#76
Imam LG 7KW. Vse LG črpalke imajo enako OČ. Če je na 100% potem se OČ matra potiskat vodo, posledično se zelo sliši hrup v stanovanju. Drugače imam 7 vej vendar sem vejo v kurilnici zapru, ker je že itak prevroče od zalogovnika in vseh cevi. Poleg tega imam sifon in mi ga suši, tako da ga moram pogosto zalivat z vodo. 

Glede dT nisem siguren, mislim pa da je vedno višji od 8°C. Bom sedaj spremljal. Koliko pa je lahko razlike? 

Kako je pa s tlakom v sistemu?
#77
8 stopin za optimalno delovanje zna biti preveč. Imam TČ drugega proizvjajalca, pa se nam vsem dT vrti med 1,2 st in2 st.

Imam TČ še na eni drugi lokaciji, kjer sem zaradi lastnega neznanja v talno položil 2 veji po 100 metrov. dT sem imel okoli 10 st. Ker zaradi tega talnega nisem šel razbijat, sem kupil zmogljivejšo O.Č. (višinski stolpec 8 metrov - večji tlak - , še bolje bi bilo še več). O.Č. se nič ne matra, tudi glasna ni. dT se mi je zmanjšal na nekje okoli 3 st.
#78
V mojem primeru je OČ dovolj velika oziroma prevelika za moje potrebe. Lahko jo še malo navijem samo potem se bo slišala. 
Kako je s tlakom, kdaj se ga gleda? 

Ko so mi monterji zmontiral TČ in ko sem jo začel uporabljati sem opazil, da je v tišini nekaj preglasno. To sem reklameral in je prišel neiskušen serviser z novo OČ in jo zamenjal. Na začetku se mi je zdelo, da je vredu vendar se je izkazalo, da se še vedno sliši neki ropot po ceveh. Monoblok je zunaj, delovanje kompresorja nisem slišal ampak samo nek zvok po ceveh v hiši. Prišel je še drugi serviser, tokrat iskušeni in je takoj začel zmanševati obrate OČ. Tako je končno začelo delovati brez šumov. Nisem pa bil pozoren na dT. Se mi je pa čudno zdelo, kako je možno, da TČ deluje celo noč, mene pa zebe....
Skratka problem rešen z višjimi obrati.
#79
[quote='h20' pid='1034013' dateline='1766421800']
V mojem primeru je OČ dovolj velika oziroma prevelika za moje potrebe. Lahko jo še malo navijem samo potem se bo slišala. 
Kako je s tlakom, kdaj se ga gleda? 

Ko so mi monterji zmontiral TČ in ko sem jo začel uporabljati sem opazil, da je v tišini nekaj preglasno. To sem reklameral in je prišel neiskušen serviser z novo OČ in jo zamenjal. Na začetku se mi je zdelo, da je vredu vendar se je izkazalo, da se še vedno sliši neki ropot po ceveh. Monoblok je zunaj, delovanje kompresorja nisem slišal ampak samo nek zvok po ceveh v hiši. Prišel je še drugi serviser, tokrat iskušeni in je takoj začel zmanševati obrate OČ. Tako je končno začelo delovati brez šumov. Nisem pa bil pozoren na dT. Se mi je pa čudno zdelo, kako je možno, da TČ deluje celo noč, mene pa zebe....
Skratka problem rešen z višjimi obrati.

Tebe je zeblo, TČ je porabila več elektrike... dT med DV in PV marsikdo zanemari, je pa ključen za optimalno delovanje.
#80
"V mojem primeru je OČ dovolj velika oziroma prevelika za moje potrebe. Lahko jo še malo navijem samo potem se bo slišala. 
Kako je s tlakom, kdaj se ga gleda? 

Ko so mi monterji zmontiral TČ in ko sem jo začel uporabljati sem opazil, da je v tišini nekaj preglasno. To sem reklameral in je prišel neiskušen serviser z novo OČ in jo zamenjal. Na začetku se mi je zdelo, da je vredu vendar se je izkazalo, da se še vedno sliši neki ropot po ceveh. Monoblok je zunaj, delovanje kompresorja nisem slišal ampak samo nek zvok po ceveh v hiši. Prišel je še drugi serviser, tokrat iskušeni in je takoj začel zmanševati obrate OČ. Tako je končno začelo delovati brez šumov. Nisem pa bil pozoren na dT. Se mi je pa čudno zdelo, kako je možno, da TČ deluje celo noč, mene pa zebe....
Skratka problem rešen z višjimi obrati." 

Tole kar pišeš ni logično. Kaj zdaj so ti znižali ali povišali obrate' Vse skozi pišeš, da so zniževali obrate: na koncu pa napišeš problem rešen z višjimi obrati. 

