Objave: 8
Teme: 0
Pridružen: Dec 2025
Ocena:
0
Imam LG 7KW. Vse LG črpalke imajo enako OČ. Če je na 100% potem se OČ matra potiskat vodo, posledično se zelo sliši hrup v stanovanju. Drugače imam 7 vej vendar sem vejo v kurilnici zapru, ker je že itak prevroče od zalogovnika in vseh cevi. Poleg tega imam sifon in mi ga suši, tako da ga moram pogosto zalivat z vodo.
Glede dT nisem siguren, mislim pa da je vedno višji od 8°C. Bom sedaj spremljal. Koliko pa je lahko razlike?
Kako je pa s tlakom v sistemu?
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
8 stopin za optimalno delovanje zna biti preveč. Imam TČ drugega proizvjajalca, pa se nam vsem dT vrti med 1,2 st in2 st.
Imam TČ še na eni drugi lokaciji, kjer sem zaradi lastnega neznanja v talno položil 2 veji po 100 metrov. dT sem imel okoli 10 st. Ker zaradi tega talnega nisem šel razbijat, sem kupil zmogljivejšo O.Č. (višinski stolpec 8 metrov - večji tlak - , še bolje bi bilo še več). O.Č. se nič ne matra, tudi glasna ni. dT se mi je zmanjšal na nekje okoli 3 st.
Objave: 8
Teme: 0
Pridružen: Dec 2025
Ocena:
0
V mojem primeru je OČ dovolj velika oziroma prevelika za moje potrebe. Lahko jo še malo navijem samo potem se bo slišala.
Kako je s tlakom, kdaj se ga gleda?
Ko so mi monterji zmontiral TČ in ko sem jo začel uporabljati sem opazil, da je v tišini nekaj preglasno. To sem reklameral in je prišel neiskušen serviser z novo OČ in jo zamenjal. Na začetku se mi je zdelo, da je vredu vendar se je izkazalo, da se še vedno sliši neki ropot po ceveh. Monoblok je zunaj, delovanje kompresorja nisem slišal ampak samo nek zvok po ceveh v hiši. Prišel je še drugi serviser, tokrat iskušeni in je takoj začel zmanševati obrate OČ. Tako je končno začelo delovati brez šumov. Nisem pa bil pozoren na dT. Se mi je pa čudno zdelo, kako je možno, da TČ deluje celo noč, mene pa zebe....
Skratka problem rešen z višjimi obrati.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
[quote='h20' pid='1034013' dateline='1766421800']
V mojem primeru je OČ dovolj velika oziroma prevelika za moje potrebe. Lahko jo še malo navijem samo potem se bo slišala.
Kako je s tlakom, kdaj se ga gleda?
Ko so mi monterji zmontiral TČ in ko sem jo začel uporabljati sem opazil, da je v tišini nekaj preglasno. To sem reklameral in je prišel neiskušen serviser z novo OČ in jo zamenjal. Na začetku se mi je zdelo, da je vredu vendar se je izkazalo, da se še vedno sliši neki ropot po ceveh. Monoblok je zunaj, delovanje kompresorja nisem slišal ampak samo nek zvok po ceveh v hiši. Prišel je še drugi serviser, tokrat iskušeni in je takoj začel zmanševati obrate OČ. Tako je končno začelo delovati brez šumov. Nisem pa bil pozoren na dT. Se mi je pa čudno zdelo, kako je možno, da TČ deluje celo noč, mene pa zebe....
Skratka problem rešen z višjimi obrati.
Tebe je zeblo, TČ je porabila več elektrike... dT med DV in PV marsikdo zanemari, je pa ključen za optimalno delovanje.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
"V mojem primeru je OČ dovolj velika oziroma prevelika za moje potrebe. Lahko jo še malo navijem samo potem se bo slišala.
Kako je s tlakom, kdaj se ga gleda?
