PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nadzemna voda -reka in TČ

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#16
Dokler ne poznamo reke ne moremo reči ničesar. Ljubljanico npr, lahko zajemaš kerkoli pa te ne bo zaradi počasnosti ne bo strah hlodov ampak fekalij. Na soči po drugi strani so prinešene skale in kosi lesa realen problem...

Sicer pa: polagat cevi v reko kot zemlja/voda kolektor očitno ni siselno. Postaviš nekje ob robu neko zajetje, ga zasnuješ tako da bo v njem vedno voda ampak ga obgradiš tako da ti hlodi ne pridejo do živega. Če to ni opcija, narediš 1m od reke vodnjak globok 1m in pustiš da voda pronica čez zemljo (recimo da ni glinena...), potem pa čez ustrezne filtre in v TČ. Povratek je lahko direktno v reko. Če seveda dobiš dovoljenje...
#17
piknik Napisal:Pa naplavi en velik lesen hlod ..pa ti vse potrga...
Pretrga kaj-mogoč peč na sekance, ker hlod ne gre skoz al se zabaše?! Lohk ga greš pa iskat ko "nasede".
Kdor pa bo vkopal cevi za zajem vode iz potoka( ob predpostavki za zadostno temperaturo,ter stalen pretok) pa naj jih vkoplje pod nivo potoka
#18
Ti hlodek..

avtor sprašuje za NADZEMNO vodo in ne za podtalnico
#19
Ti štor na kermu je rasel hlod- pa s res dobr prebral al si tolmačil...veš sej če pik.aš v pravo smer me ne mot, me pa ko nekam v ...., al pa naved podrobnosti ki so možne da se zgodijo uporabnikom, al pa vsaj obvaruješ mogoče naslednje potencialne, ter jih pač preusmeriš na sekance- kar me osebno nič ne mot, samo argumentiraj!
Lp
#20
S sekanci si ti začel v tej temi...

Pa si spet še eno temo zasral.
#21
Momci, mirno kri... (pravi se oglašam Wink ). Pustimo za trenutek te tehnikalije tipa takih in drugačnih naplavin pri strani in se posvetimo glavnemu razlogu imeti sistem voda/voda. To je namreč ustrezno visoka ter predvsem konstantna temperatura medija, torej podtalnice.

