Objave: 150
Teme: 37
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
0
Trenutno ni nobene regulacije za centralno ogrevanje (stara peč na kurilno olje). Razmišljali smo, da bi peč dali na stikalno uro in tako v nočnem času izklopili peč. Že pred časom mi je en mojster rekel, da to ni dobro za peč. Svetoval je, da se bodisi izklaplja črpalka ali pa zamenja mešalni ventil z avtomatskim. Zanima me, a je res bolje v kurilni sezoni pustiti peč, da laufa 24 ur na dan kot pa da je se jo izklopi ponoči preko stikalne ure.
Objave: 150
Teme: 37
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
0
Pri nas ni nobene regulacije - torej nobenega termostata. Mojster je rekel, da naj se regulira le z mesalnim ventilom, pec oz. kotel pa naj bo nastavljen na 50 oz 60 stopinj. Jaz bi rad pec izklopil ponoci preko stikalne ure, da ne bi bilo potrebno rocno obracati mesalnega ventila. A je res, da bi se pec pokvarila ce bi jo izklapljal iz elektrike.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Verjetno gre za kakšno staro kombinirano peč. V kolikor moja domneva drži, bi tehnično gledano morala bit stalno ogreta na vsaj 65C.
Moje mnenje pa je, da jo kar priklopite na stikalno uro. Sicer bo res hitreje začela točit, vendar je vsaj po mojem mnenju ni škoda, ker je tehnično zastarela in v skladu z današnjimi standardi porabi veliko preveč goriva. Z izklopi boste pa prišparali vsaj 10% goriva :wink: .
Če pa vam je peči "škoda" pa je ne izklapljajte :!: .
Objave: 7
Teme: 6
Pridružen: Nov 2010
Ocena:
0
montiraj termostat v prostor nastavi na 24 stopin pa pusti peč da dela sama