Citat:MI2 ko govoriš o -8° C kaj točno misliš? Ker za neko opazovanje bi mogel to opazovati vsaj en dan, zunanja temperatura pa nikoli ni konstantna. Torej si to gledal v neki točki v dnevu, je bil to min. v dnevu, povprečje v celem dnevu (povprečja -8 je že blizu minimum dnevnem povprečju v celi zimi)?.
To opzovanje sem opravljal feruarja letos ko so se temperature zraka gibale do -18 C ponoči in -10 C podnevi, opazovanje sem lahko opravljal vsaj 3 dni in potem sem zadevo ugasnil ter zakuril na drva.
TČ mi dela 24/7 in nadomešča sprotne izgube objekta, če je bil ponoči zrak -13 C in podnevi -8 C ter oblačno brez dodatnih sončnih dobitkov skozi okna mi je TČ lahko zagotovila nastavljenih 22 C v hiši.
Seveda je to pomenilo, da je ponoči temperatura v hiši padla na 20 C ali kakšno stopinjo manj in potem se je morala čez dan temp. proti večeru dvigniti na nastavljenih 22 C.
Če je bil sončen in mrzel dan -10 C recimo podnevi je TČ lažje zagotovila nastavljenih 22 C v hiši, saj pade kar nekaj energije sonca skozi okna in ogreva prostor.
Bolj natančno ne bi mogel izmeriti njene sposobnosti ogrevanja kot tako kot sem to napravil v praksi.
Nikoli nisem pustil vklopa dodatnega ogrevanja preko grelcev, ker je dobitek 3 kW el. grelcev pri teh temperaturah bil zanemarljiv, beri +3 C iz 42 C na 45 C ob vklopu več kot 4-5 ur.
Zato pa razmišljam in iščem še nek konvektor, ki bo zamenjal en radiator, imam že perfect spot zanj in bi si ga omislil.
Če kdo ve kje prosim za link ali vsaj okvirno ceno.