Elektro ozemljitev - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Elektro ozemljitev (/showthread.php?tid=56974) Strani:
1
2
|
Elektro ozemljitev - matteo - 18.6.2014 Lep pozdrav. Opravili smo povezavo z elektro kablom iz omarice v mojo omarico v hišo.Plačal vse prispevke in sedaj imam v hiši elektriko.Čez dan dva pride gospod za meritve in mi pove da nimam narejene ozemljitve.Nevem kaj je delal moj elektro majster da tega ni zrihtal. Dilema:a mora biti sedaj ta ozemlitev od vogala hiše kjer pride strelovod iz temeljev in od tam spojka in v hišo in v omarico ali je lahko ozemljitev v zunanji omarici in je "povezana" na valjanec ki je 30 metrov položen v zemljo zraven omarice ki je služil za ozemljitev gradbene omarice. Če povežem iz vogala hiše(sosed je naredil tako na novogradnji) potem ni glavna omarica ozemljena zunaj. Mi lahko kdo pomaga Hvala Re: Elektro ozemljitev - dragoF - 18.6.2014 Razumem, da je novogradnja. Pa kaj res res tako težko pogledati v projektno dokumentacijo, ki jo morate imeti? Tam je vse natančno opisano, kako mora biti narejena ozemljitev. Re: Elektro ozemljitev - gremlin - 19.6.2014 Kot ti je napisal dragoF. Pa še malo branja: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=56890&">viewtopic.php?f=6&t=56890&</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=56715&">viewtopic.php?f=6&t=56715&</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=3396&start=30">viewtopic.php?f=6&t=3396&start=30</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=55260&">viewtopic.php?f=6&t=55260&</a><!-- l --> Re: Elektro ozemljitev - mirator - 19.6.2014 Iz temelja ne prihaja strelovod (strelovod je na strehi), temveč je izvod valjanca iz temeljske ozemljitve. Strelovoda verjetno sploh nimaš. Na to ozemljitev poveži vse kar imaš kovinskega v zemlji. Merilec je pa verjetno ugotovil, da ozemljitve nimaš pripeljane v dozo glavnega izenačevanja potencialov oz. da nimaš ozemljene PE ali PEN (odvisno od sistema napajanja inštalacije) zbiralnice. Ta povezava se naredi z rumenozelenim vodnikom preseka najmanj 10 mm2. Če prav razumem, je pod glavna omarica mišljena priključno merilna omarica (kjer so glavne varovalke in števec). Če je tako, naj te ozemljitev v tej omarici ne skrbi, ker je ta v pristojnosti elektrodistribucije. Re: Elektro ozemljitev - staher - 30.9.2014 l.p. nekaj me zanima, ali sta lahko skupaj pritrjena z sponko vodnilk 16 kvadrat iz aluminija in 10 kvadrat iz bakra sponka je iz nerjevečega materijala. Nisem prepričan, če ta dva materijala alumini in baker sodita skupaj. hvala za odgovor. staher Re: Elektro ozemljitev - mirator - 30.9.2014 Al-Cu sponka. Re: Elektro ozemljitev - staher - 1.10.2014 Imaš kakšno sliko? Re: Elektro ozemljitev - mirator - 1.10.2014 Ne. Prilagam ti link do kataloga enega izmed proizvajalcev strelovodne opreme. Na Googlu jih boš našel še več. Najbolje pa je, da greš v kakšno od trgovin z elektromaterialom (Watt, BL Watt, Schrack, Elektronabava....), kjer si boš lahko izbral ustrezno sponko. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.optim-sf.si/Db/optim-sf/content/pdf/Katalog%20Strelovodi%20Setnikar.pdf">http://www.optim-sf.si/Db/optim-sf/cont ... tnikar.pdf</a><!-- m --> Re: Elektro ozemljitev - Roko460 - 1.10.2014 V elektro omari imaš vedno najmanj tri sponke! Eno fazo, ničelno in ozemljitveno sponko! Po večini gre za hišo na trifazni sistem, kar pomeni tri podnožja za VN varovalke, ničelna in ozemljitvena sponka! V kolikor vem, je pristojno elektro (državno) podjetje za izvedbo elektro priključka do hiše. In podjetje odgovarja za vso napeljavo do merilne omare. V vsakem primeru se pa iz valjanca ( od gradbene omarice in armature hiše) poveže s križno sponko in bakreno žico najmanj 10mm2 (rumeno zelena), ki gre na ozemljitveno sponko v zunanjo omarico elektro distributerja. Nato se iz zunanje omare veže na notranjo razdelilno omaro (tam kjer so varovalke, fit stikalo, glavne tri varovalke za celo hišo itd..). Gradbena omarica je imela sigurno vse priključke kot je potrebno! zato priporočam, da se valjanec od gradbene omarice veže na ozemljitev hiše(omarico), zraven pa še priključimo ozemljitev