Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Zakaj se ti zdi soglasje elektrodistribucije smešno?
Dejstvo je, da poseg v priključno merilno omarico brez soglasja ni mogoč. Prav tako je po tipizaciji, odvisno od sitema napajanja inštalacije, dovoljena povezava PEN zbiralnice z zbiralnico glavnega izenačevanja potencialov v objektu samo v smislu izenačevanja potencialov. Upam pa, da ločiš, kaj je vodnik izenačevanja potencialov in kaj ozemljitveni vodnik.
Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
Ocena:
0
Zdravo. Tudi pri nas je problem z ozemljitvijo. V novogradnji baje imamo položene valje za zemljo. V omarici pa vidim da so povlečene samo 3 faze in zemlja do notranje omarice. V notranji omarici je pa nula brikana z zemljo. Kaj to pomeni? Da v hiši ni ozemljitve?
Objave: 272
Teme: 5
Pridružen: Jan 2015
Ocena:
0
Kaj ti piše na elektro soglasju?
sistem ozemljitve:
Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
Ocena:
0
sem malo pobrskal po internetu in je dejansko res tako.
imamo pa od glavne omarice 3 faze 16mm2 in 1 zemlja 16mm2.
Objave: 1638
Teme: 3
Pridružen: Aug 2009
Ocena:
3
@mirator
Z vsem dolžnim spoštovanjem do stroke ampak sem prepričan, da velika večina ne ve kaj pomenijo vse te kratice, ki jih navajaš.
Laiki ponavadi operiramo s tremi fazami, nulo in zemljo. Prav tako se nekako zavedamo, da je do števca odgovornost distributerja, od števca naprej pa naša.
Pri nas pridejo do števca 3 faze in nula, ki naj bi bila v bistvu zemlja od transformatorja. V bajto nam pa pride že pet kablov skupaj z ozemljitvijo, ki se priklopi na naš lasten valjanec, ki se vleče nekje po parceli. Kaj je potem razlika med t.i. sistemi TN, TT, TŽ pa pojma nimam.
Vem tudi da smo včasih pri zelo starih napeljavah v vtičnici dali nulo še na tisti štrcelj za ozemljitev, da ni slučajno koga vsekalo, če je kaka naprava kaj prebijala. Za tretji vodnik enostavno ni bilo pogojev.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Res je. Čeprav so termini TN, TT, in TT sistemi napajanja inštalacije že kar nekaj časa v uporabi, pa sta še zmeraj zakoreninjeni ničenje in ozemljitev. Bom pa sedaj pojasni pomene.
TN (T=tera (zemlja) N=not tera (brez zemlje) sistem napajanja inštalacije je podoben prejšnjemu ničenju. To pomeni, da je v transformatorski postaji ozemljena nula, pri končnemu porabniku pa ne. Se pa ta sitem deli na TN-C in TN-S ter najpogostejšo kobinacijo TN-C-S.
- TN-C pomeni, da sta nevtralni vodnik ali nula N ter zaščitni vodnik PE združena v enem vodniku z oznako PEN in rumeno zelene barve. Pogoj za to pa je, da je vodnik preseka za bekreni vodnik najmanj 10 mm2 oz. za aluminijasti vodnik 16 mm2. Ta presek je pogojen samo zaradi mehanskih trdnosti. Pri kablih to pomeni da so za 3 fazni sitem štiri žile od katerih eden izmed vodnikov mora biti rumenozelene barve. Pri enofaznem sitemu pa je dovolj dvožilen kabel z enim rumeno zelenim vodnikom.
- TN-S pomeni da sta nevtralni N in zaščitni PE vodnik ločena in tukaj je lahko presek PE vodnika manjši od 10 mm2.
- TN-C-S pa pomeni, da je do prve razdelitve TN-C sistem dalje pa TN- S sistem napajanja inštalacije. To je sicer tudi najpogostejša varianta. Od transformatorske postaje (NN elektropriključek) do razdelilca v hiši je TN-C sistem. V hišnem razdelilcu se PEN vodnik razdeli na PE zbiralnico in z mostičkom (briko) na N zbiralnico. Dalje velja TN-S sistem. Pri tem je pomemno, da se iz TN-S sistema ne more več tvoriti TN-C sistem (torej, če nekam prideta modra (N) in rumeno zelena (PE) žica, se ne smeta več združiti v modro ali rumeno zeleno žico)
- TT (tera - tera) pomeni, da sta obratovalna ozemljitev (t.j. ozemljitev nule v transformatorski postaji) in zaščitna ozemljitev (ozemljitev objekta) ločeni. V tem primeru se od priključno merilne omarice do glavnega razdelilca položi ravno tako 4 ali 2 žilni kabel, ki pa nima vodnika rumeno zelene barve, v razdelilcu pa sta N zbiralnica in PE zbiralnica obvezno galvansko ločeni. Na PE zbiralnico se obvetno priključi ozemljitveni vodnik. Zaščita pred električnim udarom se običajno izvede z RCD (FID) stikalom
-TN-S + dodatna RCD zaščita. Velja enako kot za TN-S sistem, s tem da se vgradi še dodatna RCD zaščita
-IT sistem napajanja inštalacije pa pomeni, da je v transformatorski postaji nula izolirana od ozemljitve (za NN elektropriključke to ne pride nikoli v poštev). Pride pa v poštev pri specifičnih inštalacijah v nekaterih objektih.
Upam, da sem na kratko razjasnil. Sicer pa je vedno moj nasvet, da se, če tudi se čutite sposobni sami izvajati električne inštalacije, posvetujete z izkušenem električarjem
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Ocena:
0
Ali se valjanec ki gre iz hišne omarice z varovalkami naprej do zunanje omarice s števcem, vedno nadaljuje naprej in poveže z valjancem, ki gre po elektro drogu navzgor? Ali zadostuje da gre od zunanje elektro omarice s stevcem samo še v zemljo xy metrov?
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Valjanec naj bi bil položen ob celotni dolžini dovoda do merilne omare.
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Ocena:
0
Mi namreč imamo valjanec od ''el.droga do stevca in do varovalk.''
Sosed, ki pa vleče eletriko iz naše merilnorazdelilne zunanje omarice, pa ima valjanec le od ''varovalk do svoje omarice s stevcem pa potem samo v zemljo naprej.
Pričakoval sem, da ga bo združil z valjancem ki gre na ,,elektro drog,,pa se to ni zgodilo.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
To je povsem pravilno. Imaš pa ti nepotrebno (lahko celo škodljivo) povezavo z valjancem pri števčni omari. O tem je bilo na tem forumu že kar nekaj govora.