#16
V 9-ih letih še nisem imel "sezonskega" servisa na TČ 16 wpl, razen menjave ventilatorja, kar je bilo še v garanciji. Znanec (ima enako TČ) je naročil preventivni servis, ki pa je bil (po njegovem mnenju) predvsem nepotreben strošek.
Se pa na moji TČ zdaj kaže napaka, ki blokira vklop kompresorja: napiše "ni vode". Verjetno podatek dobi od ?? tipala, ki ne bere prav, saj OČ normalno deluje, kar se vidi po T v ceveh dvižnega in povratnega voda. Kdo ve, kje je težava?
Lp
#17
Senzor pretoka vode ne deluje.
#18
Predvidevam, da je ta senzor potopljen v napeljavi med notranjo in zunanjo enoto. Torej rabim naročit serviserja ali ga lahko zamenjam sam?
#19
Najprej bi bilo dobro vedeti za katero TČ gre. Ne samo, da so FS različni glede na firmo, tudi pri vseh modelih znotraj znamke so lahko različni.
Načeloma je menjava relativno enostavna.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#20
Kronoterm wpl 16, stara 8 let ... 
OČ dela, voda kroži, T dvižnega in povratnega voda pa se spreminja tudi vmes, ko OČ ne deluje, kar mi je čudno. 
Morda je napaka v elektroniki ali tipala T?
#21
Tukaj gre še za klasičen FS kateri redko odpove, bo verjetno napaka drugje. Kaj točno se dogaja s TČ?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#22
Pred iskanjem dalje.... je bilo preverjeno?
Citat: si filter očistil, da je sistem odzračen in tlak ok.
#23
@Fery. Tak se že pa dolgo nisem nasmejal.
To neki servisi to je kr neki. A za hladilnik tudi rabiš servis vsako leto (da ti prah pobrišejo pa zakasirajo 100eur).

@Fery. Tak se že pa dolgo nisem nasmejal.
To neki servisi to je kr neki. A za hladilnik tudi rabiš servis vsako leto (da ti prah pobrišejo pa zakasirajo 100eur).
#24
(18.2.2026 ob 12:44)sassapo Napisal: Tukaj gre še za klasičen FS kateri redko odpove, bo verjetno napaka drugje. Kaj točno se dogaja s TČ?

Kljub delovanju OČ in dvigu T v krožnem vodu do zunanje enote se T kompresorja ne dvigne na (potrebnih?) 20 ˙C, kar je menda pogoj za vklop. Preveril sem že skoraj vse ...
#25
Potem kompresor ne deluje? Je fuč grelec kompresorja?
Bo pač potrebno bolj detajlno opisati kaj se dogaja z napravo... Težko verjamem, da je tukaj kakšen vedeževalecSmile
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#26
(17.2.2026 ob 09:32)tahcin Napisal: Predvidevam, da je ta senzor potopljen v napeljavi med notranjo in zunanjo enoto. Torej rabim naročit serviserja ali ga lahko zamenjam sam?
Zadeva rešena, vzrok težave TČ ?
#27
(24.2.2026 ob 16:21)bohinc Napisal:
(17.2.2026 ob 09:32)tahcin Napisal: Predvidevam, da je ta senzor potopljen v napeljavi med notranjo in zunanjo enoto. Torej rabim naročit serviserja ali ga lahko zamenjam sam?
Zadeva rešena, vzrok težave TČ ?

Tč deluje, trenutno vse ok. Nič mi ni jasno, kaj je bilo narobe. Kaže, da bo treba "počakat, da se bolj pokvari", saj simptomi niso dovolj izraziti, da bi serviser prepoznal napako, ki se občasno pojavi:
- TZ kontrola faz (čeprav ni bilo sprememb na inštalaciji vse od priklopa TČ)
- ni vode (filter in pretok preverjeno ok)
Ker trenutno deluje, jo bom pustil pri miru. upam, da ne bo crk.... sredi naslednjega mraza.
#28
Fazni rele je dostikrat krivec, če se je TČ, sama "popravila"
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->