Smile Včeraj zvečer, ko je bila temperatura okoli minus 6 in se je TČ izklopila, ker je notranja temperatura presegla nastavljeno, se je vklopila funkcija frost protection active. V tem statusu je obtočna črpalka non stop vklopljena. Zanima me, če kdo ve katera nastavitev vpliva na start funkcije frost protection active. Mogoče je že kdo to kdaj pojasnil, vendar žal jaz tega nisem zasledil. Nekako se mi zdi logično, da naj bi bila to temperatura pod parametrom 714, ki je pri meni nastavljen na +8 stopinj C vendar ne razumem povezave. Ali se da ta frost protection izklopit, da mi ne bi bilo potrebno poslušati pumpe, kadar TČ ne dela. :?:
biemdablju Napisal:Smile Včeraj zvečer, ko je bila temperatura okoli minus 6 in se je TČ izklopila, ker je notranja temperatura presegla nastavljeno, se je vklopila funkcija frost protection active. V tem statusu je obtočna črpalka non stop vklopljena. Zanima me, če kdo ve katera nastavitev vpliva na start funkcije frost protection active. Mogoče je že kdo to kdaj pojasnil, vendar žal jaz tega nisem zasledil. Nekako se mi zdi logično, da naj bi bila to temperatura pod parametrom 714, ki je pri meni nastavljen na +8 stopinj C vendar ne razumem povezave. Ali se da ta frost protection izklopit, da mi ne bi bilo potrebno poslušati pumpe, kadar TČ ne dela. :?:


No sem že pogruntal. Izklopil sem parameter 6120. Obtočna se je takoj izklopila. Preko noči je bilo kar krepko pod nulo, in je vse O.K. Očitno ta parameter vpliva samo na obtočno, saj kontrolna enota s tem nadzira temperaturo v obtoku. Očitno nobene funkcije, ki je morda ne bi poznal in bi vplivala na delovanje same zunanje enote s tem nisem izklopil.
@biemdablju
super da si to ugotovil, kakšna pa je možnost poškodbe TČ zaradi izklopa omenjenega parametra pri nizkih temperaturah? Kaj se s tem sploh prodobi?


lp
Nekaj centov nočno gotovo :oops:
Nima pa se kaj zgoditi, razen, če imaš notranjo enoto v zunanji neogrevani garaži ipd,
ker v hiši je menda krepko prek nule?
Sicer pa je v primeru takih spremeb parametrov potrebno najprej natančno prebrati (daljša inštalaterska) navodila pred spreminjanjem.
Pa naj sassapo doda komentar nato :oops:
Migaj Napisal:Nekaj centov nočno gotovo :oops:
Nima pa se kaj zgoditi, razen, če imaš notranjo enoto v zunanji neogrevani garaži ipd,
ker v hiši je menda krepko prek nule?
Sicer pa je v primeru takih spremeb parametrov potrebno najprej natančno prebrati (daljša inštalaterska) navodila pred spreminjanjem.
Pa naj sassapo doda komentar nato :oops:

Hvala na nasvet Migaj. Našel sem navodila
in prebral da s parametrom 6120 naredim sledeče:
According to the outdoor temperature, the heating
circuit pump and the condenser pump are switched
on although there is no demand for heat.

Ker ne vem katera je condenser pump sem ta parameter vklopil nazaj. Upam da nisem kaj zajebal preko noči.Notranjo enoto imam sicer na toplem. Nikjer na slikah zunanje in notranje enote nisem našel narisano
condensor pump. Mogoče kdo ve kje se taka pumpa ponavadi nahaja in kakšno funkcijo ima.
Ali lahko kdo od uporabnikov priporoča to napravo, ker če je kot berem COP manj kot 2 potem je bolje da dam notri el. blok za 500€ in se grejem 6 let zastonj.
Pri Waterstage HP COP <2 ?
Že mogoče, samo nikakor ne v povprečju.
Kolikor spremljam temo sem od uporabnikov dobil občutek o relativno majhni porabi.
Pa na nekaj vseeno ne pozabi:
Če imaš npr. sedaj 'COP'=0,70
bo celo samo SCOP=2,3 kar 3,3 X VIŠJI kot dosedaj oz. 330% napram sedanjemu Idea
@simonkar, v praksi je COP takih TČ prek celega leta višji, cca3, kar skrajša leta po katerih se investiciji izenačita. Zraven pa ne pozabit, da po zakonu ni več dovoljeno greti novogradnje le na elektriko .
simonkar Napisal:Ali lahko kdo od uporabnikov priporoča to napravo, ker če je kot berem COP manj kot 2 potem je bolje da dam notri el. blok za 500€ in se grejem 6 let zastonj.

