Delovanje TČ zrak voda - Migaj - 27.7.2011

Še vedno povsem ne razumem dvostopenjskega delovanja Daikin Altherma HT TČ zrak voda oz. principa delovanja druge stopnje v notranji enoti: Vem, da je za razliko od enostopenjskih, tudi v notranji enoti kompresor, ki pline še dodatno stisne in s tem poveča njihovo temperaturo.
A v tem je razlika napram enostopenjskim?
Notranja enota torej ne hladi prostora v katerem je nameščena in ne rabi pretoka zraka in je lahko nameščena v majhnem zaprtem prostoru? Drži?
Je potrebno zgornji razlagi delovanja še kaj dodati?


Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - dedek - 27.7.2011

Prva zunanja stopnja greje freon ki daje enegijo preko izmenjevalca plinu notranje enote ta pa ogreva vodo na višjo temperaturo(v enotah sta različna plina)Podobno dvostopenjsko tč sem sam naredil v samogradnji.


Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Lentus - 27.7.2011

Kompresor v notranji enoti ne stisne dodatno plina, ampak odvzema toploto pridelane od zunanje enote (ne iz zraka iz prostora, kot domnevaš) in jo s pomočjo druge vrste plina (R-134a), ki je v notranji enoti, dodatno segreje na višjo temperaturo.
Zunanja enota oziroma 1. stopnja, le "predgreva" za notranjo enoto oz. 2. stopnjo.

Tako je strah, da ti bo hladilo prostor odveč :wink:


Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - dedek - 27.7.2011

Točno tako,za poznavanje delovanja toplotne črpalke je pa potrebno predelati precej literature-veliko je opisanega na strojniškem forumu pod samogradnja tč .


Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Migaj - 27.7.2011

dedek Napisal:Prva zunanja stopnja greje freon ki daje enegijo preko izmenjevalca plinu notranje enote ta pa ogreva vodo na višjo temperaturo(v enotah sta različna plina)Podobno dvostopenjsko tč sem sam naredil v samogradnji.
Samo kako lahko posredno ogrevan plin notranje enote ogreje vodo na višjo T, kot bi se voda ogrela direktno s freonom?


Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - dedek - 27.7.2011

dedek Napisal:Točno tako,za poznavanje delovanja toplotne črpalke je pa potrebno predelati precej literature-veliko je opisanega na strojniškem forumu pod samogradnja tč .
Učbeniki o klimatizacijii in obisk forumov z to temo dajo veliko odgovorov,če vas zanima- na delo krepko veselo


Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - kolesar42 - 27.7.2011

Migaj Napisal:Samo kako lahko posredno ogrevan plin notranje enote ogreje vodo na višjo T, kot bi se voda ogrela direktno s freonom?
Natanko tako, kot enostopenjska TČ zrak/voda segreje vodo na temperaturo, višjo od zraka.

Prestavljaj si, da bi naredil takole (v principu, ne pravim, da bi dobro delalo):
-navadna TČ zrak/voda segreva vodo v zalogovniku npr. na 20 stopinj,
-TČ voda/voda pa jemlje toploto iz zalogovnika in greje radiatorje na 70 stopinj.

Če prav razumem, pa v resnici ni vmesne vode in zalogovnika, ampak je zunanja enota dejansko TČ zrak/freon, notranja enota pa je TČ freon/voda.


Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Migaj - 27.7.2011

kolesar42 Napisal:Če prav razumem, pa v resnici ni vmesne vode in zalogovnika, ampak je zunanja enota dejansko TČ zrak/freon, notranja enota pa je TČ freon/voda.
Aha, natančneje
Enostopenjska TČ: zrak/freon/voda

Dvostopenjska:
- zunanja enota je TČ zrak/freon
- notranja enota je TČ freon/R-134a/voda

PS
mene zanima zakaj cevi po katerih se pretakajo plini med zunanjo in notranjo enoto TČ in klim načeloma niso bolje in dosledneje izolirane. A niso tu relativno velike izgube?
Pa še nekaj: zakaj mora imeti zunanja enota kompresor, če toploto rabiš šele v notranji enoti?


Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - rentgenx - 27.7.2011

Zunanja enota s kompresorjem segreje na določeno T, potem notranja na še višjo.
Cevi pa dodatno izolira izvajalec.


Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Merlin1 - 27.7.2011

Migaj Napisal:mene zanima zakaj cevi po katerih se pretakajo plini med zunanjo in notranjo enoto TČ in klim načeloma niso bolje in dosledneje izolirane. A niso tu relativno velike izgube?
Pa še nekaj: zakaj mora imeti zunanja enota kompresor, če toploto rabiš šele v notranji enoti?
Tole so v resnici slabe lastnosti "split" sistema.Povezava med notranjo in zunanjo enoto. (možnosti puščanja, tlačne izgube, temp, izgube, izolacija cevi, količina polnjenja hladiva).

2 Kompresorski enoti in pa dodatni izmenjevalec pa za te različice HT. V vmesnem izmenjevalcu se izgubi vsaj 6C, kar pomeni veliko na COP. Prinese pa višjo možno temperaturo zaradi dveh različnih temp. uparjanja plinov-utekočinjanja. Nič ni zastonj :wink: Kompresor je bolje, da je na tlačni strani, kot pa na sesalni. Lažje je premagovat tlačne kot sesalne izgube.


Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Migaj - 27.7.2011

Če hoče freon med uparjanjem odvzemati toploto zunanjemu zraku ga moramo dekompresirat.
Ali koompresor plin expandira v zunanji enoti?

PS
morda bi moral odpreti novo temo: Delovanje TČ zrak voda


Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Migaj - 27.7.2011

Če v zunanji enoti ekspandiran freon pri nizki temperaturi prehaja iz tekočega v plinasto stanje in na ta način srka energijo zunanjega zraka in nato pline kompresor stisne in jim s tem poveča temperaturo, v kondenzatorju notranje enote pa se toplota prenaša naprej na drug medij, zakaj je kompresor v zunanji enoti in ne v notranji?


Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Lentus - 28.7.2011

Ker sta v Daikin HT v bistvu dve TČ. Ena je v zunanji enoti in segreva na nižjo temperaturo, druga pa je v notranji enoti in segreva na višjo temperaturo.
Zunanja enota ne segreva bojlerja, ampak izparilnik notranje enote. Zaradi tega lahko z pomočjo plina, ki je v notranji enoti (R-104a), segreje še na višjo temperaturo.
Na tej shemi je to lepo prikazano:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vitanest.si/daikin_altherma_ht.html">http://www.vitanest.si/daikin_altherma_ht.html</a><!-- m -->


Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Migaj - 28.7.2011

Hvala Lentus, lepa shema delovanja dvostopenjske TČ.

Vseeno ne razumem zakaj je kompresor(dvigne tlak in temperaturo plinom) enostopenjske split TČ v zunanji enoti in ne šele v notranji enoti pred kondenzatorjem?
Bilo bi manj izgub po ceveh med zunanjo in notranjo enoto.
A zato, ker je split TČ izvorno namenjena hlajenju (klima) in ne ogrevanju?
Po kateri cevi grejo pri ogrevanju vroči plini proti notranji enoti, po tanki ali po ta debeli?


Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Nebomgabiksal - 28.7.2011

Migaj Napisal:morda bi moral odpreti novo temo: Delovanje TČ zrak voda
Done! ;-)