21.4.2008 ob 18:58
površinska voda iz kakšnega čistega potoka, te so tudi mehkejše od podtalnih vod, posebno če je vodonosna plast kaj drugega kot kalcijeva ali pa magnezijeva kamenina. na pohorju, kjer so vodonosniki granitni je pa površinska voda skoraj brez kamna.
drugače, tvoj "filter", v resnici ni filter ampak ionski izmenjevalec, najdeš jih v vsaki metalki in podobno. le da deluje reč, ki ima ene pol litra smolnatih kroglic samo za ene 500 litrov vode. ionski izmenjevalci so sicer tudi v pomivalnih strojih (zato se dodaja sol, za regeneracijo ionske smole), samo tistih 20 dek smole notri je pa res samo za enih 50 litrov vode deionizirat. se pogosto uporablja v velikih kurilnicah, za male pa tega še nisem zasledil.
drugače, tvoj "filter", v resnici ni filter ampak ionski izmenjevalec, najdeš jih v vsaki metalki in podobno. le da deluje reč, ki ima ene pol litra smolnatih kroglic samo za ene 500 litrov vode. ionski izmenjevalci so sicer tudi v pomivalnih strojih (zato se dodaja sol, za regeneracijo ionske smole), samo tistih 20 dek smole notri je pa res samo za enih 50 litrov vode deionizirat. se pogosto uporablja v velikih kurilnicah, za male pa tega še nisem zasledil.

Potem pa počasi odčrpam od vrha -> rešeno.
Ker menjava vode vsako leto je čista neumnost - poleti radiatorje in cevi voda lepo pokrije in nimajo za kaj in kam rjavet, v zraku pa bi se naredil sloj v 12 urah. Vedno tako le dotakam po potrebi in je bilo tako narejeno tudi ob menjavi peči. Z mojstrom sva zaprla potrebne ventile le ob menjavi ekspanzijske in peči. Voda je ostala v sistemu, odlila/dolila sva le za volumen peči oz. ekspanzijske ter od/(novopri)varjenih cevi - zaradi drugačnega fi-ja in razporeda priključkov na novo peč. Peč čez in pod zapovedan pritisk ne gre (niha točno med 1,0-2,5bar, viške požre ekspanzijska). Računam pa da je pritisk na dnu peči, blizu kurišča in pri ventilu za polnjenje / praznjenje vedno za kako desetinko ali dve višji kot na termomanometrih, ki so cca. 90-130cm nad temi točkami.