3.12.2011 ob 14:49
V tem primeru imaš senzor zelo nizko, tako kot jaz, kar za pozimi niti ni napačno.
Spodaj pri senzorju je 35 stopinj, zgoraj pa 45, čisto spodaj pa morda 10 stopinj.
Od oka:
270 l vode nisi segrel za 9,7 stopinj
ampak v povprečju recimo 6,7 stopinj, kar bi dalo COP 3,5.
PS
Sam bom poleti, ko praktično ni defrostov mejo dogrevanja spustil s korekcijskim faktorjem na 30, sedaj pa je 35 OK.
Spodaj pri senzorju je 35 stopinj, zgoraj pa 45, čisto spodaj pa morda 10 stopinj.
Od oka:
270 l vode nisi segrel za 9,7 stopinj
ampak v povprečju recimo 6,7 stopinj, kar bi dalo COP 3,5.
PS
Sam bom poleti, ko praktično ni defrostov mejo dogrevanja spustil s korekcijskim faktorjem na 30, sedaj pa je 35 OK.