Prvo Waterstage 14kw ki sem jo montiral, bo imela Aprila 18 let. Še ni bila trofazna in ni imela vbrizga.
Deluje še vedno brez napake, ima pa lastnik že narejeno vrtino z geosondo in v garaži TČ NIBE zemlja voda.
Če bo koga zanimalo, bo na voljo spomladi po simbolični ceni.

Prva moja montirana trofazna bi štela danes 16 let, pa je lani rekla dovolj imam.
Nadomestila jo je Daikinova ERRA.
Opa. 18 let? To je ze nekaj. So sle zunanje? Te nase (stari model), ki se jih se dobi niso kompatibilne s takratno elektroniko? Ce gre zunanja zamenjas slednjo pa je al je se kaj drugega adijo? No, vsaj zdi se mi tako. Staro dol, novo gor in pici dalje.

Hvala.

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

[quote='Poldee' pid='1028115' dateline='1736432525']
Opa. 18 let? To je ze nekaj. So sle zunanje? Te nase (stari model), ki se jih se dobi niso kompatibilne s takratno elektroniko? Ce gre zunanja zamenjas slednjo pa je al je se kaj drugega adijo? No, vsaj zdi se mi tako. Staro dol, novo gor in pici dalje.

Hvala.

Če želiš na 12 let staro notranjo enoto priklopit zunanjo novejšo od 2021 ali 22 L (ne vem točno) moraš menjat tudi krmilje. Ne zadostuje več samo komunikacijska kartica. Sicer je vse enako kot je bilo, samo deluje ne.
@sassapo: to velja za FWS11 HP 3F? Menja se vsa elektronika notranje? Web server, solar kartica menda se delajo potem?

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

[quote='Poldee' pid='1028167' dateline='1736680728']
@sassapo: to velja za FWS11 HP 3F? Menja se vsa elektronika notranje? Web server, solar kartica menda se delajo potem?

Mislim, da bo web server ok. ta ki ga imaš?
Menja se krmilnik, ki je drugačen, brez ohišja (beri bolj enostaven, cenejši) in komunikacijska kartica. Ostane ti samo prikazovalnik in mislim, da tudi WEB paše.
Cenovno je pa to že krepko preko polovico investicije nove, boljše in modernejše naprave.
Zanimivo. Sem bil danes spodaj pri zunanji in se mi zdi, da slisim nov zvok pri ventilatorju - zna bit da so se lezaji zacel oglasat. Se ni motece, sam bo pa treba zamenjat, 1x poleti.

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

Če so začeli šparat na materijalih (cenejši krmilniki itd) to že nakazuje, da nove ne bodo tako trpežne in dolgotrajne, kot so bile te, ki se vrtijo pri nas po 10 in več let. Za tistih par procentov Copa mi je pa vseeno.
Citat:Zanimivo. Sem bil danes spodaj pri zunanji in se mi zdi, da slisim nov zvok pri ventilatorju - zna bit da so se lezaji zacel oglasat. Se ni motece, sam bo pa treba zamenjat, 1x poleti.

Meni je Sašo že oba menjal. Je bilo kar precej moteče, zdaj pa delajo bistveno tišje.
Naslednja bo menjava kolkov.
(13.1.2025 ob 10:01)Fantocci2 Napisal: Če so začeli šparat na materijalih (cenejši krmilniki itd) to že nakazuje, da nove ne bodo tako trpežne in dolgotrajne, kot so bile te, ki se vrtijo pri nas po 10 in več let. Za tistih par procentov Copa mi je pa vseeno.

Popolnoma enako mislim. Nasa je se stara in zaenkrat se vrti, se pa zraven slisjo lezaji. Zaenkrat se diskretno ampak pricakujem, da bo kmalu glasnejse. To glede nedelovanja s starim krmiljenjem ni ok. Upam, da najdem kako kompatibilno, to bi blo najbols. Kot pravis, za onih par % COP-a se mi zvizga.

(13.1.2025 ob 10:24)xavi Napisal: Meni je Sašo že oba menjal. Je bilo kar precej moteče, zdaj pa delajo bistveno tišje.
Naslednja bo menjava kolkov.

Uff. Teh (kolkov) verjetno ne bo Saso menjal? Saj je maher pa vse ampak se vedno ;-)

Koliko je dela z menjavo? Al se raje kar cel panel zamenja?

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

Se mal pa bo se ena sezona za nami. Tok tok.

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

Kaj je že to? Uredilo se je, ko sem ugasnil gretje, ugasnil notranjo enoto in potem še vse skupaj ugasnil z odklopnikom (varovalke).


Priložene datoteke Predogledne slike
   
Napaka na komunikaciji z zunanjo enoto, oz. napaka na sami zunanji enoti.
Če se še enkrat zgodi, predno resetiraš z odlkopom, odpri pokrov zunanje enote in preveri kolikokrat utripne druga, ERORR ledica.


Priložene datoteke Predogledne slike
   
hvala

se mi ne dogaja niti 1 x na leto
Včasih se elektroniki malce "zmeša" pa je potreben reset.
Kadar ta ne pomaga, pa navadno pomeni odpoved ene izmed komponent zunanje enote.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Kar je normalno. Softver je zal hroscat, ni kaj.

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

1 ... 548 549 550 551 552 ... 560 Pojdi na stran 
Iskanje po temi