Sekirat se za par % v mesecu, ki naredi <1/20 letnega pridelka in na tem predpostavljat kakšno bo leto naslednjih 11 mesecev?
PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
1.2.2025 ob 10:57
(24.1.2025 ob 21:19)du77a Napisal:(24.1.2025 ob 09:47)Caps Napisal: oTTo, hvala za ta info. Le ne vem, za kakšno napako pri obračunu presežne energije se ti Irena M. opravičuje? So ti najprej obračunali po višji ceni, ali kaj?
Odkar je Suncontract nehal podpirati netmetering in odpovedal polovico pogodb, druge pa prisilil v omejevanje proizvodnje iz SE, so tudi ostali dobavitelji začeli umikati svoje cukrčke.
Gre za EnergijoPlus, ki so na poračunu napačno navedli letošnjo odkupno ceno (0,025 €/kWh) za presežke. Tudi meni so odgovorili, da bodo lanske presežke odkupili po lanski ceni (torej 0,043€/kWh)...
naj nebi bila letošnja odkupna cena višja? ali gledam napačen cenik?
https://www.energijaplus.si/images/PDF/2...ZSROVE.pdf
1.2.2025 ob 13:09
Imam eno vprašanje: decembra nam je elektro opravil priklop elektrarne (net metering) na omarici, s priklopom smo hkrati tudi menjali ponudnika elektrike. Takrat nam je monter naročil, naj po prejemu računa novega ponudnika (energija plus) napišemo, naj obračunsko obdobje resetirajo. Računa še nismo prejeli, je kak rok za sporočanje in kaj točno je potrebno sporočiti?
1.2.2025 ob 13:13
Energija plus je poslala opravičilo in nov obračun za viške ki je zdaj 43 eu za MW, prej 25 euro
25 bo veljala za leto 2025
25 bo veljala za leto 2025
1.2.2025 ob 14:42
(1.2.2025 ob 10:57)Resnik Napisal: ...
naj nebi bila letošnja odkupna cena višja? ali gledam napačen cenik?
https://www.energijaplus.si/images/PDF/2...ZSROVE.pdf
Resnik, tole ne bo cenik za net metering ampak za novo samooskrbo.
4.2.2025 ob 22:10
(1.2.2025 ob 13:13)slepec Napisal: Energija plus je poslala opravičilo in nov obračun za viške ki je zdaj 43 eu za MW, prej 25 euro
25 bo veljala za leto 2025
Obračun pa je še vedno letni - torej višek konec leta poračunajo z 25€/MWh?
Kot je znano, je Petrol ukinil pavšal 40€ za letni presežek, njihove točke pa so "pussywind", tako ni hude motivacije ostati pri njih (Lansko leto je bilo viška >2,5MWh)
Dve vprašanji:
- Pri Petrolu imam ~100€ dobropisa. Če menjam operaterja se dobropis izplača meni, ali se prenese naslednjemu dobavitelju, ali ostane njim?
- Obstaja poleg ECE še kakšen ponudnik ki omogoča prenos viškov na drugo merilno mesto, če je naročnik/plačnik isti?
Hvala za info.
LP GT
5.2.2025 ob 09:54
Kako imaš dobropis pri Petrolu?
Meni so dali 40 evrov na kartico za 490 kWh. Ker sem bil priden. In to je to.
Čeprav naj bi dali toliko za 1 MWh.
Naša je bila 5 minut kasneje že na pumpi.
Da si slučajno ne premislijo.
Pejt še ti tankat. Če imaš dobropis.
Meni so dali 40 evrov na kartico za 490 kWh. Ker sem bil priden. In to je to.
Čeprav naj bi dali toliko za 1 MWh.
Naša je bila 5 minut kasneje že na pumpi.
Da si slučajno ne premislijo.
Pejt še ti tankat. Če imaš dobropis.
gt001, ne vem, da bi še kdo razen ECE imel prenos viškov netmetering SE na drugo odjemno mesto. A cukrčke vsi dobavitelji vlečejo nazaj - sedaj, ko bi radi stroške za netmetering prevalili na državo...
