(26.11.2024 ob 18:52)Leeon Napisal: Pozdravljeni !
...
Po prebiranju foruma me še vedno muči kako naj nastavim krivuljo in odmik.
Kljub temu da sem upošteval predloge ki so bili napisani, mi še vseeno prihaja do razlik v notranji temperaturi, kljub temu da imam notranji korektor.
...
...
Rad bi nastavil nekje najbolj optimalno da bi bilo notri vedno cirka 22.5,22.6 ko je zunaj -15 ali +15 zato toliko kompliciram  Smile
...

Lep pozdrav

Zdravo.
Pričakovati, da bo temperatura prostorov povsod bolj natančno držala na bolj kot 0,5°C, je nesmiselno. Zato tudi kupljene naprave nimajo take možnosti. Nekatere celo ne omogočajo bolj natančno regulacijo od 1°C.
Poleg tega občutek zebe/vroče ni odvisno samo od temperature zraka. Na primer, drugače je, če ležiš na kavču kot pa da letaš okoli po prostoru s sesalnikom v rokah. Da ne govorim, kako dojemajo ženske (naj mi ta komentar vse ženske oprostijo). Pač hormoni v različnih obdobjih različno nagajajo. Take(i) pač so(smo).

Sicer pa glede na to, kar si napisal, postopek nastavitve obvladaš odlično.
Drzi kot pribito. Danes zjutraj sem zaradi zunanje temp. (topleje kot zadnje dni) povecal cas mirovanja kompresorja iz 15 na 30 minut. S tem sem se izognil temu, da bi temp. v hisi prebila maximalno dovoljenih 24 stopinj in s tem prenehanje gretja dokler notranja temp. ne bi padla na 21.9.

Temp. je tako tekom dneva kljub delovanju padla iz 23.9 na 23.5 in mogoce bojo dnevni notranji dobitki (TV etc.) do vecera se malo dodali ampak preko 24 tako ne bo slo. Ko bo hladneje bom cas mirovanja kompresorja zopet zmanjsal na 15 minut. Ko bo -3 ali manj pa bo TC tako sama prenehala s taktiranjem. Vse kar spreminjam je tako cas mirovanja kompresorja. Boljsega nacina dosedaj nisem nasel. Lahko bi povecal max. dovoljeno notranjo temp. ampak tisto je potem prevroce...

@Turbo: auto adapt krivulje ti res tako dobro dela? To so vsi odsvetovali, ces da algoritem ni ok in slej ko prej zbezlja v visave...

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

@Poldee Bom sedaj pustil takšno krivuljo pa da vidimo stanje,zaenkrat zgleda odlično Smile Danes že cel dan 22.5 do 22.6, žena prezadovoljna  Big Grin Bom videl kako bo ko bo zunaj minus, drugače še spustim 720.  Sem opazil da je nastavitev ohoho,kar preveč ja Big Grin  

@Turbo hvala za odgovor. To razumem, da ko pride 0.5 stopinje nad zastavljeno temperaturo da se ogrevanje izključi. Malo me je "panika" zakaj je prišlo 0.5 stopinje pod zastavljeno toplotna pa vseeno delala, ampak sklepam da je bila krivulja prenizko, kajti ko sem nato dvignil odmik(parameter721) se temperatura ni več spustila tako nizko. 
Parametra 726 pa nisem nikjer zasledil.. 
Sepravi da se parameter 750 lahko kamot da višje kot 40% ? Ampak ali ne bo potem bolj kot ON/OFF sistem? 

@Alanford hvala tudi tebi za odgovor. To da nekaj nihanj v temperaturi razumem da je,kurili prej na pelete in je tudi nihalo za cca 0,6 stopinje. Malo se moramo navaditi da je sedaj "druga toplota" kot je bila prej ko je pri isti temperaturi bilo "vroče" ker so radiatorji bili na 65 stopinj  Big Grin

Imam še eno vprašanje. Taktiranje? To je takrat ko je zunanja enota ugasnjena,notri pa dvižni vod aktiven?
Klikni na link v mojem podpisu pa bos takoj sam pogruntal zakaj taktiranje. To je takrat ko je TC premocna oz. pri minimalni moci preseze zastavljen DV za 2 stopinji in se kompresor ugasne (gre pocivat) za nastavljeno stevilo minut. Nase 11-ke so kar zivali. Nasa pri trenutnih nastavitvah taktira vse do -3 stopinj, sele nizje zacne z zveznim delovanjem.

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

(27.11.2024 ob 17:12)Poldee Napisal: @Turbo: auto adapt krivulje ti res tako dobro dela? To so vsi odsvetovali, ces da algoritem ni ok in slej ko prej zbezlja v visave...

Sem še enkrat preveril in parameter je na ON. Ampak mislim, da pri meni to ne igra vloge, saj sem nastavil minimalno temp vtoka 30°C, čeprav bi po krivulji pri zunanji T 10°C v talno želel pošiljati 25°C. 
Z nastavitvijo minimalne temperature 30°C in talnim gretjem sem dosegel:
- hitrejši defrost
- TČ ne taktira več pri višjih zunanjih temperaturah
- hiša se hitreje ogreje (ko začne ogevati se temperatura dviguje cca 0,1° na uro, oz v 6-ih urah doseže 0,5 diferenco) 
To je hkrati tudi odgovor na @Leonovo vprašanje glede taktiranja. 

