Migaj Napisal:Hvala Lentus, lepa shema delovanja dvostopenjske TČ.
Vseeno ne razumem zakaj je kompresor(dvigne tlak in temperaturo plinom) enostopenjske split TČ v zunanji enoti in ne šele v notranji enoti pred kondenzatorjem?
Bilo bi manj izgub po ceveh med zunanjo in notranjo enoto.
Zaradi večjega hrupa notranje enote (kompresor je med najglasnejšim komponentam TČ).
Bistvene razlike nebi bilo (poglej prejšnji post). V vsaki fizikalni zadevi se treba nečemu odreči. Kamiona ki bi šel od 0-300 v 3sekunda in peljal 30 ton ni. Ali je sportaš ali pa je kamion. Poleg tega bi nastali problemi s pregrevanjem kompresorja ki so v hladni zimi zunaj tudi dobro hlajeni...
A zato, ker je split TČ izvorno namenjena hlajenju (klima) in ne ogrevanju?[/quote]
Pri splitu bi tudi bilo vsekakor bolje, če bi bil ex. ventil znotraj, vendar se zaradi praktičnosti
montaže in potrebnega znanja monterja ne izvaja, razen pri večjih sistemih (VRV, VRF), kjer pa navadno znanje ni več problem...
Citat:Po kateri cevi grejo pri ogrevanju vroči plini proti notranji enoti, po tanki ali po ta debeli?
malo logike, kaj zavzame več volumna, plin ali tekočina ?
"navadno" ( ne pri vseh sistemih - VRF, hladilniški) pri hlajenju teče tekoča faza po tanki cevi v notranjo enoto, kjer se "upari" in stem pobere toploto, nakar kompresor sesa paro preko ex. ventila ali kapilara v zbiralnik po debelejši cevi .
Pri gretju je obratno. Izhod iz kompresorja tlači pregreto paro v kondenzator po debeli cevi, kjer se utekočini -- skondenzira in nato preko tanke cevi odteče nazaj proti ex. ventilu in uparjalniku...