.
Zakaj je potrebno upoštevati še Ri in Re trenutno ne vem (ker sem delal to zadevo pri seminarski v srednji šoli (15 let nazaj)...tako da sem 'podabil'...ju je pa potrebno upoštevat.
In tako izračunaš za vse stene (različne seveda) posebeje da dobiš prevodnosti za celo hišo.
Nato sledi dolčanje toplotnih izgub (za določeno prijetktno temepraturi) glede na prevodnost in kvadraturo posamezne stene (zunanje, notranje, strop, tla..(odštevaš okna in vrata ki jih računaš posebej), zraven upoštevaš še lego stene (sever, jug,...ter pribitke) pa dobiš izgubo za vsako sobo posebej.
In tako si nekako zmagal.
Če si pa zadevo narediš v excelu da lahko zraven spreminjaš šr projektno tempraturo (da vidiš kake so izbube pri 0 stopinjah, pri - 10...etc) pa še toliko bolje.
LP
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Ocena:
0
kako se pa zraven upošteva lega stene (sever/jug)?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
imaš pribitek Zd in Zh...zdaj Zd možno da je sama lega hiše...jaz ga imam na preračunu + 15 % izgub, Zh pa je smer neba..sever + 5 % izgub, jug - 5
% izbub..ostaloje 0.
Torej je praktičnopovsod pribitek vsaj + 15 %. AMpka kot rečeno...ta preračun sem delal leta nazaj po šolski knjigi (kjer je bilo dobro opisano), sem pa delal za našo hišo..in ko sem ta preračun ponavljal sem jemal iste vrednosti (za katere pa žel ne vem kako sem takrat do njih prišel).
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
ena od opcij pa bi tudi bila da Zd pomeni izgube zaradi rpezračevanja....(zgolj ugibam)
Objave: 32
Teme: 3
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
0
Tudi jaz sem se s tem ukvarjal pred leti v seminarski, pa sem pred dnevi spet poizkusil na primeru moje bodoče hiše. Mislim, da mi je kar uspelo, le pri nekaterih koeficientih iz tabel sem v dvomih. Moral bi dobiti kakšno sodobnejšo literaturo.
Vincent, kar se tiče Zd in Zh imaš kar prav. Obe vrednosti prišteješ k čistim izgubam. Temu pa prišteješ še izgube zaradi prezračevanja (npr. WC) in izgube zaradi špranj pri oknih in vratih (pri teh sem v dvomih).
Objave: 340
Teme: 0
Pridružen: Oct 2005
Ocena:
0
Vincent, kako si ti računal nimam pojma vsekakor pa ni pravilno, ker je U te tvoje stene 2,23 W/m2K :roll: .
Objave: 299
Teme: 48
Pridružen: Mar 2006
Ocena:
0
1/8+1/23+debelina1/lambda1+debelina2/lambda2+.....=1/k(aliU)
"Glej daleč in, ko misliš, da že gledaš daleč, glej še dlje"
Objave: 299
Teme: 48
Pridružen: Mar 2006
Ocena:
0
Mi smo to označevali kot alfa, je pa to nek koeficient, interierni in eksterierni...
Glej mojo formulo, je bolj preprosta za razumeti!
"Glej daleč in, ko misliš, da že gledaš daleč, glej še dlje"
Objave: 32
Teme: 3
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
0
Ri=1/alfa(i)...prestopna upornost pri prestopu na notranji strani stene
Re=1/alfa(e)...prestopna upornost pri prestopu na zunanji strani stene
alfa...toplotna prestopnost (podatek iz tabele - npr. za zunanji zid, notranji zid, strop, itd.)