#16
Če serviser ne bo imel časa, imata na prejšnji strani vodič.
#17
Začetniki Napisal:Mož je šel takoj v akcijo in začel klicat serviserja oz. inštalaterja
Glede na dosedanje "uspehe", bi bilo verjetno več koristi, če bi šel klicat berghausa :twisted:

Ali sta naredila nastavitve po njegovih navodilih? In zakaj ne?
  1. 4-03: 0 (izklop grelca)
  2. 5-01: -15 (temp. za podporo grelcev)
  3. 2-01: 0 (izklop dezinfekcije)
  4. vklop vremenske regulacije (A)

Kakšna pa je temperatura dvižnega voda, povratka in dT?
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
#18
A (avtomatika vezana na vremensko regulacijo)-je bila ob izklopu vklopljena. Berghausu sem neizmerno hvaležna...ampak, ker je stvar še v garanciji (stara komaj dobra dva meseca) naj pride lepo njihov inštalater (PONOVNO - ker kot sem že omenila, je pred mesecem dni redno prihajal) in zrihta zadevo in seveda tudi pojasni, kdo bo kril stroške elektrike???
#19
Začetniki Napisal:A (avtomatika vezana na vremensko regulacijo)-je bila ob izklopu vklopljena. Berghausu sem neizmerno hvaležna...ampak, ker je stvar še v garanciji (stara komaj dobra dva meseca) naj pride lepo njihov inštalater (PONOVNO - ker kot sem že omenila, je pred mesecem dni redno prihajal) in zrihta zadevo in seveda tudi pojasni, kdo bo kril stroške elektrike???
In prav je, da ne brkljata sama po TČ, dokler je v garanciji. Vsak naj opravlja svoje delo, če ga pa pri tem še dobro opravlja, pa toliko bolje.
Za stroške se pa le zmenite, ker niso zanemarljivi.
#20
Nastavljanje parametrov v regulaciji ni stvar garancije. Zvest montažer bi se z vami vsedel, odprl knjigico navodil regulatorja in vam korak po korak pokazal, kaj ta magična škatlica vse omogoča.

Potem bi vas opogumil, stopil korak nazaj, ter pod budnim očesom in prisrčnim nasmehom vzpodbudil vaš oseben sprehod preko menijev.

Meni osebno je naš zatrdil, da ne morem zjebati nič, da naj se spoznam z njim, saj bom le tako prilagodil škatlico točno našim potrebam. Hvaležen sem mu za to, danes pomagam kar nekaj Daikinovcem, ki imajo astronomske porabe.

Pa še nekaj. Včasih je zelo smiselno, da si naštimate timerje. Torej, da ponoči drugače greje, kot podnevi. Kaj mislite kje se to štela? Yp, na isti škatlici. Boste za vsak spremenjen urnik oziroma režim klicali montažerja? In ko se vam zdi temperatura sanitarne vode 35 stopinj premalo in bi jo radi dali na vsaj 40......zopet ista škatlica, le da vam zdaj montažer ne dviguje več telefona.

Večina njih pusti default ali pa trotl zihr nastavitve. Vendar te nastavitve niso poceni. Njih prilagoditev vaši hiši pa vam vzame manj časa kot klicanje montažerja.

Včeraj smo pri reševanju enega izmed Daikinov ugotovili, da ima njegov montažer pri sebi doma na istem popolnoma iste nastavitve, tiste, trotl zihr. Začudilo nas je njegovo začudenje.........

V glavnem, vso srečo s tem sistemom in čim manjšo porabo v prihodnje. Lahko pa rečem, da bi po nastavitvah in menjavi/popravilu tropoltnega ventila morala vaša poraba pasti v poden. Če je ventil v igri. Če pa ni........eh, ne smemo biti pesimisti Big Grin
#21
Ne strinjam se da ne brkljati po TČ ker je v garanciji.Takoj spremenite nastavitve kot je predlagal Berghaus in videli boste da se bo stvar uredila.Imam popolnoma identično gradnjo samo TČ je 16 kw.Mi pa ob takih novicah dvigne pritisk, kdo vse pri nas prodaja in montira TČ.Tudi meni so nastavili parametre tako da sem jo mislil čez en teden vreči ven.Na žalost TČ zahteva stalno kontrolo delovanja in porabe.
#22
Upam da cimprej zmanjsate tole porabo. Samo pripomba glede cene elektrike.
pištete da boste za 156 kWhplačali 23 eurov. To je res, če imate navaden gospodinjski odjem, kjer dobiš še dodaten faktor, če več porabis

Tudi ko boste zmanjšali porabo, bo nekaj elektirke še vedno za plačat. In praktično pri vseh dobaviteljih energije se da zmenit tako , da imate bolj ugoden paket elektirke in v takem primeru ne boste placali za 153 kwh 23 eurov, ampka tam nekje od 16 do 18 eur,odvisno ali so bili v VT ali MT porabljeni.

Tukaj se najde en kalkulatorcek cene elektrike pri raznih ponudnikih
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.agen-rs.si/primerjalnik/index.php?/kalkulatorelektrika/kalkulator/">http://www.agen-rs.si/primerjalnik/inde ... alkulator/</a><!-- m -->
#23
Tisti, ki se bojite nastavitev, bal sem se jih tudi sam v smislu, da bo montažer znorel in bom nazadnje izgubil garancijo.

