PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Spuščen knauf pod AB ploščo

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Imam manjši problem!
Za naredit imam strope iz knaufa vendar tokrat prvič delam knauf na betonsko plato namreč ni mansarda!!!
Kaj priporočate glede na to da stropa nebom nič kaj spuščal, le toliko da zravnam! Kako naj pritrdim CD profile???
Razmišljam da bi jih pritrdil z direktnimi obešali direktno v plato??? Vendar je to vrtanja za vsako obešalo??
Prosim za dobre nasvete!
Hvala
lp
#2
Točno tako. Očala pa kapco na glavo pa gasa Wink
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#3
ali pa poizkusi dobiti kaj takega :

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kalcer.si/artikel/index.php?id=295">http://www.kalcer.si/artikel/index.php?id=295</a><!-- m -->

lp
Jolly
#4
Bi se priključil k temi. Sami imamo tudi betonsko plato in ravno tako mislim spustiti za minimalno višino kolikor se da. Na steno mislim dati UD PROFIL ….potem pa prečno CD PROFILE. Vmes pa direktna obešala.
Še eno vprašanje za knauf mojstre
1. ali se na direkna obešala lahko da kakšna vmesna pena recimo (od laminatov) vmes med steno in obešalom. Gre za preprečevanje prenosa zvoka na konstrukcije. Kako to izvajate?
2. Kateri vijaki se uporabljajo za vijačenje direktnih obešal. So lahko tisti ki se samo zabijejo- ne vijačijo.
3. problem imam ker je strop tako kriv da nekje imam recimo 4cm nek pa 7..Rad bi dal tervol 5cm.
#5
Ali zbrusite strojno in pokitate??

Lp Andrej
#6
Ker je naslov teme SPUŠČEN knauf pod AB ploščo 8)
Kaj bodo pa skrivali (cevi?) pa nisem bral...
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
#7
Deluc Napisal:Bi se priključil k temi. Sami imamo tudi betonsko plato in ravno tako mislim spustiti za minimalno višino kolikor se da. Na steno mislim dati UD PROFIL ….potem pa prečno CD PROFILE. Vmes pa direktna obešala.
Še eno vprašanje za knauf mojstre
1. ali se na direkna obešala lahko da kakšna vmesna pena recimo (od laminatov) vmes med steno in obešalom. Gre za preprečevanje prenosa zvoka na konstrukcije. Kako to izvajate? O: Na sredino nosilčka prilepiš trak ki se uporablja pod predelnimi stenami.
2. Kateri vijaki se uporabljajo za vijačenje direktnih obešal. So lahko tisti ki se samo zabijejo- ne vijačijo. O: Lahko
3. problem imam ker je strop tako kriv da nekje imam recimo 4cm nek pa 7..Rad bi dal tervol 5cm. Jst bi raje dal stekleno volno, bodo spoji lažje narejeni, glede na to da boš stiskal do stropa na najnižji točki - 4 cm - volna bo tako tudi za profilom
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#8
Veliko sem prebral o udarnem zvoku in vem da spuščen strop ne bo naredil to kar si želim a vseeno bom investiral in spustil minimalno kolikor se da. Preprečiti namreč mislim udarni zvok, pa tudi pridobiti na izolaciji. Je pa tko da bo končna mera višine nekje na 2,4m.
@firefly: sory a slučajno veš kako se temu traku reče?
#9
Traku se reče tesnilni trak, z njim polepi tudi UD profile.
Zabijalci pa NISO primerni za direktna obešala, kadar z njimi obešamo na strop.
Uporabi kline za beton. Reče se jim klini za beton. :lol:

Če boš spuščal tako minimalno kot praviš, ne vem kaj boš pridobil na izolaciji, kam jo boš pa dal ?
Lp, furbo
#10
Kaj pa zvočna izolacija? Bo kej bolš? No ponovne meritve so pokazale da bo lahko šlo 5 cm notri !!!
#11
Manj se bo slišalo govor, radio, tv in podobne zvoke, sam udarni zvok, se bo pa popravil le malenkostno. Žal. Te zadeve se rešuje od zgoraj.
Lp, furbo
#12
ja bral veliko na temo udarnega in vem ja pri izvoru. Žal ne morem it do sosedov in jim rečt naj razbijejo stanovanje dajo tlake da se bo meni manj slišalo. Po govoricah spodnjega soseda je sprva bilo podstrešje naknadno so dali možnost odkupa. Verjetno so naredili flet bret tlaka. Žal !

Potlej se postavlja :?: :?: če se splača dati 500 - 800€ za spuščanje stropa !

Koliko mislite da bi izboljšalo % - alno?

1. udarni zvok
2. govor, radio ...?
#13
Skril bol samo elektriko! Izolacije bo 5cm!
Problem je, da bi rad čim manj spustil strop!
Lahko bi dal tudi križno konstrukcijo vedar spet izgubim nekaj centimetrov!!!
Iskanje po temi