Včeraj 4.2. in danes 5.2 je bil jasen dan. Ti imaš 9.35kW SE z omejitvijo oddaje 6.18kW in položne panele (7 stopinj naklona). Kakšno moč si dosegel na SE včeraj in kakšno danes ob 12h? Je bilo kaj limitiranja?
Včeraj 4.2. in danes 5.2 je bil jasen dan. Ti imaš 9.35kW SE z omejitvijo oddaje 6.18kW in položne panele (7 stopinj naklona). Kakšno moč si dosegel na SE včeraj in kakšno danes ob 12h? Je bilo kaj limitiranja?
6.2.2025 ob 21:18
SE 13,6 kW
dovoljenje 11,2 kW
omejitev na razsmerniku 10,7 kW
Dokupil sem meter, Inepro PRO380. Upal sem, da bom sedaj lahko dvignil omejitev na razsmerniku iz 10,7 kW na 11,2 kW, torej do kolikor imam soglasje.
Vprašanje - ali ne znam ali se res ne da? Torej da bi na metru (oz. meter v kombinaciji z razsmernikom) omejil oddajanje na 11,2 kW, koliko gre lahko največ elektrike v zunanji sistem?
dovoljenje 11,2 kW
omejitev na razsmerniku 10,7 kW
Dokupil sem meter, Inepro PRO380. Upal sem, da bom sedaj lahko dvignil omejitev na razsmerniku iz 10,7 kW na 11,2 kW, torej do kolikor imam soglasje.
Vprašanje - ali ne znam ali se res ne da? Torej da bi na metru (oz. meter v kombinaciji z razsmernikom) omejil oddajanje na 11,2 kW, koliko gre lahko največ elektrike v zunanji sistem?
(5.2.2025 ob 09:54)Fery Napisal: Kako imaš dobropis pri Petrolu?
Meni so dali 40 evrov na kartico za 490 kWh. Ker sem bil priden. In to je to.
Čeprav naj bi dali toliko za 1 MWh.
Naša je bila 5 minut kasneje že na pumpi.
Da si slučajno ne premislijo.
Pejt še ti tankat. Če imaš dobropis.
V zacetku obratovanja sem imel eno zmedo s Petrolom, kjer sem spregledal drobni tisk glede letnega pavšala oz. ničelne porabe in sem prve tri mesece plačeval celotno porabo.
(https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...pid1022664).
S tega naslova je pri obračunu za leto 2024 nastalo dobroimetje.
Ps. 40€ je že uspešno porabljenih, tako da problem rešen

(5.2.2025 ob 17:32)Caps Napisal: gt001, ne vem, da bi še kdo razen ECE imel prenos viškov netmetering SE na drugo odjemno mesto. A cukrčke vsi dobavitelji vlečejo nazaj - sedaj, ko bi radi stroške za netmetering prevalili na državo...
Včeraj 4.2. in danes 5.2 je bil jasen dan. Ti imaš 9.35kW SE z omejitvijo oddaje 6.18kW in položne panele (7 stopinj naklona). Kakšno moč si dosegel na SE včeraj in kakšno danes ob 12h? Je bilo kaj limitiranja?
V tem času je premalo moči, da bi prišlo do omejitev.
4.2: max. moč 3,9kw med 1100h in 1200h, dnevna proizvodnja 22.2kWh.
5.2: praktično enako, dnevna proizvodnja 22.7kWh.
Zaradi naklona in orientacije strehe (vzhod) je večina proizvodnje do 1400h. Po 1500h dela le še z ~1kW moči in hitro tangira proti nuli - pri normalnem neoblačnem vremenu.
V lanskem letu so bile špice proizvodnje dovolj velike le med aprilom in julijem, da je prišlo do limitiranja, ko hišna poraba ni bila dovolj velika.
Pozdravljeni.
Lani od decembra imam priključeno sončno elektrarno.