Oč se ne nastavlja na slušnost temveč na pravi pretok, glede na moč proizvodnje toplote. Za Tč mora bit cca 3x večji od ogrevalnih sistemov 75/50 ALI 80/60. Za TČjke je optimalno 4-5K. Še dopustno je 7K. Vse izven tega pa napravi škoduje po izkoristku in lahko tudi napravi. Ogrevanje z TČjkami bo šumnost  navadno po cevovodu višja od prejšnega sistema! Ker pretok za optimalno delovanje mora bit precej višji.
#81
Serviser je znižal obrate iz 100% na 50%, da sva videla, če je pretok OČ problem ali kaj drugega. Dejal je, da je OČ narejena za vse modele TČ enaka, vendar je potem potrebno prilagoditi obrate, kar pa monterji niso napravili. Potem mi je tako tudi pustil, ni se ukvarjal z dT. Jaz sem bil pa tudi vesel, ker ni ropotalo, ker je bilo resnično moteče. Sedaj sem sprobaval in povišal na 65%, hiša se hitreje segreje. 

Citat:Za Tč mora bit cca 3x večji od ogrevalnih sistemov 75/50 ALI 80/60.
Kako pa naj jaz vem, kateri je pravi pretok??

Citat:Ogrevanje z TČjkami bo šumnost  navadno po cevovodu višja od prejšnega sistema! 
Misliš o ogrevanju na radijatorje? Imam novogradnjo, ni bilo prej nobenega drugega sistema.....
#82
(22.12.2025 ob 22:00)h20 Napisal: Sedaj sem sprobaval in povišal na 65%, hiša se hitreje segreje. 

Jaz imam O.Č. na 100% in nič ne ropota.

Ali si sploh ugotovil, zakaj ti ropota? Ker odgovor, da zaradi visokih obratov O.Č., ni pravilen. 

To je tako, kot da bi se odločil, da boš po avtocesti vozil 50km/h, ker te moti šum na brisalcih vetrobranskega stekla.
#83
Ne vem kako točno je OČ narejena oziroma kako deluje. Ampak očitno, ker ne more vodo potiskat po ceveh, se ta nekako meša v črpalki on povzroča treslaje .... Ne vem. Serviser je rekel, da je premočna in da je treba obrate prilagodit. Serviserji naj bi vedeli kako in kaj, jaz pač ne vem. 
Mi je pa nekako logično, da če nekaj ne more it skozi cev, ker je premajne dimenzije, da se potem mora nekaj dogajati pred cevjo....
Sistem talnega gretja je popolnoma nov, nebi smelo biti kaj v ceveh ali karkoli drugega....
Pa ti povej če veš??
#84
Največkrat je za "zvoke" kriva instalacija.
Je, TČ priklopljena preko flexibilnih cevi ustreznega premera?
So do razdelilne omarice talnega ogrevanja cevi ustreznega premera?
Je dovolj vej, glede na ogrevalno površino in te niso daljše kot 80m?
Seveda šteje tudi sama arhitektura TČ in vgrajena OČ.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#85
Monterji so mi zmontirali jeklene cevi do znotraj hiše. Kasneje, ko sem ugotavljal zakaj je glasno, sem predelal na fleksibilne. Veje so narejene iz 16x2. Kako dolge veje so to pa ne vem. Je nekaj narobe samo noben ne ve kaj. Se mi pa zdi, da glasnost prihaja od TČ in ne od znotraj hiše...
#86
grejo fleksibilne cevi od zunanje enote vhišo in koliko so dolge in iz katerega materiala so?

p.s.
sklepam, da je O.Č. zunaj v monobloku?!
#87
Koliko pa naj bi bila razlika v temperaturi DV in PV? Pri meni je cca. 5 st.C Imam pa Kronoterm Adapt.
#88
"Koliko pa naj bi bila razlika v temperaturi DV in PV? Pri meni je cca. 5 st.C Imam pa Kronoterm Adapt." to je običajna vrednost in je OK.
#89
(24.12.2025 ob 14:25)alanford Napisal: grejo fleksibilne cevi od zunanje enote vhišo in koliko so dolge in iz katerega materiala so?

p.s.
sklepam, da je O.Č. zunaj v monobloku?!

Ja sedaj grejo, 80cm, mislim da 3/4, kovinski oplet notri verjetno neka guma odporna na temperaturo, nisem spraševal vodovodarja. Je LG monoblok.
Morda je ta šum normalen, ne vem, bi moral pogledat pri kakšni drugi TČ. Samo meni se zdi preglasno...
#90
LG ima priključek 1", tudi fleksibilne cevi bi morale biti enake.
Je pa seveda potrebno vzeti v zakup, da gre za ceneno napravo, od katere ne moreš pričakovati enakega delovanja kot od naprav višjih kakovostnih razredov.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
1 ... 3 4 5 6 7 Pojdi na stran 