Po navadi vse peči z zunanjim bojlerjem in s solidno avtomatiko, delujejo podobno. Nastaviš temperaturo bojlerja in časovne intervale, ko mora bojler to temperaturo imeti. Recimo od 6:00 do 8:00 50 stopinj in od 17:00 do 22:00 60 stopinj.
Večina avtomatik omogoča tudi nastavitev temperature ponovnega zagona črpalke. Recimo v intervalu od 17:00 do 22:00, avtomatika najprej ob 17:00 segreje bojler na 60. Ponovno začne v tem intervalu greti bojler šele ko temperatura v bojlerju pade pod temperaturo ponovnega zagona (pri meni: bojler 50, ponovni zagon 40). Črpalka deluje samo takrat in toliko časa, da zagotovi potrebno temperaturo.
Možnosti pri tebi je več.
- napačna nastavitev avtomatike (na primer: zahtevana temperatura v bojlerju 80, tebi pa kotel nikoli ne pride do 80)
- napačna hidravlična vezava
- napačna vezava avtomatike
Vsekakor pa se prepričan, da stalno delovanje črpalke za ogrevanje bojlerja ni normalno.
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Če bojler dela kakorkoli drugače kot na principu temperaturne diference (razen vgradnih), je to narobe. Seveda lahko črpalko vežeš na uro, spreminjaš temperaturo, ampak osnovni pogoj je, da ima bojler manj stopinj kot vir ogrevanja. Tako lahko nastaviš na dvesto stopinj, pa pumpa ne bo delala, če ni v peči več stopinj kot v bojlerju. Če je nastavljen tako (z diferenco), ne more delati cel dan, ampak le dokler je hladnejši od peči.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??