iz armature hiše. To bi bilo sigurno to! LPR Re: Elektro ozemljitev - dragoF - 1.10.2014 Roko460 Napisal:V vsakem primeru se pa iz valjanca ( od gradbene omarice in armature hiše) poveže s križno sponko in bakreno žico najmanj 10mm2 (rumeno zelena), ki gre na ozemljitveno sponko v zunanjo omarico elektro distributerja. Nato se iz zunanje omare veže na notranjo razdelilno omaro (tam kjer so varovalke, fit stikalo, glavne tri varovalke za celo hišo itd..).Ne čisto povsod! Pri Elektru Ljubljana ne pustijo iz PMO vlečt ozemljitve v notranji razdelilec. Ozemljitev se torej v notranji razdelilec potegne mimo PMO in ločeno od dovoda, tako kot je že večkrat opisano. Re: Elektro ozemljitev - mirator - 1.10.2014 Ne glede, kje je priključno merilna omarica (na fasadi, ali prostostoječa v ograji) je pocinkani valjanec, ki je položen ob kabelski trasi distribucijskega kabla, potrebno obravnavati kot obratno ozemljitev. Vsak objekt (stanovanjska hiša), ki se napaja iz javnega NN omrežja pa mora obvezno imeti lastno zaščitno ozemljitev. Če je distributer v soglasju za priključitev zapisal, da je dopusten samo TT sistem napajanja inštalacije, potem morata biti ti dve ozemljitvi galvansko ločeni (med njima mora biti razdalja vsaj 10 m). Povezava PEN zbiralnice v priključno merilni omari (PMO) in glavne zbiralnice izenačevanja potencialov (GIP) v objektu se, v primeru TN sistema napajanja inštalacije, povežeta z izoliranim rumeno-zelenim vodnikom H07V-K preseka najmanj 6 mm2. Vendar ta povezava nikakor ni in ne sme biti ozemljitev objekta in ima izključno funkcijo izenačevanja potencialov. Nekatere distribucije sicer tudi dopuščajo, da se za ta vodnik uporabi rumeno-zeleni vodnik v napajalnem kablu, Elektro Ljubljana pač tega ne dovoli. Zaščitna ozemljitev objekta pa je temeljska ozemljitev ali ozemljitveni obroč okoli objekta ali globinska paličasta ozemljila in ima tudi funkcijo strelovodne ozemljitve ipd. Prilagam link, kdaj in kako se lahko izvede izenačevanje potencialov med PMO in GIP: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sodo.si/_files/363/SONDO%202011%20Priloga%202.pdf">http://www.sodo.si/_files/363/SONDO%202 ... ga%202.pdf</a><!-- m --> Re: Elektro ozemljitev - bodoči_inženir - 6.1.2015 Bi izkoristil tole temo in predstavil svoj problem. Adaptiram stanovanje v bloku, ki ni ozemeljen. Torej upoštevano je ničenje. Na novo sem postavil električno omarico na hodnik, za silo sem pustil stari kabel, da imam trenutno elektriko. Torej pooblaščen električar mi bo potegnil še nov kabel od števca do nove omarce. Ker blok ni ozemljen, lahko zavarujem svoje električne stvari baje z katodno anodo, ki so jo postavi poleg fitov v omarico. Mi lahko kdo svetuje kje to najdem, ter kako to zgleda in stane. Hvala
Re: Elektro ozemljitev - Beri - 6.1.2015 Verjetno imaš omarico kjer imaš števec kovinsko,katera je vsekakor zvezana na valjenec oz. je ozemljena. Poglej in če je, je tudi ničla ozemljena in bo električar že vedel pred FID-am speljati ozemljitveno žico na zbiralko a ničlo preko fida na zbiralko. Re: Elektro ozemljitev - mirator - 6.1.2015 Katodna anoda??? prvič slišim. V starih blokih je res problem z ozemljitvami. Pravzaprav nimaš druge možnosti, kot da od števca do novega razdelca položiš kabel 2 x (če imaš enofazni priključek oz 4 x (če imaš trifazni priključek) min. 10 mm2 (čeprav bi bilo tokovno dovolj tudi 6 mm2, pa zaradi združene funkcije nevtralnega in zaščitnega vodnika to ni dopustno). V razdelilcu pred FID stikalom narediš odcep za čisto nulo N, ki gre skozi FID na N zbiralnico, združeni nevtralno - zaščitni vodnik (PEN) iz napajalnega kabla pa povežeš mimo FID stikala direktno na PE zbiralnico. V stanovanju moraš potem striktno imeti narejeno izenačevanje potencialov, kar pomeni od vseh kovinskih elementov povezavo na PE zbiralnico. Re: Elektro ozemljitev - mirator - 6.1.2015 Beri Napisal:Verjetno imaš omarico kjer imaš števec kovinsko,katera je vsekakor zvezana na valjenec oz. je ozemljena.Malo si me prehitel. Žal je tvoja varianta dopustna samo kot izenačevanje potencialov, ne pa kot ozemljitveni vodnik. Vprašanje je tudi soglasje elektrodistribucije. |