#1
Pozdravljeni,
potrebujem pomoč/nasvet /idejo.
Situacija je sledeča:
ogrevanje s kotlom na polena prigrajen zalogovnik 1500l
2 veji ogrevanja radiatorsko/talno
regulacija Seltron PROMATIC WDC 20
mešalni ventil za talno 3-potni Lovato

Danes se je ohladilo in je regulacija pričela z ogrevanjem preko talnega gretja, do tu vse OK. Vstopil sem v kurilnico in pošlatal dovodno cev "ajsss" vroča. Vstopim v Seltrona da preverim s kakšno temperaturo fila v talno "ups" 62 stopinj celzija.
V razdelilcu tudi precej vroče cevi in tlak na otip tudi precej topel res da še nimam talnih oblog ampak se mi zdi prevroč.
To so moje prve izkušnje s talnim gretjem, tako da težko ocenjujem ali je preveč ali ne.
#2
Seveda je preveč. Talno znižaj za enih 30 stopinj.
#3
62 stopinj je dandanes že za radiatorje preveč!

:lol:

Realni bi danes moglo iti v talno če že kuriš tam 25 stopinj maks do 28 stopinj. Tako da..prekontroliraj ali elektronika deluje, drugače je problem v mešalnem ventilu (zaštekal?).


(Pri 60ih stopinjah v talnem bi živčnega fasal :wink: ).
#4
V nastavitvah sem preveril, je za ta krog določena najvišja dovoljena temperatura 45 stopinj C.
#5
Ko sem šel v ročno nastavitev izhodov R1-R8 so bili vsi nastavljeni na AUTO
ko pa sem mislim da R4 dal na on pa je temperatura pričela padat, zdajle pa ne vem kako je ker sem v službi in ne vidim kaj se dogaja.
#6
torej veš zdaj kje iskat problem. Poišči nanetu kaj pomenijo oznake pa bo takoj jasno kje se je zaciklalo.
#7
Men je dal monter se dodaten termostat na cev in ga zvezal s crpalko. Ce bi prislo do pregretja se crpalka ustavi.
#8
@Zanmark

enako tudi pri meni..nastavljenega imam kakšnih 5-10 stopinj več kot je na WDC-ju, v primeru da mešalni ventil zataji, izklopi črpalko, da ne porine 60+ stopinj v talno.

lp
Jolly
#9
Evo zgodba se je razpletla. Napaka je bila na elektro vezavi, samo zamenjati sem moral dva med seboj in sedaj funkcionira tako kot mora.