Razmišljam, da bi bila smiselna nadgradnja obstoječega sistema s toplotno črpalko zrak-voda. Seveda pa sem v dvomih, zato bi prosil za vaše nasvete in komentarje.
Opis stanja:
Torej kot kaže slika imam trenutno ogrevanje na ELKO, sanitarna voda se pozimi ogreva s pečjo, in ker je bojler kombiniran se poleti sanitarna voda segreva z elektriko.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")trackunichr("46")si/ogrevanje/img_stanjeunichr("46")jpg[/img]
Bojler ima kapaciteto 80 litrov, letošnja zimska poraba ELKO je bila 1700 litrov (ogreva se del prtličje - 40m2, del kleti, izolacija 8 cm stiropor, nova okna). Število oseb v hiši je 1. Poraba sanitarne vode na dan 80 litrov. V pritličju imam možnost ogrevanja (dogrevanja) tudi s klimo - v prostoru v katerem se največ zadržujem.
Malo računanja
Ob porabi 1700 litrov ELKO v 180 dneh, je bila poraba 9,44 litra/dan. Pri tem se je dnevno sprostilo 94,4 kwH/dan. Če upoštevam izkoritsek peči (prižiganje ugašanje, izgube v dimniku) predpostavim da se je 70 % te energije porabilo za ogrevanje, potem se je za ogrevanje porabila 66 kwH/dan ur energije. Kar pomeni da je povprečni toplotni tok 2,75 kW.
Po tej logiki (seveda če ni preveč zgrešena) bi morala TČ z močjo 3 kW pokriti potrebe. No ker pa so špice - imam na razpolago še vedno klimo
za dogrevanje v pritličju, če še to ni dovolj lahko poženem peč na ELKO.
Osnutek rešitve
Tako bi sistem razširil s tole TČ zrak-voda od termotehnike izvedbo z ogrevalnim medijem - voda z močjo 3kW ( cena te črpalke TČ3S-V je 962€). Priklopila bi se kot dodatek peči, torej da bi lahko ogrevala tako sanitarno vodo kot tudi radiatorje. V prospektu piše da je priporočen bojler nad 200 litrov. Moj pa je 80 litrov,
in sedaj ne vem ali so lahko zaradi tega težave? Ali moram vzeti izvedbo
z bojlerjem?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")trackunichr("46")si/ogrevanje/img_crpalkaunichr("46")jpg[/img]
Zanima me kako se ta črpalka obenese v praksi ? Ali obstaja kaka boljša varianta TČ?
Koliko bi me stala dogradnja na obstoječ sistem (delo + dodatni material)?
Kakšno je vaše mnenje?
Hvala vnaprej vsem za odgovor.
Opis stanja:
Torej kot kaže slika imam trenutno ogrevanje na ELKO, sanitarna voda se pozimi ogreva s pečjo, in ker je bojler kombiniran se poleti sanitarna voda segreva z elektriko.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")trackunichr("46")si/ogrevanje/img_stanjeunichr("46")jpg[/img]
Bojler ima kapaciteto 80 litrov, letošnja zimska poraba ELKO je bila 1700 litrov (ogreva se del prtličje - 40m2, del kleti, izolacija 8 cm stiropor, nova okna). Število oseb v hiši je 1. Poraba sanitarne vode na dan 80 litrov. V pritličju imam možnost ogrevanja (dogrevanja) tudi s klimo - v prostoru v katerem se največ zadržujem.
Malo računanja
Ob porabi 1700 litrov ELKO v 180 dneh, je bila poraba 9,44 litra/dan. Pri tem se je dnevno sprostilo 94,4 kwH/dan. Če upoštevam izkoritsek peči (prižiganje ugašanje, izgube v dimniku) predpostavim da se je 70 % te energije porabilo za ogrevanje, potem se je za ogrevanje porabila 66 kwH/dan ur energije. Kar pomeni da je povprečni toplotni tok 2,75 kW.
Po tej logiki (seveda če ni preveč zgrešena) bi morala TČ z močjo 3 kW pokriti potrebe. No ker pa so špice - imam na razpolago še vedno klimo
za dogrevanje v pritličju, če še to ni dovolj lahko poženem peč na ELKO.
Osnutek rešitve
Tako bi sistem razširil s tole TČ zrak-voda od termotehnike izvedbo z ogrevalnim medijem - voda z močjo 3kW ( cena te črpalke TČ3S-V je 962€). Priklopila bi se kot dodatek peči, torej da bi lahko ogrevala tako sanitarno vodo kot tudi radiatorje. V prospektu piše da je priporočen bojler nad 200 litrov. Moj pa je 80 litrov,
in sedaj ne vem ali so lahko zaradi tega težave? Ali moram vzeti izvedbo
z bojlerjem?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")trackunichr("46")si/ogrevanje/img_crpalkaunichr("46")jpg[/img]
Zanima me kako se ta črpalka obenese v praksi ? Ali obstaja kaka boljša varianta TČ?
Koliko bi me stala dogradnja na obstoječ sistem (delo + dodatni material)?
Kakšno je vaše mnenje?
Hvala vnaprej vsem za odgovor.

hock: pri 5 cm stiripor izolaciji