Preden se obrnem na elektro, me zanima ali je kabel 3x70mm2 dolg 500m (od trafota), dovolj za postavitev manjšega žagarskega objekta?
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Samo za informacijo - meni so predpisali za hišo, 3x20A, 40m dolžine, kabel 4*35 kvadrat. Sicer predvidevam da bo rezerva za še eno hišo, ampak vseeno - 40 m napram 400m in še žaga, ki bo verjetno vsaj 35A varovalke rabila.
P.S. - dobronameren nasvet - vsi pravijo saj me ne zanima dobra napetost, itak bo gor samo motor priklopljen. Napaka. Zaradi zmanjšane napetosti mora motor več toka potegnit za enak učinek in se posledično zaradi tega bolj greje. So že bili primeri, ko motor z navotom ni bil preobremenjen, pa je zaradi napetosti pregorel (je pod obremenitvijo zaradi slabega kabla napetost padla za cca 10%).
LP,
Samojed
Objave: 60
Teme: 7
Pridružen: Jun 2006
Ocena:
0
Ok pa dejmo v praviš številkah
Recima poraba 3x35 A = 24150 W
Razdalja = 400m
napetost 230 V
A
Padec napetosti = 1,54017857142857 % za Cu in 2,53676470588235 za Al
Se pravi imaš napetost na koncu kabla pri polni obremenitvi 226.5 V oz 224.24 za Al
Ponavadi se projektira tako da padec ni več kot 5%.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Aha, torej bo očitno dovolj. Sploh če bi baker dal. Jaz nisem računal, samo za opozorilo sem navedel da naj zračuna.
Če se prtav spomnim je padec 5% za takšne zadeve, za razsvetljavo pa 3%.
LP,
Samojed
Objave: 23
Teme: 14
Pridružen: Aug 2006
Ocena:
0
Ali je potem na omenjeni kabel sploh možno izvesti trofazni priključek?
Objave: 38
Teme: 1
Pridružen: Dec 2005
Ocena:
0
Pri meni je Elektro dal vkopati (ja, kopal in zasipal sem pa sam; ob obnovi hišnega priključka, prej je bila konzola na strehi) kabel 4x70 mm2 aluminij, ca. 120 m od transformatorja, pa sem prvi prikluček. Do oddaljene skupine sedmih hiš je še kakih 400 m linije po zraku, pa se jim je tak presek zdel dovolj velik. Aja, trafo je moči 40 kW.
Ne, za trofazni priključek obvezno rabiš vsaj štirižilni kabel.
L.p.; Janez
Objave: 60
Teme: 7
Pridružen: Jun 2006
Ocena:
0
Ok če zakompliciramo ...
1.Presek kabla je najbolj odvisen od napetosti in toka ki po njem teče
2. Važna je izvedba kabla ( ločeni kabli po zraku prnesejo precej več kot pa zviti po več kablov skupaj)
3. Važno je kje je kabel položen (zemlja, zrak ...)
4. Material (Al ima slabšo prevodnost a se precej lažje zvija od bakra)
V glavnem če neveste kolikšen naj kabel bo, uprašte na elektro, al pa pač izračunajete po formuli iz kakega priročnika ...
p.s. Kabel prenese zelo veliko samo vedno so uprašanja padcev napetosti ... To pomeni če od vas naprej sosed potegne štrom, vam v vsakem primeru pade napetost (S tem tudi poraba, vendar samo pri nekaterih aparatih, ampak zadeva je zanemarljiva)