PodSvojoStreho.net
Vezava solarnih panelov - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Vezava solarnih panelov (/showthread.php?tid=85963)



Vezava solarnih panelov - Zmelly - 17.11.2025

Pozdravljeni,
zanima me, kakšna je običajna praksa vezave solarnih panelov. 
Za 16 kos panelov 455Wp in napetost odprtega spoja 54V.
Razsmernik pa ima maksimalno vhodno napetost 1000V in MPPT 160-850V.
16 x 54V =  864 V 
Je to zelo na meji za panele vezane v serijo in bi bilo morda bolje imeti dve liniji po 8 panelov vzporedno?

Hvala za pomoč


RE: Vezava solarnih panelov - Dreber - 17.11.2025

Brez oklevanja je bolje vezati v dve liniji po 432 V/linijo.

Požari panelov se v večji meri dogajajo tudi  zaradi prebojev visoke napetosti in poškodb kablov v sled površne napeljave (ostri upogibi in razpokana izolacija kablov, časovna izpostavljenost visokim  temperaturam, zmrzali ter padavinam, od miši ali ptičev poškodbe kablov...)


RE: Vezava solarnih panelov - Zmelly - 17.11.2025

Hvala, 
tudi moje razmišljanje je enako in ker so povezave res kratke se mi 5m kabla res ne zdi nek velik dodaten strošek. 
Bom omenil izvajalcu, pa bomo videli.


RE: Vezava solarnih panelov - Merlin1 - 17.11.2025

"Razsmernik pa ima maksimalno vhodno napetost 1000V in MPPT 160-850V.

16 x 54V =  864 V "

Si si sam odgovoril. Si preko dovoljene napetosti za regulacijsko področje. Če želiš, da deluje MTTP, kar je zeloo smiselno, moraš imet nižjo napetost od 850V.


RE: Vezava solarnih panelov - zamot1 - 17.11.2025

Malo nad izhodno napetostjo razsmernika (imam 6 modulov in okoli 280VAC, teoretični izračun malo odstopa od realne meritve) kar je več pomagaš soncu greti, če imaš dve vevji izkoristi obe in na vsako polovico modulov.


RE: Vezava solarnih panelov - fizikalec15 - 19.11.2025

Odvisno kaj želiš.
Če se priklapljaš na omrežje boš imel optimizatorje in ta dilema odpade.
Če loviš maksimalni izkoristek, potem jih boš vezal 16 v serijo.
Napetost odprtih sponk je pomembna če ni obremenitve. Čim pa boš malo obremenil vhod razsmernika, bo ta napetost padla in boš znotraj MPPT območja.


RE: Vezava solarnih panelov - Merlin1 - 19.11.2025

In takrat ko razsmernik ne deluje Wink. Kar pa je večkarat. Zagon. izpad.....


RE: Vezava solarnih panelov - Dreber - 20.11.2025

(19.11.2025 ob 22:21)Merlin1 Napisal: In takrat ko razsmernik ne deluje Wink. Kar pa je večkarat. Zagon. izpad.....

Takrat, ko razsmernik ne deluje, se nič ne dogaja, - na sponkah panelov je le napetost - ampak brez toka, torej je proizvodnja nič. 
Takrat je MPPT območje brez pomena.


RE: Vezava solarnih panelov - danielmese76 - 2.12.2025

16 v serijo je res visoko in si praktično na meji, sploh pozimi, ko temperatura pade in se napetost VOC še dvigne. V najslabšem primeru se lahko približaš ali celo presežeš max. vhod razsmernika, kar pa definitivno nočeš. subway surfers

Z dvema nizoma imaš precej bolj varno rezervo, manjša je možnost težav zaradi prebojov izolacije/kablov, poleg tega pa je servisiranje lažje. Izkoristek pa v praksi praktično ne bo nič slabši – še posebej če so paneli vsi v isti orientaciji in enako osvetljeni.