Elektrodistribucija Smile
Priklop naredijo na podlagi nekoga, ki bo naredil električne meritve Wink
#17
Zakaj se ti zdi soglasje elektrodistribucije smešno?
Dejstvo je, da poseg v priključno merilno omarico brez soglasja ni mogoč. Prav tako je po tipizaciji, odvisno od sitema napajanja inštalacije, dovoljena povezava PEN zbiralnice z zbiralnico glavnega izenačevanja potencialov v objektu samo v smislu izenačevanja potencialov. Upam pa, da ločiš, kaj je vodnik izenačevanja potencialov in kaj ozemljitveni vodnik.
#18
aha aha..hvala za odgovor, sicer mi je elektrika res tuja stvar..mislim da blok nima ozemljitve..sicer tudi tale katodni prevodnik ni 100% zanesljiva zaščita pred udarom, stane pa cirka 20e..imam za zamenjat kabel od števca do omarce (razdalja 2m), prišla bosta dva, dela bosta imela za dve uri, računala pa bosta okol 100e..kakšna se zdi cena, meni malce pretirana...če pa gledam da je to 4h potem pa niti ne Smile.lp
#19
Zdravo. Tudi pri nas je problem z ozemljitvijo. V novogradnji baje imamo položene valje za zemljo. V omarici pa vidim da so povlečene samo 3 faze in zemlja do notranje omarice. V notranji omarici je pa nula brikana z zemljo. Kaj to pomeni? Da v hiši ni ozemljitve?
#20
Kaj ti piše na elektro soglasju?
sistem ozemljitve:
#21
korenje Napisal:Zdravo. Tudi pri nas je problem z ozemljitvijo. V novogradnji baje imamo položene valje za zemljo. V omarici pa vidim da so povlečene samo 3 faze in zemlja do notranje omarice. V notranji omarici je pa nula brikana z zemljo. Kaj to pomeni? Da v hiši ni ozemljitve?
Če te prav razumem, te skrbi povezava nule in ozemljitve. Ta povezava je nujna, če imaš TN sistem napajanja inštalacije in ima namen izenačevanja potencialov. Če imaš v el. razdelilcu tudi FID, potem mora biti ta povezava narejena pred FID stikalom.
Od priključno merilne omarice imaš TN-C sistem, kjer sta nevtralni N in zaščitni vodnik PE združena v PEN vodniku (obvezno bi moral biti rumeno-zelene barve in preseka najmanj 10 mm2. V el. razdelilcu pa imaš TN-S sistem, kjer je PEN vodnik z briko razdeljen v N in PE zbiralnici.
#22
sem malo pobrskal po internetu in je dejansko res tako.

imamo pa od glavne omarice 3 faze 16mm2 in 1 zemlja 16mm2.
#23
@mirator
Z vsem dolžnim spoštovanjem do stroke ampak sem prepričan, da velika večina ne ve kaj pomenijo vse te kratice, ki jih navajaš.
Laiki ponavadi operiramo s tremi fazami, nulo in zemljo. Prav tako se nekako zavedamo, da je do števca odgovornost distributerja, od števca naprej pa naša.
Pri nas pridejo do števca 3 faze in nula, ki naj bi bila v bistvu zemlja od transformatorja. V bajto nam pa pride že pet kablov skupaj z ozemljitvijo, ki se priklopi na naš lasten valjanec, ki se vleče nekje po parceli. Kaj je potem razlika med t.i. sistemi TN, TT, TŽ pa pojma nimam.
Vem tudi da smo včasih pri zelo starih napeljavah v vtičnici dali nulo še na tisti štrcelj za ozemljitev, da ni slučajno koga vsekalo, če je kaka naprava kaj prebijala. Za tretji vodnik enostavno ni bilo pogojev.
#24
Res je. Čeprav so termini TN, TT, in TT sistemi napajanja inštalacije že kar nekaj časa v uporabi, pa sta še zmeraj zakoreninjeni ničenje in ozemljitev. Bom pa sedaj pojasni pomene.
TN (T=tera (zemlja) N=not tera (brez zemlje) sistem napajanja inštalacije je podoben prejšnjemu ničenju. To pomeni, da je v transformatorski postaji ozemljena nula, pri končnemu porabniku pa ne. Se pa ta sitem deli na TN-C in TN-S ter najpogostejšo kobinacijo TN-C-S.
- TN-C pomeni, da sta nevtralni vodnik ali nula N ter zaščitni vodnik PE združena v enem vodniku z oznako PEN in rumeno zelene barve. Pogoj za to pa je, da je vodnik preseka za bekreni vodnik najmanj 10 mm2 oz. za aluminijasti vodnik 16 mm2. Ta presek je pogojen samo zaradi mehanskih trdnosti. Pri kablih to pomeni da so za 3 fazni sitem štiri žile od katerih eden izmed vodnikov mora biti rumenozelene barve. Pri enofaznem sitemu pa je dovolj dvožilen kabel z enim rumeno zelenim vodnikom.
- TN-S pomeni da sta nevtralni N in zaščitni PE vodnik ločena in tukaj je lahko presek PE vodnika manjši od 10 mm2.
- TN-C-S pa pomeni, da je do prve razdelitve TN-C sistem dalje pa TN- S sistem napajanja inštalacije. To je sicer tudi najpogostejša varianta. Od transformatorske postaje (NN elektropriključek) do razdelilca v hiši je TN-C sistem. V hišnem razdelilcu se PEN vodnik razdeli na PE zbiralnico in z mostičkom (briko) na N zbiralnico. Dalje velja TN-S sistem. Pri tem je pomemno, da se iz TN-S sistema ne more več tvoriti TN-C sistem (torej, če nekam prideta modra (N) in rumeno zelena (PE) žica, se ne smeta več združiti v modro ali rumeno zeleno žico)
- TT (tera - tera) pomeni, da sta obratovalna ozemljitev (t.j. ozemljitev nule v transformatorski postaji) in zaščitna ozemljitev (ozemljitev objekta) ločeni. V tem primeru se od priključno merilne omarice do glavnega razdelilca položi ravno tako 4 ali 2 žilni kabel, ki pa nima vodnika rumeno zelene barve, v razdelilcu pa sta N zbiralnica in PE zbiralnica obvezno galvansko ločeni. Na PE zbiralnico se obvetno priključi ozemljitveni vodnik. Zaščita pred električnim udarom se običajno izvede z RCD (FID) stikalom
-TN-S + dodatna RCD zaščita. Velja enako kot za TN-S sistem, s tem da se vgradi še dodatna RCD zaščita
-IT sistem napajanja inštalacije pa pomeni, da je v transformatorski postaji nula izolirana od ozemljitve (za NN elektropriključke to ne pride nikoli v poštev). Pride pa v poštev pri specifičnih inštalacijah v nekaterih objektih.
Upam, da sem na kratko razjasnil. Sicer pa je vedno moj nasvet, da se, če tudi se čutite sposobni sami izvajati električne inštalacije, posvetujete z izkušenem električarjem
#25
Citat:aha aha..hvala za odgovor, sicer mi je elektrika res tuja stvar..mislim da blok nima ozemljitve..sicer tudi tale katodni prevodnik ni 100% zanesljiva zaščita pred udarom, stane pa cirka 20e.