Pa še en nasvet oz. spoznanje, ki mogoče še komu pride prav če ima Fujitu in talno gretje. Vpliv notranjega prostora (750) imam nastavljen na 20% (privzeta nastavitev). Pred letom sem bil pozoren na visoko začetno moč. Opazil sem, da če sem zmanjšal vpliv notranje T se je začetna moč zmanjšala oz. trajala krajši čas. Ko sem ga znižal na 20%, TČ ne začne ogrevati 'na polno' (oz. krajši čas), to pa pomeni prihranek pri omrežnimi (tudi pri samooskrbi).
Imas kar prav glede vtoka. Tudi sam imam vtok zaklenjen na min. 32 in max. 38 stopinj. Vse (cela zima) se dogaja v teh 6ih stopinjah. Na ta nacin crpalka manj taktira in ob delovanju nekaj da od sebe. Sprudlanje vode s 25 stopinjami (pri nas do 30) niza izkoristek in ni zazeleno.

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

(27.11.2024 ob 22:28)Leeon Napisal: Imam še eno vprašanje. Taktiranje? To je takrat ko je zunanja enota ugasnjena,notri pa dvižni vod aktiven?

Za taktiranje ni točne definicije. Normalno je, da ko je zunaj dovolj toplo, da je toplotna črpalka premočna tudi, če deluje na minimalnih 16%. Da ne bi temperatura dvižnega voda zbezlala previsoko, se kompresor ugasne  dve stopinji višje on nastavljene, dokler temperatura dvižnega voda ne pade za 2 stopinji nižje od nastavljene. Lahko tudi rečemo, da deluje TČ po sistemu ON/OFF. Teh izklopov/vklopov kompresorja ne sme biti preveč, ker to vpliva na življensko vodo TČ in poslabša performanco TČ. Eden od mojstrov je nekje omenil, da jih naj ne bi bilo več kot 4 na uro. Ravno včeraj sem pogledal, pri meni in jih je cca 2/uro, čeprav če pogledam na portal moj elektro, se bi zdi, da jih preštejem malo manj. Parameter OFF imam nastavljen na 15 minut.


Priložene datoteke Predogledne slike
   
Tako je! Manjše diference sobne temp. kot 0,5°C se ne da nastaviti.
Kakšno vlogo pa ima Vpliv notranjega prostora (750) če nimaš sobnega termostata? TČ laufa samo po zunanjem senzorju temperature.
750 na 1 oz. 0?
[quote='Irmscher' pid='1027263' dateline='1732784808']
Kakšno vlogo pa ima Vpliv notranjega prostora (750) če nimaš sobnega termostata? TČ laufa samo po zunanjem senzorju temperature.
750 na 1 oz. 0?

Če ni sobnega tipala, ni sobnega vpliva!?
Če ni sobnega termostata potem je boljše dat 750 na 0?
Po defaultu je 50
Dokler nimaš sobnega korektorja je popolnoma vseeno ali je na 0 ali 99
Hvala vsem za obrazložitev glede taktiranja. 
Če sem pravilno razumel je bolje za kompresor da ima cirka 15 minutni čas počivanja. Pri meni ne vem če ni na 8 minut nastavljen. Kateri parameter je za to? Da vem točno kaj pogledati. Če je na 8 minut,ga raje prestavim na 15?

Drugače za info, krivulja zaenkrat super. Temperatura 22.5,22.6. Res pa da črpalka veliko taktira.
(28.11.2024 ob 22:45)Leeon Napisal: Hvala vsem za obrazložitev glede taktiranja. 
Če sem pravilno razumel je bolje za kompresor da ima cirka 15 minutni čas počivanja. Pri meni ne vem če ni na 8 minut nastavljen. Kateri parameter je za to? Da vem točno kaj pogledati. Če je na 8 minut,ga raje prestavim na 15?

Drugače za info, krivulja zaenkrat super. Temperatura 22.5,22.6. Res pa da črpalka veliko taktira.

Kolikokrat se vklopi na uro, poglej v parameter 7073. Ko pogledam mimogrede ta števec še resetiram.
Jaz čas OFF kompresorja spreminjam po občutku glede na zunanjo temperaturo. Gledam na to, da ne bi bilo vklopov več kot 2/uro.
Glede na zunanjo temperaturo, približno tako, nisem pa ne tako natančen, saj se mi velikokrat res ne da:
od 10°C naprej .. 20 minut
od 5°C do 10°C .. 15 minut
od 0°C do 5°C .. 10 minut
od -5°C do 0°C .. 5 minut
pod -5°C .. 0 minut

Škoda, da krmilnik ne zna to sam delat. Meni se zdi bolj logično, da se omejuje število vklopov, kot pa čas pavze. Ne vem, zakaj bi moral kompresor počivati x x 8 minut, če je zunanja temperatura zunaj -10°C, saj je v tem primeru manj kot pet vklopov na dan ali pa celo nič. na primer.
Drži! Ena redkih pomanjkljivosti, ki jih ima to krmiljenje. Dalo bi se rešiti z zunanjo skripto, katera bi glede na zunanjo temp. dnevno nastavila neko 'človeško' vrednost počivanja ampak ... glede na to, da nekje 3, 4x letno to nastavljam se mi ne zdi vredno časa, ki bi ga porabil za to.

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live