Sosed mi prejle razlaga, da je Elejtro Gorenjska od njega zahtevalo, da zamenja kabel od števca do razdelilne omarice v pritličju z 10mm², moral je štemati, ker je bila cev premajhna. Brez tega mu ne bi dovolili priklop sončnice, ki ima svoj 10mm² kabel do števca. Ne morem verjet, kaj njih to briga?
Kakšne so vaše izkušnje.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
Nič takega, sploh če je spotoma še povečal priključno moč in je bil stari kabel 4mm2.
6mm2 na 3x25 včasih še pustijo... novi § pač zahtevajo 10.
Jih pa seveda zelo briga in jim dam za prav.
Če si boš vzel čas in malo premislil, bo tudi tebi jasno...
Objave: 5078
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
-13
Predpisi, katerih se predvsem mlajši rajonski držijo, kot pjanc plota.
Pri kakem starejšem ali izkušenejšem - praktiku, ne zgolj načitanem paragrafov, lahko še gre skoz .
Pri nas so zahtevali nov kabel od priklopne točke na objekt do nove omarice, po zunanjosti hiše v zaščitno cev ali kanal. Čeravno bi od stare omarice v hiši rabil podalšat zgolj par metrov, jih je blo 20+ in nova omarica zunaj (pogoj).
Če hoč papir in priklop tko žal je.
Po drugi strani za priklop SE (razpršenost panelov) niso kompliciral.
S strani zavarovalnice, če do česarkoli pride.., pa iščejo vsak ''feler'' za neizplačilo ali odgovornost.
Objave: 190
Teme: 3
Pridružen: Sep 2013
Ocena:
2
Pri nas je tudi Elektro LJ zahteval ob zagonu SE močnejši kabel iz glavne omarice do garaže. Inštalacija SE je OK.
Pač smo nabasali na enga...., pred njim pa ob montaži SE in menjavi števca drugi iz Elektra LJ ni nič omenil.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
5.1.2025 ob 21:56
(*Zadnja sprememba objave: 5.1.2025 ob 22:04 uporabnik Zaspanc.)
I ti, brate Brute-bohinc?
"Mlajši rajonci" k sreči razumejo, da 25A varovalke + 20A od 13.6kW elektrarne pač ni zdravo dajat na 6mm2 ali celo manj...
Starejši so pa uni, ki so podpisovali (ali vsaj bili zraven) da je vgrajen 10mm2 kabel, dejansko pa je bil 6. Tem je težko dojet, da štedilnik pa bojler nista več edina velika porabnika. Pa še marsikaj se je zadnja leta spremenilo, čemur "stari in izkušeni" ne sledijo več, žal. Saj ne namenoma, ampak tako pač je.
Objave: 606
Teme: 0
Pridružen: Jun 2023
Ocena:
19
5.1.2025 ob 22:57
(*Zadnja sprememba objave: 5.1.2025 ob 23:06 uporabnik Caps.)
Mene so si dobro sposodili, če sem hotel imeti SE. Zahteva je bila postavitev novega droga za nov priklop hiše na privatni zemlji. In če hočem v doglednem času, naj sam izdelam še temelj za betonski steber - ja niso imeli izvajalcev, so mi rekli.
In sem skopal luknjo in na roke premetal kubik betona in obbetoniral 2 betonski metrski cevi, da je bil temelj droga pripravljen. Potem so si zaželeli še ozemljitev za svoj drog in sem spet šel v trgovino po kolut. No, le za kabel od droga in v zemlji do fasadne omarice na bajti sem se uspel zmeniti, da gre na njihove stroške - mi je znanec rekel, da sem lahko še zadovoljen.
To bo potem javno omrežje (drog nosi NN kabel v kraju), ki mi ga bodo in ga že kasirajo. Nova fasadna elektroomarica, novi kabli in preboji po hiši - to je bilo precej enostavneje in ceneje.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
5.1.2025 ob 23:30
(*Zadnja sprememba objave: 5.1.2025 ob 23:36 uporabnik Tone.)
Po tej logiki bi morali ob vsaki spremembi predpisov, zamenjati večino kablov.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
6.1.2025 ob 06:04
(*Zadnja sprememba objave: 6.1.2025 ob 06:06 uporabnik Zaspanc.)
Ta o 10mm2 je še iz časov pionirjev in mladincev, če je šlo za 20÷25A.
Koliko se je pa takrat delalo po balkansko je pa druga stvar...
Objave: 157
Teme: 6
Pridružen: Nov 2007
Ocena:
1
Pridelek na 21.12.2024 34 kWh
Proizvodnja v letu 2024 15,6 MWh
Poraba v letu 2024 11,1 MWh
Iz omrežja prevzeto 7,09 MWh
Latna raba produkcije 4 MWh (26%)
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
Ocena:
37
Poleti sem nekaj delal blizu instalacije od sončne in potipal dovodno žico 6mm2, ki pride iz panelov do razsmernika. Je bila kar presenetljivo topla, bolj kot sem pričakoval. SE ima 8.8kWp. Če bi sedaj delal še enkrat, bi zahteval 10mm2 žico (materijal je priskrbel Gen-I).
Čez čas (ko bo potreba zaradi EV) nameravam dodati še tri panele, za katere imam še plac na strehi, paneli pa so tudi že doma, zapakirani. Torej bo takrat termična obremenitev še večja. Kar seveda ne vpliva ugodno na izolacijo, pa tudi ohmske izgube se po nepotrebnem večajo oz. izkoristek SE manjša.
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
No ja, 15 kW elektrarne popolnoma normalno laufajo na 6 mm2 (več posamezni stringi težko prenesejo), tebi pa se zdi, da 8,8 kW dela na meji?
Navsezadnje po tvojih žicah teče niti ne polnih 12A. To mora prenesti 1,0 mm2, ne pa 6 mm2.
Problem debelejših kablov je to, da potem nikamor ne pašejo. Boš imel probleme s spajanjem. Klasični MC4 je do 6 mm2.
Sicer pa je vse skupaj deklarirano do 30A. Ki jih nikakor ne moreš doseči.
Na hišnem nivoju.