Pozdravljeni 
Rabim vaso pomoc pri priklopu tega termostata.V stanovanju imam en star termostat chronoterm h7 ki je vezan na mesalni ventil.Sedaj pa bi rad termostat prestavil v drugo nadstropje hise.Ni mi za vrtati plosce zato brezžicen termostat.Sedaj se mi je pojavil en problem ti novi termostati delujejo vklop in izklop in ce tega vezem na mesalni ventil mi tega ne bo odprlo ali zaprlo.V trgovini seltron so mi rekli da se da to nekak prevezati oz.ne rele dati vmes da bo to pol prav delovalo.Ve kdo kako to resiti.Ta stari termostat ima to ze v osnovi reseno da obrne signal da mesalni ventil ve kdaj se zapreti in odpreti
Lp
#2
Vzameš preklopni rele 230 V, deluje kot izmenično stikalo, ima dva izhoda, napajanje je 230 V, tuljavo vežeš preko sprejemnika daljinca,
ko rele preklopi na delovni kontakt - ta je vezan na kontakt pola elektropogona, ki odpira mešalni ventil. Pri doseženi temperaturi na termostatu se tuljava releja izklopi in tok steče preko mirujočega kontakta na drugi kontakt elektro pogona in zapre mešalni ventil. Za primerjavi si lahko pogledaš originalno vezavo.
https://www.scribd.com/document/68421352...o-navodila
#3
Lahko kako shemo narises
#4
Hm, kaj mora ta enota (termostat) krmilit? To je prvo in bistveno vprašanje?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#5
Termostat mora krmilit mesalni ventil ,torej more dati signal da mesalni ventil odpre potem pa dati kontra signal da se mesalni ventil zapre
#6
   
Torej daš popolnoma navadni rele.
Recimo en tak, rabiš še podnožje.

Na A1 priklopiš signal tvojega termostata.
Na 9 pripelješ fazo.
Na 1 in 5 pa pogon tvojega mešalnega ventila.
Simpl kot pasulj.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#7
Ok hvala
#8
Dobil sem rele tukaj so številke priklopov malo drugačne zato bi rabil malo pomoči za priklop lp
[Slika: IMG-20261106-153137-1.jpg]
#9
[quote="meganboj" pid='1036917' dateline='1793930225']
Termostat mora krmilit mesalni ventil ,torej more dati signal da mesalni ventil odpre potem pa dati kontra signal da se mesalni ventil zapre

Samo on - off? Kakšen smisel pa potem sploh ima mešalni ventil? Vklapljaš in izkljapljaš OČ, učinek enak, vezava samo dva drota.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#10
Isto sranje, drugo pakovanje.
A1 je tvoj termostat.
A2 je nula.
11 je faza.
12 in 14 gresta na mešalni ventil, M+ in M-. Ali kakšne koli oznake imaš na njem.

Pumpo mu najbrž krmili nekaj drugega. Glede na to, da jo tukaj ne omenja.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#11
Urejeno hvala za pomoč