Ko so mi monterji zmontiral TČ in ko sem jo začel uporabljati sem opazil, da je v tišini nekaj preglasno. To sem reklameral in je prišel neiskušen serviser z novo OČ in jo zamenjal. Na začetku se mi je zdelo, da je vredu vendar se je izkazalo, da se še vedno sliši neki ropot po ceveh. Monoblok je zunaj, delovanje kompresorja nisem slišal ampak samo nek zvok po ceveh v hiši. Prišel je še drugi serviser, tokrat iskušeni in je takoj začel zmanševati obrate OČ. Tako je končno začelo delovati brez šumov. Nisem pa bil pozoren na dT. Se mi je pa čudno zdelo, kako je možno, da TČ deluje celo noč, mene pa zebe....
Skratka problem rešen z višjimi obrati."
Tole kar pišeš ni logično. Kaj zdaj so ti znižali ali povišali obrate' Vse skozi pišeš, da so zniževali obrate: na koncu pa napišeš problem rešen z višjimi obrati.
Oč se ne nastavlja na slušnost temveč na pravi pretok, glede na moč proizvodnje toplote. Za Tč mora bit cca 3x večji od ogrevalnih sistemov 75/50 ALI 80/60. Za TČjke je optimalno 4-5K. Še dopustno je 7K. Vse izven tega pa napravi škoduje po izkoristku in lahko tudi napravi. Ogrevanje z TČjkami bo šumnost navadno po cevovodu višja od prejšnega sistema! Ker pretok za optimalno delovanje mora bit precej višji.
Objave: 8
Teme: 0
Pridružen: Dec 2025
Ocena:
0
Ne vem kako točno je OČ narejena oziroma kako deluje. Ampak očitno, ker ne more vodo potiskat po ceveh, se ta nekako meša v črpalki on povzroča treslaje .... Ne vem. Serviser je rekel, da je premočna in da je treba obrate prilagodit. Serviserji naj bi vedeli kako in kaj, jaz pač ne vem.
Mi je pa nekako logično, da če nekaj ne more it skozi cev, ker je premajne dimenzije, da se potem mora nekaj dogajati pred cevjo....
Sistem talnega gretja je popolnoma nov, nebi smelo biti kaj v ceveh ali karkoli drugega....
Pa ti povej če veš??
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Največkrat je za "zvoke" kriva instalacija.
Je, TČ priklopljena preko flexibilnih cevi ustreznega premera?
So do razdelilne omarice talnega ogrevanja cevi ustreznega premera?
Je dovolj vej, glede na ogrevalno površino in te niso daljše kot 80m?
Seveda šteje tudi sama arhitektura TČ in vgrajena OČ.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 8
Teme: 0
Pridružen: Dec 2025
Ocena:
0
Monterji so mi zmontirali jeklene cevi do znotraj hiše. Kasneje, ko sem ugotavljal zakaj je glasno, sem predelal na fleksibilne. Veje so narejene iz 16x2. Kako dolge veje so to pa ne vem. Je nekaj narobe samo noben ne ve kaj. Se mi pa zdi, da glasnost prihaja od TČ in ne od znotraj hiše...
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
grejo fleksibilne cevi od zunanje enote vhišo in koliko so dolge in iz katerega materiala so?
p.s.
sklepam, da je O.Č. zunaj v monobloku?!
Objave: 24
Teme: 0
Pridružen: Dec 2021
Ocena:
1
Koliko pa naj bi bila razlika v temperaturi DV in PV? Pri meni je cca. 5 st.C Imam pa Kronoterm Adapt.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
"Koliko pa naj bi bila razlika v temperaturi DV in PV? Pri meni je cca. 5 st.C Imam pa Kronoterm Adapt." to je običajna vrednost in je OK.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
LG ima priključek 1", tudi fleksibilne cevi bi morale biti enake.
Je pa seveda potrebno vzeti v zakup, da gre za ceneno napravo, od katere ne moreš pričakovati enakega delovanja kot od naprav višjih kakovostnih razredov.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->