Komentar na zgornji navedek:

Pri moji hiši prehaja kabelski zemeljski dovod na zračne vodnike do dveh sosedov. Skupaj je cca 130 metrov zračnega voda do zadnjega na vodu. Glede na to ta gre za prehod s kabla so pri meni vgrajeni katodni odvodniki. V cca 25 letih je zadnjemu na zračnem vodu kake trikrat ob strelu posmodilo par naprav, meni pa nikoli. Menim da se ta investicija slej kot prej povrne. Pošteno priznam, da jih verjetno ne bi bilo, če jih ne elektro montiral zaradi zaščite kabla, ki prehaja na zračni vod. Glede na iskušnje, bi jih sedaj zanesljivo montiral in jih toplo priporočam. Seveda niso edini strošek odvodniki, pač pa tudi valjanec in polagnje istega.
#26
Ali se valjanec ki gre iz hišne omarice z varovalkami naprej do zunanje omarice s števcem, vedno nadaljuje naprej in poveže z valjancem, ki gre po elektro drogu navzgor? Ali zadostuje da gre od zunanje elektro omarice s stevcem samo še v zemljo xy metrov?
#27
Valjanec naj bi bil položen ob celotni dolžini dovoda do merilne omare.
#28
Mi namreč imamo valjanec od ''el.droga do stevca in do varovalk.''
Sosed, ki pa vleče eletriko iz naše merilnorazdelilne zunanje omarice, pa ima valjanec le od ''varovalk do svoje omarice s stevcem pa potem samo v zemljo naprej.
Pričakoval sem, da ga bo združil z valjancem ki gre na ,,elektro drog,,pa se to ni zgodilo.
#29
To je povsem pravilno. Imaš pa ti nepotrebno (lahko celo škodljivo) povezavo z valjancem pri števčni omari. O tem je bilo na tem forumu že kar nekaj govora.
#30
Ozemljitev je ključnega pomena za varno delovanje električne inštalacije. Glede na vašo situacijo bi predlagal slednje: ozemljitev mora biti izvedena iz vogala hiše, kjer prihaja strelovod iz temeljev. Od tam mora biti speljan ozemljitveni vodnik do glavne razdelilne omarice v hiši. Tako bo glavna razdelilna omarica ustrezno ozemljena. Možnost ozemljitve iz zunanje omarice na valjance v tleh ni ustrezna rešitev, saj ne zagotavlja zadostne ozemljitvene povezave za celotno inštalacijo. Pravilna izvedba ozemljitve od temeljev do razdelilne omarice je nujna za zagotavljanje varnosti in izpolnjevanje predpisov.

Priporočam tudi branje teh strokovnih člankov:

1. https://www.asutpp.com/tn-c-s-earthing-system.html
2. https://www.asutpp.com/tt-earthing-system.html
3. https://www.asutpp.com/earthing-arrangements