kje to bereš? Confusedhock:
biemdablju Napisal:
Migaj Napisal:Nekaj centov nočno gotovo :oops:
Nima pa se kaj zgoditi, razen, če imaš notranjo enoto v zunanji neogrevani garaži ipd,
ker v hiši je menda krepko prek nule?
Sicer pa je v primeru takih spremeb parametrov potrebno najprej natančno prebrati (daljša inštalaterska) navodila pred spreminjanjem.
Pa naj sassapo doda komentar nato :oops:

Hvala na nasvet Migaj. Našel sem navodila
in prebral da s parametrom 6120 naredim sledeče:
According to the outdoor temperature, the heating
circuit pump and the condenser pump are switched
on although there is no demand for heat.

Ker ne vem katera je condenser pump sem ta parameter vklopil nazaj. Upam da nisem kaj zajebal preko noči.Notranjo enoto imam sicer na toplem. Nikjer na slikah zunanje in notranje enote nisem našel narisano
condensor pump. Mogoče kdo ve kje se taka pumpa ponavadi nahaja in kakšno funkcijo ima.

V primeru uporabe sobne enote lahko ta parameter mirne duše prestaviš na off
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Sassapo hvala za konkreten odgovor. Sem pomirjen - že izklopljeno.
biemdablju Napisal:Sassapo hvala za konkreten odgovor. Sem pomirjen - že izklopljeno.

x2

lp
Če kdo rabi delovanje kake funkcije ki ni razložena (ali pa skopo) v originalnih navodilih si lahko izlušči iz originalnih siemensovih navodil....

[url=httpunichr("58")//uploadingunichr("46")com/files/defe1a91/012_Albatros2_RVS43%252C345_U2354en_02unichr("46")pdf/]012_Albatros2_RVS43,345_U2354en_02.pdf - 4.6 MB[/url]


l.p. Jože
simonkar Napisal:Ali lahko kdo od uporabnikov priporoča to napravo, ker če je kot berem COP manj kot 2 potem je bolje da dam notri el. blok za 500€ in se grejem 6 let zastonj.

HT ponavadi ima tudi veliko porabo. Če porabiš recimo 3000l olja in prideš da polovico - 1500€. 1500€x 4 leta je 6000€ in imaš investicojo nazaj....

Z drugim besedam pri požrešnih VT hišah prej armotiziraš TČ kot pri kaki NT klub visokem COP-ju varčni hiši....


malo ironije, ampak tako pač je...

l.p. Jože
glavca Napisal:
simonkar Napisal:Ali lahko kdo od uporabnikov priporoča to napravo, ker če je kot berem COP manj kot 2 potem je bolje da dam notri el. blok za 500€ in se grejem 6 let zastonj.

HT ponavadi ima tudi veliko porabo. Če porabiš recimo 3000l olja in prideš da polovico - 1500€. 1500€x 4 leta je 6000€ in imaš investicojo nazaj....

Z drugim besedam pri požrešnih VT hišah prej armotiziraš TČ kot pri kaki NT klub visokem COP-ju varčni hiši....


malo ironije, ampak tako pač je...

l.p. Jože

Ali to pomeni da tč inverterji brez zalogovnika niso primerni za niskoenergijske hiše?
1 ... 8 9 10 11 12 ... 560 Pojdi na stran 
Iskanje po temi