Odgovor prav montažerja je bil, da naj potem v takem primeru, ko bomo kupovali nov televizor, nikar eno leto ne štelajmo barv, kontrastov, zvočne sheme....pač vse tisto, kar najdemo pod settings.....

Velja za mojega ponudnika, ki ne nujno odraža splošno prakso.
#24
Začetniki Napisal:A (avtomatika vezana na vremensko regulacijo)-je bila ob izklopu vklopljena. Berghausu sem neizmerno hvaležna...ampak, ker je stvar še v garanciji (stara komaj dobra dva meseca) naj pride lepo njihov inštalater (PONOVNO - ker kot sem že omenila, je pred mesecem dni redno prihajal) in zrihta zadevo in seveda tudi pojasni, kdo bo kril stroške elektrike???
meni je isto berghaus pomagal pri nastavitvah, ki so bila popolnoma zgrešene vsakih nekaj minut so se vžigali dodatni grelci pa pospeševalnik...v glavnem je zadeva sedaj rešena poraba je že bistveno zmernejša čeprav je tega šele 2 dni...
je pa prej berghaus govoril o meni oz. mojemu serviserju, ki ima pri sebi doma na svoji TČ tovarniške nastavitve in jaz njega vprašam koliko pa porabiš, on reče 1500kwh pa si mislim sej kr dobr. Pol pa prvi + gospodinjstvo...
kolk si že reku da maš M2, on meni 100M2 Confusedhock:
ti je pol vse jasn, če imate tudi vi takšnega majstra
#25
Jst pa ne razumem, zakaj je privzeto (tovarniško?) zadeva nastavljena tako, da uporablja grelce že takoj, ko je malo minusa? Ok, res je tukaj večinoma krivda tistega, ki je zadevo inštaliral, ampak za tako "mimo" nastavitve je pomoje del krivde tudi na proizvajalcu?
#26
Verjetno gre za trotel zihr nastavitve. Ker je večini kupcev najbolj pomebno, da je v dnevni sobi fino toplo.

Proizvajalec ne more dati default nastavitve, ki bodo vsem pasale, zato užge neko povprečno varianto.

Problem so montažerji. Poglej naprimer Telmosa. Še na forumu pomaga folku in upam stavit, da ko konča sestavljanje sistema, se s stranko usede in popriča, ji pokaže, nastavita skupaj, ali pa sam regulacijo. In zato mu večina sistemov deluje tako kot mora.

Zajebano je takrat, ko montažer sestavi in jo oddurha, tam pa ostane kupec, ki ga zanima kako vse skupaj deluje, kaj mu lahko sistem nudi in se sprašuje, zakaj na lep poleten dan porabi 100kWh.


Še nekaj:

Tomitija, ti si mislim da osmi, ki smo ga "obdelali" v zadnjem mesecu, kar se Daikinov tiče. Pri čisto vseh je šlo za enormno porabo in pri čisto vseh smo v eni minuti ponastavili sitem in prepolovili porabo! V eni sami minutki.....
#27
a imena montažerja se ne upate objavit?
če ni pripravljen kriti dela razlike v porabi elektriki, ga jaz objavim še kje drugje kot samo tu.
#28
berghaus Napisal:Še nekaj:

Tomitija, ti si mislim da osmi, ki smo ga "obdelali" v zadnjem mesecu, kar se Daikinov tiče. Pri čisto vseh je šlo za enormno porabo in pri čisto vseh smo v eni minuti ponastavili sitem in prepolovili porabo! V eni sami minutki.....

...Pa zastopniki za Daikin (in pooblaščeni serviserji) vedo, da ljudem povzročajo teževe in dodaten strošek??
Menda bi jih bilo dobro opozoriti, da se stvari ( v nadaljevanju) lotijo tako, kot se spodobi (mislim na prednastavitve).
Serviserje in inštalaterje za Daikin (nekaj zgoraj omenjenih) pa na dodaten "šnelkurs"
#29
Kaj pa vem v čem je fora, Kot pravim, včeraj sem bil presenečen celo sam, ko je Tomitijev montažer povedal, da je njegova (montažerjeva) tudi na defaultu in da imajo hudo porabo.....Mislim, montažer :?
#30
smrekca Napisal:
berghaus Napisal:Še nekaj:

Tomitija, ti si mislim da osmi, ki smo ga "obdelali" v zadnjem mesecu, kar se Daikinov tiče. Pri čisto vseh je šlo za enormno porabo in pri čisto vseh smo v eni minuti ponastavili sitem in prepolovili porabo! V eni sami minutki.....

...Pa zastopniki za Daikin (in pooblaščeni serviserji) vedo, da ljudem povzročajo teževe in dodaten strošek??
Menda bi jih bilo dobro opozoriti, da se stvari ( v nadaljevanju) lotijo tako, kot se spodobi (mislim na prednastavitve).
Serviserje in inštalaterje za Daikin (nekaj zgoraj omenjenih) pa na dodaten "šnelkurs"
jaz mislim, da je še vedno problem o zaveščanju ljudi kaj pomeni TČ.
Meni je cevi v centralni razpeljal drug majter, ki se ukvarja s klasičnimi centralnami on je ves čas govoril, če bo tebi tole grel dam takoj za večerjo.
1 2 3 4 5 ... 9 Pojdi na stran 
Iskanje po temi