Ali je mogoče, da je pri TČ, v primeru zunanje temp. 10 stopinj in manj, min. temperatura dvižnega voda kar 30 stopinj? (pripeta slika)
Gre za TČ majhnih moči 4-8 KW, ki naj bi bile primerne za NEH ali pasivne hiše.
Za radiatorsko ogrevanje ok, ampak za talno gretje se mi zdi min. 30 stopinj dvižnega voda pri +10 zunanje temp. preveč.
Ali je mogoče, da je pri TČ, v primeru zunanje temp. 10 stopinj in manj, min. temperatura dvižnega voda kar 30 stopinj?
ODG: iz grafa je razvidno, da je lahko med 18 in 30 stopinjami :wink:
uros_h Napisal:Ali je mogoče, da je pri TČ, v primeru zunanje temp. 10 stopinj in manj, min. temperatura dvižnega voda kar 30 stopinj? (pripeta slika)
Gre za TČ majhnih moči 4-8 KW, ki naj bi bile primerne za NEH ali pasivne hiše.
Za radiatorsko ogrevanje ok, ampak za talno gretje se mi zdi min. 30 stopinj dvižnega voda pri +10 zunanje temp. preveč.
Očitno si malo narobe razlagaš graf. Pri temperaturi dvižnega voda od 15-18°C ogreva vodo pomožni grelec, od 18°C naprej pa se vklopi že kompresor.
Pri starih Althermah je bilo delovanje grelcev >25°C, pri novih pa se grelci vklopijo šele, ko zahtevate temp. >18°C.
V praksi je to malo težje izvedljivo (sivo področje) ko je enkrat voda v sistemu "ogreta" - in je temp.prostora, kurilnice enaka npr. 18°C, se te toplote lahko navzamejo tudi cevi/tipala.
Zunanja temp. in temp. v hiši bo morala biti nekaj nižja, če želimo, da bo TČ sploh delovala.
Pasivnaa ali navadnja gradnja nima veze, razlika je samo v tem, da se PH dalj časa ohlaja - daljši fazni zamik, manj vklopov naprave.
Temp. vode okoli 18°C pomeni, da boste prostor "hladili", srednja temp. tal bo okoli 15°C - primerno samo v času, ko še ne živite v hiši.
Temp. vode v talnem bo morala biti višja od 22°C, ko boste enkrat v hiši.
Če bo prevroče bo TČ pač čakala, da se prostor ohladi.
Seveda se bo potrebno malo poigrati tudi s prezračevanjem.
ne vem točno kako je pri LT, samo pri (moji) HT je takole:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kose-radenciunichr("46")si/Migaj/OPDaikinHTunichr("46")jpg[/img]
Minimalna nastavljiva temperaturna točka izhodne vode je 25 stopinj celzija - se pravi če je LWT manj, obtočna črpalka niti ne dela, da se voda prej segreje na to T.
Moja HT niti nima dod.grelcev(pri Daikih HT so opcija), pa vseeno dela., tako, da ni nujno, da ogrevalno vodo segreje z grelci.
Migaj Napisal:zakaj pa bi se grelci vklopili pri zahtevi LWT >18 stopinj?
Outdoor unit operation vendar pomeni, da dela TČ.
Varovanje kompresorja je razlog... in zopet se vračamo k el.grelcem, katere vsi skušajo zanemarjati in jim ne pripisujejo nikakršnega pomena.
Če bi spoznali kakšen kaskadni sistem TČ, bi bile zadeve mnogo bolj razumljive, tako pa poleg uporabnikov (upravičeno jih lahko delovanje ne zanima) imajo tudi monterji, projektanti, trgovci pomisleke o delovanju/uporabi el.grelcev
Če gledaš za pasivno gradnjo potem pri 10ih stopinjah sploh še ne boš potrebova ogrevanja. Torej je skrb odveč. Poleg tega, klime ko delajo na UATo opciji (Torej da same dozirajo temp. dvižnega voda) lahko ti vseeno popravljaš to krivuljo po kateri delujejo na auto načinu.
Da pa bi pri 18 stopnjah rabil v pasivki ogrevanje je pa čisti nesmisel (Prižgeš TV pa bo ).
Migaj Napisal:zakaj pa bi se grelci vklopili pri zahtevi LWT >18 stopinj?
Outdoor unit operation vendar pomeni, da dela TČ.
Varovanje kompresorja je razlog... in zopet se vračamo k el.grelcem, katere vsi skušajo zanemarjati..
V čem pa je problem, če kompresor deluje (in ne el.grelec) pri startupu tistih nekaj minut, da se nekaj litrov vode segreje iz npr. 10 na 18 oz 25 stopinj(pri HT)?
Momogrede, marketing vseh firm TČ uporabnikom navaja, da so el. grelci v pomoč samo takrat, ko sama TČ ne omogoča zadostne capacitete.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »