PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri težave z Buderus pečjo...

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#46
@DRVIN:
tudi jaz imam tako kombinacijo peci kot ti (ceprav pec ni Buderus) in je do sredi lanske zime bilo vse ok (kurim sele eno sezono).
spodaj pec na drva, oddaljena od dimnika za 1m s cevjo 15cm
zgoraj pec na olje enako oddaljena od dimnika s cevjo ca 12cm (z dvema blagima zavojema)
dimnik imam 16cm, ceprav dimna cev od peci na drve ne gre ravno v center dimnika. sred zime je se je zacelo kadit, letos je za po***dit - dim tisci celo cez zaprta zgornja vratca peci, cez zaprt pokrov na cevi, ki gre v dimnik in celo cez spodnja vratca za ciscenje dimnika. vrata v kurilnico imam se par ur po kurjenju na strtezaj odprta (iz korilnice se kadi skoraj toliko kot iz dimnika). zaenkrat kurim par let suhe smrekove late. pred tem sem kuril vsaj 2 leti staro bukovino, pec sem cistil ze 2x in je zopet polna saj po stenah.
na regulatorju je ne morem nastavi vec kot na 70st. ker tam zasteka, bom pa se uposteval @telmosov nasvet in nastavil vklop crpalke sele po 65st. ceprav mi je serviser nastavil na 40st. (regulacija preklopa med pecema je elektronska).
v naslednjih dneh, ko usposobim oljni gorilnik, se te peci in vstopa cevi v dimnik lotim se enkrat, sicer :evil:
#47
Našo peč so monterji postavili od stene (t.j. dimnika) za kakšnih 40 cm. Kar po moje ni dobro saj bi lahko bila bliže. Rekli so mi da je baje celo bolje za vleko če je cev do dimnika daljša. Po moji laični logiki je boljše da je bliže, saj mora potem dim premagati krajšo pot do dimnika, manj je trenja, potreben je manjši "prepih" skozi peč... Do zdaj smo kurili pri odprtem oknu v kurilnici, danes pa pri zaprtem, vendar ni kul, saj te po nekoliko daljšem času, prebitem v v kurilnici začne boleti glava, skratka monoksid. Zakaj pa so ti šli 1 m od stene s pečjo, saj to je pa res verjetno preveč?
#48
Drugače pa teze nekaterih, da peči na drva pač malo kadijo, ko so odprta vratca, ne morem sprejeti. :| Če bi bilo tako kaminov, še zlasti odprtih, ki so nameščeni v dnevnih prostorih ne bi mogli uporabljati oz. bi bilo to smrtno nevarno.
#49
kamin in ck. kotel ne moreš primerjat, saj je slednji delan za čim višje izkoristke, kamin je pa predvsem okras prostora in je njegov izkoristek bolj postranskega pomena.
Se pa vsaka kurilnica reši z malo močnejšim ventilatorjem, katerega vklopimo ročno po potrebi, ali nad njegovim delovanjem bdi elektronika katera meri zračni pritisk in onesnaženost zraka kurilnice.
Nadtlak je edina učinkovita rešitev proti dimljenju kotla :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#50
OK in kako pripeljem nadtlak v kurilnico? :?
Ve mogoče kdo katere peči imajo zadaj premer dimne cevi, ki gre v dimnik 20 cm? Baje ima take nek model Viadrusa? Večina bi jih naj imela 15 cm zaradi zadrževanja toplote v kotlu. Glup pristop, mislim varčevanja z drvami na tak način, da se ti potem vedno kadi v pljuča. :| Boljše bi bilo, če bi švasali dimne cevi z večjim premerom katere lahko itak reguliraš z loputo. Bolje pokuriti kakšen meter več drv kot pa fasati pljučnega raka.
#51
Dajte izmerit podtlak, ki ga ustvarja dimnik in boste vedli pri čem ste :wink:
#52
@Darvin

Tvoja nova peč je lahko bistveno bolj občutljiva na vlek, kot prejšnja. Jaz sem imel več kot 30 let kombinirano peč CTC. Dimnik pa šidel 16. Lahko si jo zakuril tudi poleti, dimnika včasih nismo očistili več let, pa je vseeno vlekla kot hudič. No, tudi izkoristek je bil bolj slab.

Če ti stara kombinirana peč ni delala težav, še ne pomeni, da imaš vlek (dimnik) v redu.

Jaz bi najprej poskrbel, da dimniški priključki ne segajo v dimnik. Takrat, ko bi to delal (in naredil), bi tudi za poizkus snel dimniški priključek peči na olje in ga zaprl (kapa, ali pa konec pločevine in nekaj silikona 350). Potem bi preizkusil. S tem bi izločil vpliv peči na olje. Če še sedaj ne bi vleklo, bi iskal naprej.

Če pa bi, bi priključil dimniški priključek oljne peči in zopet preizkusil.

Ko sem menjal ogrevalni sistem, je bila ena od možnosti tudi kotel na pirolizo in pomožna peč na olje. Narisali so mi tudi način priključka obeh kotlov na en dimnik. Pozor! Kotel na olje je bil povezan na dimniški priključek (ne v dimnik), za kotlom na polena. Z opozorilom, da kotla ne smeta delovati istočasno.

Sedaj kurim že tretjo sezono z ETO, kot pomožen kotel pa imam elektro peč. Kaj je dim v kotlovnici, pa sploh ne vem.

L. P.: Goba
1 2 3 4
Iskanje po temi