Imam težavo da mi v solar edge aplikaciji ne prikazuje koliko energije gre v omrežje, ampak mi prikazuje kot da gre vsa ta energija v hišo. Preko power metra vidim dejansko porabo hiše ko elektrarna ne deluje ko pa deluje, vidim trenutno moč koliko elektrarna proizvaja, ter vednop nek del gre v hišo iz omrežja. Tudi, če elektrarna deluje z 7 KW, mi prikazuje še da iz omrežja vleče nekih 500W, tako da hiša porablja 7,5KW kar ni dejansko.
Čakam, da mi ob priliki pridejo zadevo preverit.
Je imel kdo podobno zadevo?
Lani od decembra imam priključeno sončno elektrarno.
Imam težavo da mi v solar edge aplikaciji ne prikazuje koliko energije gre v omrežje, ampak mi prikazuje kot da gre vsa ta energija v hišo. Preko power metra vidim dejansko porabo hiše ko elektrarna ne deluje ko pa deluje, vidim trenutno moč koliko elektrarna proizvaja, ter vednop nek del gre v hišo iz omrežja. Tudi, če elektrarna deluje z 7 KW, mi prikazuje še da iz omrežja vleče nekih 500W, tako da hiša porablja 7,5KW kar ni dejansko.
Čakam, da mi ob priliki pridejo zadevo preverit.
Je imel kdo podobno zadevo?
(6.2.2025 ob 21:18)gurenc Napisal: SE 13,6 kW
dovoljenje 11,2 kW
omejitev na razsmerniku 10,7 kW
Dokupil sem meter, Inepro PRO380. Upal sem, da bom sedaj lahko dvignil omejitev na razsmerniku iz 10,7 kW na 11,2 kW, torej do kolikor imam soglasje.
Vprašanje - ali ne znam ali se res ne da? Torej da bi na metru (oz. meter v kombinaciji z razsmernikom) omejil oddajanje na 11,2 kW, koliko gre lahko največ elektrike v zunanji sistem?
Seveda se da, ampak mora Inepro biti vezan nekje med zunanjo omarico in hišo, tako da čitaš vso prejeto in oddano energijo, pa prav tako je potrebno z eno parico povezat razsmernik in Inepro, plus nastavitev obeh. V tem primeru bi prvo energijo ponucali porabniki/hiša, ostalo bi pa se oddalo.
11.2.2025 ob 09:43
Tega pa ne štekam prav fajn.
Kako to misliš, da bi dvignil omejitev na razsmerniku iz 10,7 kW na 11,2 kW, kolikor imaš soglasje!?
Če imaš soglasje 11,2 kW, se nastavi razsmernik na 11,2 kW. Vse ostalo je glupost.
Metre se montira, da greš krepko čez soglasje, ne do njega.
Kako to misliš, da bi dvignil omejitev na razsmerniku iz 10,7 kW na 11,2 kW, kolikor imaš soglasje!?
Če imaš soglasje 11,2 kW, se nastavi razsmernik na 11,2 kW. Vse ostalo je glupost.
Metre se montira, da greš krepko čez soglasje, ne do njega.
11.2.2025 ob 09:55
(7.2.2025 ob 16:17)Caps Napisal: Tak primer smo tu že obravnavali. Gre za narobe obrnjene tokovnike power metra, kar običjno lahko rešijo na daljavo - softversko "obrnejo polariteto signalov" s tokovnikov. Pokliči jih in naj uredijo.
Hvala za odgovor.
Ta teden se oglasijo. Upam, da uredijo, ker je moteče in nimam dejanske porabe.
Drugo, kar nima veze s tem je, da mi je elektro narobe spojil elektro števec. Prehod sem imel iz 1F na 3F. Pri priklopu je iz elektra najprej priključil moj kabel na notranjo omaro, druga žica je bila pa dovod iz glavnih varovalk. Po spremljanju na moj elektro mi nekaj ni štimalo. Primerjal sem s kolegom pri meni so bili rdeči grafi za oddajo v omrežje, za prejeto energijo pa modri, pri njemu pa kontra. Ko je elektro zamenjal zaporedje žic na števcu deluje.