pavel Napisal:Kje mi lahko naredijo izračun,kako močno peč za centralno ogrevanje potrebujem?Ali obstaja kakšen nezahteven program za ta izračun? Gre namreč za adaptacijo stare hiše, ki je grajena delnio iz kamna,delno iz modelarca 30cm,del v zemlji ,skupna stena z drugo neogrevano hišo.Monter centralne mi je brez izračuna rekel 25kw, pa sem malo v dvomih če to drži
lp pavel
imam zelo podoben problem.
Zadevo ti lahko profesionalno izracuna projektant instalacij. Obstajajo tudi programi za to, a niso ravno najbolj enostavni. Tezava je tudi tem, da pri je pri stari hisi zelo tezko dolociti materiale in debeline ki sestavljajo npr. stene.
moja hisa ima npr 70-75 debele zidove. Po logiki vem in sklepam, da so v njih kamni, ne poznam pa sestavine zunanjega in notranjega ometa, tako da je lahko koncni koeficient izgube le groba ocena.
V bistvu moras dolociti izgube za vsako povrsino (okna, stene, pod, podstresje) ter jih pomnoziti z razliko med zeljeno temperaturo v stavbi (20*C) in najnizjo zunanjo projektno temperaturo (odvisno pac kje se nahajas, pazi, ker za tla ne upostevamo zunanje temperature!). sestejes rezultate mnozenja izgub in dobis rezultat, ki prikazuje potrebno moc v W, torej delis z 1000 in dobis Kw.
bom cez vikend malo posedel in racunal, ce te zanima pa lahko primerjamo rezultate