(19.9.2024 ob 10:50)Fery Napisal: Če imaš samo razsmernik, potem ti jasno ne more drugega kazati.
Rabiš še meter porabe.
Najbolj se Solaredge zastopi s svojimi, ni pa problema dati tudi kakšnega drugega z modbus povezavo.
Seveda se odločajo za menjavo razsmernika za hibridnega zaradi tega. Metri koštajo 200 do 300 evrov (ali manj), razsmerniki pa 2 do 3 jurje. Skorajda ni razlike.
Koliko jih poznaš, ki so zamenjali razsmernik? Resno vprašanje. Ker jaz ne poznam niti enega.
(19.9.2024 ob 11:17)Poldee Napisal: Ok, razsmernika seveda ne grem menjat po letu dni, sploh ne za tak vložek. Torej, če prav razumem moram nabavit njihov (SE) meter porabe in bo to tisto kar želim? Potem bosta aplikacija in web portal kazala še trenutno porabo hiše?
Poldee, če ti lahko kaj pomagam s svojo izkušnjo:
- Imam inverter Solaredge 17k in nimam njihovega energy metra temveč NOARK EX9EMS-3P. Nabavna cena brez popusta 150-200€ z DDV.
SE inverter namreč podpira tudi MODBUS komunikacijo (v menuju ga izbereš kot PRO-380- protokol za komunikacijo z energy metrom in ta Noark ga ima
- da torej funkcionalno vključiš Energy Meter v svoj sistem in je to vidno v Solaredge aplikaciji je potrebno:
1. Meter vstaviti na DIN tračnico v omarici
2. Pripeljati 3faze noter in 3faze ven, nulo. To je zelo malo dela, podobno kot montaža FID stikala.
3. Rabiš še dvožično povezavo med metrom in inverterjem.
4. ZGOLJ POGOJNO PA : UTP povezava med inverterjem in domačim internetom.
5. V menuju inverterja -do menuja rabiš seveda ADMIN dostop- bo sedaj viden tale novi meter, zanj pa se izbere MODBUS/v menuju je naveden kot PRO-380 komukacijski protokol.
Zakaj točka 4 pogojno ? WiFI je v novejše SE že itak vgrajen serijsko, torej, ti bo lepo javljal vse podatke v Solaredgov oblak, sicer bo to vidno z zamikom, ampak OK. Če pa želiš imeti svoj lasten nadzor v realnem času (vsako sekundo), moraš imeti neko avtomatizacijo, ki bo non-stop črpala podatke iz inverterja preko MODBUS protokola v tvoj hišni internet in ustrezno tvojim željam tudi reagirala.
Problem je, da MODBUS pri Solaredgu noče delati preko WiFIja, temveč samo preko fizične povezave, in to velja za povezavo med inverter-energy meter in tuid inverter- hišno ethernet omrežje. Torej potegneš UTP.
..kar ni nujno najbolj - električno gledano- varna rešitev, ker ti bližnja strela lahko tudi skuri plato v inverterju. Ampak, kot rečeno, preko WiFija, ki je že vgrajen žal ne dela MODBUS....
Pozdrav
(18.9.2024 ob 09:22)simbala007 Napisal: Prosim za mnenje.
Tast si je omislil, da v peč na drva zmontiram električni grelec 2 ali 3kW, s termostatom, ki bi mi delal vseskozi v tem obdobju pred pravo zimo in po njej.
Razlog: preveč viškov od SE, da nam še ne bi bilo treba kuriti. Radiatorji bi bili mlačni do topli- ne vroči.
Gre se mi, da ogrejem srednji štuk, kjer starša bolj zebe. Razmišljal sem, da to naredim na timer, ki bi se vklapljal od 6-9h zjutraj in od 18-20h popoldne.
(19.9.2024 ob 10:50)Fery Napisal: Če imaš samo razsmernik, potem ti jasno ne more drugega kazati.
Rabiš še meter porabe.x
Najbolj se Solaredge zastopi s svojimi, ni pa problema dati tudi kakšnega drugega z modbus povezavo.
Seveda se odločajo za menjavo razsmernika za hibridnega zaradi tega. Metri koštajo 200 do 300 evrov (ali manj), razsmerniki pa 2 do 3 jurje. Skorajda ni razlike.
Koliko jih poznaš, ki so zamenjali razsmernik? Resno vprašanje. Ker jaz ne poznam niti enega.
Jaz tudi nameravam vstaviti grelce v zalogovnike vode pri uplinjevalni peči- enako kot tvoj tast imam poletne viške in podobno razmišljanje.
Zaenkrat mi to že lepo deluje pri bojlerju- torej za ogrevanje sanitarne vode preko vstavljenega 2,7 kW grelca. Termostat je sicer vstavljen v grelec kot dodatna zaščita, sicer pa imam krmiljenje (dandanes je to postalo mala malica in poceni) izvedeno v dveh režimih: POLETI oz. ko je sevanja obilo se grelec vklaplja med 12 in 15h in omogoči, da (namerno predimenzionirana) SE dela na 14kW, od tega gre max. dovoljena oddaja 11kW v NET malho, ostalih 2-3kW pa v vodo. POZIMI pa itak dosegam manjše moči in to ni aktualno za "lovljenje" presežkov, zaradi tega se grelec vklopi ponoči, ko je najnižji časovni blok in bo tako strošek manjši kot, če ga vklopim podnevi. Ker so nas tako pač nategnili...
Pri zalogovnikih pa si še preračunavam, kako močne grelce nabaviti, da mi bodo po eni strani dovolj segreli ~2500 L vode v 8 urah najcenejšega časovnega bloka, po drugi strani pa tudi, da me preveč ne opalijo z omrežnino, kajti pri treh grelcih bo skupna moč zagotovo med 9-11 kW.
Prvi izračuni kažejo nekje 80-90 kWh potrebne vložene energije čez noč, da bi zjutraj voda dosegla ~55 st.