Odvisno od hišnega omrežja in tlaka vode. Praviloma nekaj kolen na 20mm cevi ne predstavlja problemov.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Aug 2022
Ocena:
0
Hvala za odgovor, tudi v praksi se je izkazalo, da je vse ok.
Imam še vprašanje, če je lahko na dotoku mrzle vode v TČ (ki ima vgrajen boljer) montiran protipovratni ventil?
Prejšnji sistem sistem je imel na dotoku mrzle vode takoj vgrajen protipovratni ventil, nato je sledila cev, varnostni ventil, raztezna posoda in nato bojler ogrevan na peč. Vse je delovalo ok.
Zdaj pa je od dotoka mrzle vode speljano 3m cevi, nato sledi varnostni ventil, raztezna posoda in nato TČ z vgrajenim bojlerjem. Občasno se zdaj zjutraj dogaja, da ko odprem mrzlo vodo v kopalnici/potegnem WC kotliček, prihaja do nadležnega piskanja v instalaciji in občutek imam, da ravno zato, ker prihaja do nekega mešanja vode v tej instalaciji med dotokom hladne vode in TČ, kar bi verjetno rešil protipovratni ventil takoj na začetku instalacije?
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Imam novo tolplotno črpalko Daikin Altherma 3 H MT. Kaj je možno njen vklop in izklop krmiliti tudi s čisto navadnim on/off termostatom.
Do sedaj smo imeli oljno peč in peč na pelete. Oljno peč smo odstranili in na njeno mesto montirali toplotno črpalko z 80 litrskim zalogovnikom. Dve obstoječi obtočni črpalki (dva ogrevalna tokokroga) se vklapljata preko navadnih termostatov po potrebi tako kot do sedaj.
Moti me, ker sedaj v prehodnem obdobju, kadar dosežem zahtevano temperaturo v stanovanju se obtočna črpalka izklopi, toplotna črpalka pa še naprej vrti vodo s svojo obtočno črpalko med zalogovnikom v zunanjo enoto (nepotrebne izgube).
Objave: 5313
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
Sicer nimam Daikina ampak menim, da je to popolnoma normalno. Vodo raje ogrevaj ponoci preko urnikov, ko je hladneje in bolj prijazno TC.
Objave: 12
Teme: 1
Pridružen: Oct 2017
Ocena:
0
mam sicer Altherma 3H HT model in tudi pri +25 normalno greje SV brez pomoči grelce. Mogoče kaka nastavitev za popravit?
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Danes z lahkoto vse TČ ogrevajo SV do vsaj 30 zunanjih °C.
Če pri 25°C preklopi na grelnike, je nekaj narobe!
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 5313
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
Ok, potem je normalno. Potem pa naj preveri nastavitve. Pri nas vse TC SV grejejo tekom noci.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Največkrat je pri Daikinu za takšno obnašanje kriv bojler.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 31
Teme: 5
Pridružen: Sep 2011
Ocena:
0
Da je kriv bojler pomeni kaj?
Premajhen,prevelik,premajhen izmenjevalec,ali ....?
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Premajhen izmenjevalec seveda.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Sep 2024
Ocena:
0
28.9.2024 ob 18:04
(*Zadnja sprememba objave: 28.9.2024 ob 18:10 uporabnik Matthew46.)
Imamo 15let staro Althermo 1 z 300l bojlerjem za SV in me zanima najbolj optimalna nastavitev za gretje sanitarne vode, sploh v bolj mrzlih dneh nam včasih zmanjka tople vode...ker nas je 8 (dve družini)
SV je nastavljena na 47 stopinj.
Hvala
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Vse je odvisno od pozicije tipala!
Če je tipalo bolj pri dnu bojlerja je dT 10°c čisto ok.
Če je tipalo na gornji tretjini bojlerja bo pa 3°c pravilna nastavitev.
Navodila v roke, drugače ni šans, da najdeš.