Pozdravljeni,
zanima me, kakšna je običajna praksa vezave solarnih panelov.
Za 16 kos panelov 455Wp in napetost odprtega spoja 54V.
Razsmernik pa ima maksimalno vhodno napetost 1000V in MPPT 160-850V.
16 x 54V = 864 V
Je to zelo na meji za panele vezane v serijo in bi bilo morda bolje imeti dve liniji po 8 panelov vzporedno?
Hvala za pomoč
Objave: 328
Teme: 7
Pridružen: Mar 2019
Ocena:
9
Brez oklevanja je bolje vezati v dve liniji po 432 V/linijo.
Požari panelov se v večji meri dogajajo tudi zaradi prebojev visoke napetosti in poškodb kablov v sled površne napeljave (ostri upogibi in razpokana izolacija kablov, časovna izpostavljenost visokim temperaturam, zmrzali ter padavinam, od miši ali ptičev poškodbe kablov...)
Objave: 7
Teme: 3
Pridružen: Sep 2014
Ocena:
0
Hvala,
tudi moje razmišljanje je enako in ker so povezave res kratke se mi 5m kabla res ne zdi nek velik dodaten strošek.
Bom omenil izvajalcu, pa bomo videli.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
"Razsmernik pa ima maksimalno vhodno napetost 1000V in MPPT 160-850V.
16 x 54V = 864 V "
Si si sam odgovoril. Si preko dovoljene napetosti za regulacijsko področje. Če želiš, da deluje MTTP, kar je zeloo smiselno, moraš imet nižjo napetost od 850V.
Objave: 1381
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
Ocena:
-58
Malo nad izhodno napetostjo razsmernika (imam 6 modulov in okoli 280VAC, teoretični izračun malo odstopa od realne meritve) kar je več pomagaš soncu greti, če imaš dve vevji izkoristi obe in na vsako polovico modulov.
Objave: 590
Teme: 2
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
15
Odvisno kaj želiš.
Če se priklapljaš na omrežje boš imel optimizatorje in ta dilema odpade.
Če loviš maksimalni izkoristek, potem jih boš vezal 16 v serijo.
Napetost odprtih sponk je pomembna če ni obremenitve. Čim pa boš malo obremenil vhod razsmernika, bo ta napetost padla in boš znotraj MPPT območja.