Ključno vprašanje za moje pojme: a lahko en sistem voda/voda v ali ob reki zagotavlja ustrezno visoko in stabilno temperaturo v najhladnejšem delu leta in kaj s tem pridobiš v smislu izkoristka (COP) glede na eno "klasiko" zemlja/voda? Če je namreč pri zemlja/voda sistemu temperatura bolj stabilna, potem je jasno kaj je racionalnejša odločitev. Je pa to verjetno odvisno od posamezne reke (voda/voda) oziroma danosti terena (zemlja/voda). In zato je pač potrebno skupaj potegniti neko temperaturno statistiko, ki za reke verjetno obstaja, vprašanje pa je, kako je z zemljino...
#22
Če vkoplješ ob reko ali v strugo kolektor ki je lahko tudi manjši (TČ zemlja-voda) in ima reka dovolj vode se ta kolektor ob tekoči vodi ne more podhladiti pod recimo max 0 stopinj (realno recimo 2-4 stop) kar je v primerjavi z zemeljskimi kolektorji lahko kar prednost
#23
Manjša reka - večja verjetnost zmrzovanja...
#24
Pretok vode je bistven...bolj počasi teče prej bo zmrznilo.
#25
Da malo bolj orišem situacijo, ker bo tako lažje za razmišljat. Gre za reko Kokro na gorenjskem v srednjem toku. Ideja je izdelat RF kolektor in ga pritrdit na betosnki zid, ki je v bistvu brežina. Imam na voljo cca 5-6 dolžinskih metrov in višine slab meter. Reka na tem delu ni hudournik je pa hitro tekoča. Pozimi ima cca 1-2 C in ob hudi zimi ob robu tudi zamrzne. Imam že delujoč sistem ZV (8KW) vendar priklopljen na zračni izmenjevalec. Notri se mi pretaka alkohol, da mi pozim ne zmrzne. Ideja je preklop na drugi vir ob potrebi oziroma koriščenje višje temperature vira. Da bi kolektor vkopal v strugo še nisem razmišljal kako oziroma se mi zdi da mi tehnično ne bi uspelo. Najlažja varijanta mislim da bi bila kot sem že omenil. Tehnično se mi rešitev zdi izvedljiva, finančno si še nisem nič preračunaval, pa tudi ne možne oblike kolektorja z zadostno površino in pretokom. Sedaj imam sistem s COP 3,5 ki vključuje TČ porabo, pumpo vira in pumpo ogrevalnega kroga v seštevku (KWh števc) napram odjemu toplote merjene z umerjenim kalorimetrom. Kaj menite ali se mi investicija izplača? Kontaktiral sem že z uradnimi ustanovami a so mi na ARSO Zgornja Sava potrdili, da za kaj takega prvič slišijo, VGP Kranj pa tudi ni imel nikoli opravka s čim takim. Sem pa dobil obrazec:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")arsounichr("46")govunichr("46")si/vode/vodna%20dovoljenja/Pridobivanje_toplote%201unichr("46")doc[/url]
#26
1.Če ni pregloboko, narediš kolektor pod nivojem struge na bregu v podtalnico.
2. Kolikor kokro poznam, ima veliko pregrad, kjer se struga ne spreminja, voda pa je plitva. Bager z lahkoto naredi ob nizkem vodostaju par kanalov.
#27
Če prav razumem, razmišljaš o zaprtem sistemu, kjer vode ne odvzemaš, ampak imaš v vodi potopljen toplotni izmenjevalec-cevi-ki vodi odvzemajo toploto.

V tekočih vodah tega ne prakticirajo prav dosti, v stoječih pa. Poglej si fotografije na spodnjih linkih in poguglaj še closed loop in river, slinky in lake ali slinky in pond.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.geothermalsolutions.net/lake-loop-geothermal-lake-loop-loops.html">http://www.geothermalsolutions.net/lake ... loops.html</a><!-- m -->
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")baxiunichr("46")counichr("46")uk/docs/Baxi_Geoflo_Ground_Array_(Slinky)_Installation_Instructionsunichr("46")pdf[/url]

Napisal si, da novega vira ne boš dodal k obstoječemu, ampak želiš preklop in ti mora nov vir zagotavljati kompletno hladilno moč za 8kW TČ, to je cca. 6kW, za kar se mi zdi da imaš na razpolago premalo prostora – 6m * 1m * ?m
#28
ttomi73 Napisal:Imam že delujoč sistem ZV (8KW) vendar priklopljen na zračni izmenjevalec. Notri se mi pretaka alkohol, da mi pozim ne zmrzne.

Uuu, tole se pa sliši zanimivo, imaš morda kakšno fotografijo kako to zgleda? Smile

Drugače pa, pomojem bi bilo bolje če narediš kot je svetoval yan, da narediš nekaj kanalov po dnu struge in daš not cevi, ko je vodostaj dovolj nizek. Lahko pa daš tudi na steno, in če te skrbi da bo premalo vežeš izmelnjevalca zaporedno - da gre voda najprej čez zračni in tam pobere kar lahko, nato pa še čez vodni. Pri tem daš neke by-pass ventile da lahko en ali drug sistem obideš če je to bolj ugodno.
#29
Ali lahko malo opišeš ta zračni izmenjevalec z alkoholom, Me zanimajo mere, material itd....
Zanimivo.
#30
yan1234 Napisal:Ali lahko malo opišeš ta zračni izmenjevalec z alkoholom, Me zanimajo mere, material itd....
Zanimivo.


1x1m, 6 redni, priklop 5/4, testna izvedba, zato je sedaj pri meni doma.
1 2
Iskanje po temi